Proteção de cabos e cortes gerais

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por Nelson Pinho »

boas...
vieram-me com uma conversa que não percebi a razão...
temos um QGE que alimenta várias parciais...
numa das saídas, por exemplo, temos um XV 5G6mm2 protegido por um disjuntor de 3x50A e no quadro parcial um corte geral de 4x50A.
disseram-me que estava errado proteger o cabo com um 3x50A, que tinha de ser um 4x50A.
isto é verdade??? não basta proteger as fases do cabo???


alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por alucas »

Boas,
A proteção terá que ter corte de neutro (tetrapolar) para o caso de cabo de 6mm 4x40 (A)
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por Pimenta »

alucas Escreveu:Boas,
A proteção terá que ter corte de neutro (tetrapolar) para o caso de cabo de 6mm 4x40 (A)
Obrigatório? Já vi em tantos projetos proteção só às fases? tem de ter tetrapolar?
Última edição por Pimenta em 28 set 2016, 21:22, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por nelmindo »

Pimenta Escreveu:
alucas Escreveu:Boas,
A proteção terá que ter corte de neutro (tetrapolar) para o caso de cabo de 6mm 4x40 (A)
obrigatório???? já vi em tantos projetos proteção só às fases??? tem de ter tetrapolar???
O que fazer no caso de existir harmónicas? O neutro pode neste caso ficar desprotegido?...
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por Pimenta »

nelmindo Escreveu:
Pimenta Escreveu:
alucas Escreveu:Boas,
A proteção terá que ter corte de neutro (tetrapolar) para o caso de cabo de 6mm 4x40 (A)
obrigatório???? já vi em tantos projetos proteção só às fases??? tem de ter tetrapolar???
O que fazer no caso de existir harmónicas? O neutro pode neste caso ficar desprotegido?...
Pois, visto assim tem razão! Mas em certificação nunca é chumbado por isso, pelo menos que tenha visto!
Será assim um erro tão grande? Por acaso partilho da admiração do colega Nelson Pinho!
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por nelmindo »

Só é preciso enquadrar...:
524.3 — Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.

Logo, o neutro não se protege quando a secção da fase é inferior a 16mm2...

É preciso ter cuidado com a legislação e com a interpretação das instalações.
Instalação TT ou TN? Se for TN, não pode nem imaginar cortar o neutro...
Em TT, o corte geral/interrupção dos quadros deve ser omnipolar. Proteção omnipolar é outro assunto diferente.
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por Pimenta »

nelmindo Escreveu:Só é preciso enquadrar...:
524.3 — Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.

Logo, o neutro não se protege quando a secção da fase é inferior a 16mm2...

É preciso ter cuidado com a legislação e com a interpretação das instalações.
Instalação TT ou TN? Se for TN, não pode nem imaginar cortar o neutro...
Em TT, o corte geral/interrupção dos quadros deve ser omnipolar. Proteção omnipolar é outro assunto diferente.
Neste caso quer dizer igual ou inferior a 16mm2.
Já não me lembrava do local onde isso está nas RTIEBT, mas só costumo proteger o neutro para cabos a partir de 25mm2 de cobre!
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por luisilva78 »

Pimenta Escreveu:
nelmindo Escreveu:Só é preciso enquadrar...:
524.3 — Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.

Logo, o neutro não se protege quando a secção da fase é inferior a 16mm2...

É preciso ter cuidado com a legislação e com a interpretação das instalações.
Instalação TT ou TN? Se for TN, não pode nem imaginar cortar o neutro...
Em TT, o corte geral/interrupção dos quadros deve ser omnipolar. Proteção omnipolar é outro assunto diferente.
Neste caso quer dizer igual ou inferior a 16mm2.
Já não me lembrava do local onde isso está nas RTIEBT, mas só costumo proteger o neutro para cabos a partir de 25mm2 de cobre!
Sendo assim, também faço a mesma interpretação.

Já agora, se a secção do condutor de neutro é diferente, a In do neutro também deveria ser diferente, certo?

Também se pode concluir que no caso de quadros com alimentação monofásica deixa de ser obrigatório essa protecção ao neutro (isto é a protecção é feita não por ser um quadro, mas por ter as características descritas).
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por nelmindo »

luisilva78 Escreveu:
Pimenta Escreveu:
nelmindo Escreveu:Só é preciso enquadrar...:
524.3 — Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.

Logo, o neutro não se protege quando a secção da fase é inferior a 16mm2...

É preciso ter cuidado com a legislação e com a interpretação das instalações.
Instalação TT ou TN? Se for TN, não pode nem imaginar cortar o neutro...
Em TT, o corte geral/interrupção dos quadros deve ser omnipolar. Proteção omnipolar é outro assunto diferente.
Neste caso quer dizer igual ou inferior a 16mm2.
Já não me lembrava do local onde isso está nas RTIEBT, mas só costumo proteger o neutro para cabos a partir de 25mm2 de cobre!
Sendo assim, também faço a mesma interpretação.

Já agora, se a secção do condutor de neutro é diferente, a In do neutro também deveria ser diferente, certo? CERTO, por isso é que diz: b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;


Também se pode concluir que no caso de quadros com alimentação monofásica deixa de ser obrigatório essa protecção ao neutro (isto é a protecção é feita não por ser um quadro, mas por ter as características descritas).
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por luisilva78 »

Se a resposta está correcta (que acredito que está), será que as instalações estão a ser correctamente executadas?
Já agora, estes disjuntores não deveriam chamar-se 3P+N em vez de 4P?
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por Nelson Pinho »

luisilva78 Escreveu:Se a resposta está correcta (que acredito que está), será que as instalações estão a ser correctamente executadas?
Já agora, estes disjuntores não deveriam chamar-se 3P+N em vez de 4P?
ahh, afinal então não era como me tinha dito...
então um cabo de 5G16mm pode estar protegido por um tripolar certo??? Ou só igual e inferior a 5G10??
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8065
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por Mário »

Boas

Proteger é uma coisa, e corte é outra.

Tem que ser 3P(x)A+N.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por alucas »

Boas,

Pelo normas de bom funcionamento, é aconselhável cortar o neutro entre quadros, mas digo o seguinte:

Não é necessário desde que a secção do condutor neutro seja igual (ou equivalente) à secção dos condutores de fase (RTIEBT 473.3.2.1).
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por luisilva78 »

alucas Escreveu:Boas,

Pelo normas de bom funcionamento, é aconselhável cortar o neutro entre quadros, mas digo o seguinte:

Não é necessário desde que a secção do condutor neutro seja igual (ou equivalente) à secção dos condutores de fase (RTIEBT 473.3.2.1).
Não é nada disso que se conclui aqui. Sabe qual é a diferença entre cortar e proteger? Para cortar, usa-se um seccionador (ou interruptor-seccionador) à entrada do "quadro parcial", para proteger usa-se um disjuntor (ou um fusível) à saída do "quadro geral". Sendo assim trata-se de proteger o condutor de neutro contra sobreintensidades, e não de cortar o neutro.

Já agora, também não percebo a parte:
secção do condutor neutro seja igual (ou equivalente)
a secção ou é igual, ou não é igual. O que quer dizer secção equivalente?
alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Proteção de cabos e cortes gerais

Mensagem por alucas »

OK, uma vez que não é necessário proteger o neutro, diga-se corte de neutro (interruptor).
Equivalente quer dizer igual no caso de termos cabos em duplicado.
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”