Boa tarde,
Preciso de algum aconselhamento se possível.
tenho um inversor solar MF-OME-UP3KVA
-RATED CURRENT 50A
SYSTEM VOLTAGE 24VDC
- OPERATING VOLTAGE 30-32VDC
- MAX SOLAR VOLTAGE 80VDC
Ofereceram-me alguns painéis fotovoltaicos
Pmax - 260W
Isc 8.83 A
Voc 37.70 V
Imp 8.34 A
Vmp 31.20 V
Alguém me poderia ajudar em relação ao numero de painéis e configuração que posso instalar neste inversor?
Muito obrigado
Paulo
Ajuda com Paineis
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 2
- Registado: 07 ago 2025, 18:15
- Profissão: empreiteiro
- Localização: torres vedras
-
- Curioso
- Mensagens: 13
- Registado: 21 jul 2025, 17:51
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
- Localização: Vila Nova de Gaia
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Ajuda com Paineis
Máximo prático: 4 painéis de 260 W (total ≈ 1 040 W).
Configuração recomendada — segurança vs eficiência:
Mais eficiente: 2 strings × 2 painéis em série (2S × 2P).
Mais conservadora (menor risco de sobretensão em frio): 4 painéis em paralelo (4P).
Atenção: 3 painéis em série não é permitido (Voc_total > 80 V).
Cump.
Raphael
Configuração recomendada — segurança vs eficiência:
Mais eficiente: 2 strings × 2 painéis em série (2S × 2P).
Mais conservadora (menor risco de sobretensão em frio): 4 painéis em paralelo (4P).
Atenção: 3 painéis em série não é permitido (Voc_total > 80 V).
Cump.