Boa noite,
Alguem me pode explicar porque é que numa alimentação de estores eléctricos a secção de 1,5mm2(H07V-U 3G1,5) a Certiel limita a potência dos motores dos estores a 750W???
Cumps
Estores Eléctricos 750W
-
- Curioso
- Mensagens: 18
- Registado: 21 jan 2010, 19:45
- Been thanked: 1 time
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 402
- Registado: 24 abr 2009, 00:08
- Localização: Oliveira do Hospital
Re: Estores Eléctricos 750W
Boa noite, sim esta correcto, a secção de 1,5mm é até a potência dos estores de 750W, a partir dai é 2,5mm e assim sucesivamente.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Estores Eléctricos 750W
Não é a CERTIEL que diz, mas sim as regras técnicas.voltampere Escreveu:Boa noite,
Alguem me pode explicar porque é que numa alimentação de estores eléctricos a secção de 1,5mm2(H07V-U 3G1,5) a Certiel limita a potência dos motores dos estores a 750W???
Cumps
É como as luzes dos carros, não é os centros de inspecções técnicas que dizem que devemos ter na frente dos carros... mas sim o código da estrada.
-
- Curioso
- Mensagens: 18
- Registado: 21 jan 2010, 19:45
- Been thanked: 1 time
Re: Estores Eléctricos 750W
nelmindo Escreveu:Não é a CERTIEL que diz, mas sim as regras técnicas.voltampere Escreveu:Boa noite,
Alguem me pode explicar porque é que numa alimentação de estores eléctricos a secção de 1,5mm2(H07V-U 3G1,5) a Certiel limita a potência dos motores dos estores a 750W???
Cumps
É como as luzes dos carros, não é os centros de inspecções técnicas que dizem que devemos ter na frente dos carros... mas sim o código da estrada.
Mas porque não 1000w???? porquê 750W????
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Estores Eléctricos 750W
DISPOSIÇÕES GERAIS (artº 524.1 das regras técnicas RTIEBT, portaria 949-A/2006)
Nas instalações de utilização de energia eléctrica não podem ser empregados condutores de cobre com secções nominais inferiores às seguintes:
Circuitos de tomadas, força motriz ou climatização: 2,5 mm2; ver nota A
Circuitos de iluminação e outros fins: 1,5 mm2
Nota A: no caso de tomadas que alimentam exclusivamente aparelhos de iluminação e sejam comandadas (as tomadas) por um interruptor ou comutador, pode efectuar a instalação com condutores de 1,5mm2, no entanto a protecção deverá ser calculada para o elemento menos robusto na instalação, que neste caso é o interruptor, em que geralmente a intensidade máxima admissível é de 10A.
O mesmo se aplica a portões e estores eléctricos. Caso a sua potencia não ultrapasse os 800W, a secção a usar pode ser reduzida a 1,5 mm2, usando para isso um aparelho de protecção também adequado ao condutor, de por exemplo de 10A.
Nas instalações de utilização de energia eléctrica não podem ser empregados condutores de cobre com secções nominais inferiores às seguintes:
Circuitos de tomadas, força motriz ou climatização: 2,5 mm2; ver nota A
Circuitos de iluminação e outros fins: 1,5 mm2
Nota A: no caso de tomadas que alimentam exclusivamente aparelhos de iluminação e sejam comandadas (as tomadas) por um interruptor ou comutador, pode efectuar a instalação com condutores de 1,5mm2, no entanto a protecção deverá ser calculada para o elemento menos robusto na instalação, que neste caso é o interruptor, em que geralmente a intensidade máxima admissível é de 10A.
O mesmo se aplica a portões e estores eléctricos. Caso a sua potencia não ultrapasse os 800W, a secção a usar pode ser reduzida a 1,5 mm2, usando para isso um aparelho de protecção também adequado ao condutor, de por exemplo de 10A.