Bom dia,
Tenho uma duvida se alguem ajudar agradeco.
A dimensao do cabo terra entre o pico e o qg pode ser de 16mm ou sera de 25mm
Qual a dimensao do cabo terra entre a pico e o qg
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 8150
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 221 vezes
Re: Qual a dimensao do cabo terra entre a pico e o qg
Boas
Mínimo 16 mm2
Cump.
Mário
Mínimo 16 mm2
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- nelmindo
- Team Apoio

- Mensagens: 5464
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 206 vezes
Re: Qual a dimensao do cabo terra entre a pico e o qg
Os condutores de terra forem enterrados, deverão ser constituídos por cabo de cobre de secção nominal não inferior a 25 mm2 se for nú, e 16mm2 se for isolado.
Normalmente é o que acontece entre o elétrodo de terra e a caixa do ligador amovível. Do ligador amovível até ao quadro, como normalmente se faz com cabo isolado, então o de 16mm2 deve ser considerado como mínimo
Normalmente é o que acontece entre o elétrodo de terra e a caixa do ligador amovível. Do ligador amovível até ao quadro, como normalmente se faz com cabo isolado, então o de 16mm2 deve ser considerado como mínimo