Bomba sumersivel dispara quadro
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 246
- Registado: 17 ago 2010, 23:41
- Localização: aveiro
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Bomba sumersivel dispara quadro
boas, bomba de furo dispara diferencial quando pressostato faz ligar/desligar bomba de furo ou por vezes não acontece isto, mas sim passados alguns minutos mesmo sem tirar água? um eletricista veio cá e disse que podia ser "passagem à terra"?, ou talvez o motor tenha dado o berro? Tem algumas ideias sugestões, antes que gaste dinheiro numa bomba nova:( Obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
Aprender até morrer...
- Duende
- Velha Guarda
- Mensagens: 149
- Registado: 03 set 2008, 16:24
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: Bomba sumersivel dispara quadro
Bom noite,
É bem provável que, tenha fuga nos retentores do isolamento da bomba.
Assim sendo, existe a possibilidade de as humidades que se instalaram no interior fazerem acionar o diferencial.
Cumprimentos
É bem provável que, tenha fuga nos retentores do isolamento da bomba.
Assim sendo, existe a possibilidade de as humidades que se instalaram no interior fazerem acionar o diferencial.
Cumprimentos
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 991
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 77 vezes
Re: Bomba sumersivel dispara quadro
boas. tambem acontece ser na ligação do cabo á bomba pois se não ficar bem feita, mesmo com manga termo retratil pode com o tempo nas pontas deixar entrar humidade e fazer isso. tambem pode ser passagem á terra no proprio motor. cump