Ex.mos
Tenho algumas dúvidas na definição e na fronteira daquilo que são ligações equipontenciais e o que são ligações das massas à terra.
As ligações das massas à terra são consideradas ligações equipontenciais ? Ao fim ao cabo está tudo interligado e ligado à terra logo ao mesmo potencial? Correcto?
Então porque é que na RT se pedem ligações equipontenciais suplementares?
Têm ideias claras sobre isto?!
Cpts,
Johny
Diferença entre ligações equipotenciais e ligações de terra
-
- Curioso
- Mensagens: 75
- Registado: 18 ago 2008, 10:22
- Localização: Lx
-
- Curioso
- Mensagens: 75
- Registado: 18 ago 2008, 10:22
- Localização: Lx
Re: Diferença entre ligações equipotenciais e ligações de te
boas,
vou explicar de uma forma mais simples possivel,
ligação á terra parte desde o varao de cobre enterrado no solo até ao quadro e posteriomente até as tomadas e iluminação
ligação equipotencial é a ligação á terra das estruturas metalicas tais como,janelas nos wc tubos de agua etc. canalização do gás.
e todas elas estão ligadas á terra da casa ou armazem consoante o tipo de edificio, a terra é sempre a mesma.
cump.
vou explicar de uma forma mais simples possivel,
ligação á terra parte desde o varao de cobre enterrado no solo até ao quadro e posteriomente até as tomadas e iluminação
ligação equipotencial é a ligação á terra das estruturas metalicas tais como,janelas nos wc tubos de agua etc. canalização do gás.
e todas elas estão ligadas á terra da casa ou armazem consoante o tipo de edificio, a terra é sempre a mesma.
cump.