Aterramento IT e TT

abertanova
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 25 nov 2007, 00:10
Profissão: Senior Automation Developer
Localização: Torres Vedras

Aterramento IT e TT

Mensagem por abertanova »

Bom dia

Tenho algumas duvidas em Relação aos aterramentos IT e TT, sei que no IT o neutro é isolado da terra e no TT o neutro é shuntado à terra na fonte.

O que eu quero saber ao certo é porquê em IT e porquê em TT?

Estou a dizer isto porque estou numa fábrica em construção e a energia que sai do PT para o QGBT da parte Industrial (Motores, Variadores, Soft Starters, Resistências, etc) vem em esquema IT e a energia que vai para a zona dos escritorios (computadores, ar condicionado, servidores, etc) vai em esquema TT.

Daí as minhas duvidas.

Cumprimentos

João Fernandes
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por nelmindo »

existe já muita documentação aqui no forum sobre este assunto. Pode demorar a encontrar, mas faça uma pesquisa.
Por outro lado pode começar aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

O esquema de ligação à terra IT do ponto de vista de continuidade de serviço é o melhor, visto que no caso de haver um primeiro defeito a instalação continua em serviço sem que este primeiro defeito possa colocar em perigo as pessoas. Também consta-se que a grande percentagem de defeitos que se verificam são primeiros defeitos que rapidamente se extinguem por si só, dai a grande continuidade de serviço do IT.

Nesse caso da fábrica a utilização do esquema IT pode ser uma forma de garantir que a fábrica não pare (continue em serviço mesmo com um 1º defeito) porque as paragens nas instalações industriais (ex.: linhas de montagem, etc.) podem ter custos elevados!!!

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
abertanova
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 25 nov 2007, 00:10
Profissão: Senior Automation Developer
Localização: Torres Vedras

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por abertanova »

Boas

Obrigado João.

Pelo que percebi no IT só na 2ª fuga á terra é que a instalação vai a baixo e no TT á minima fuga vai logo a baixo, de grosso modo é assim que funciona.

Fiquei esclarecido.


Cumprimentos
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

abertanova Escreveu:Boas

Obrigado João.

Pelo que percebi no IT só na 2ª fuga á terra é que a instalação vai a baixo e no TT á minima fuga vai logo a baixo, de grosso modo é assim que funciona.

Fiquei esclarecido.


Cumprimentos
Sim grosso modo é isso, de notar que o 2º defeito no IT é um curto-circuito daí neste caso a protecção ser garantida por disjuntores. A nível de segurança todos os sistemas são seguros mas a nível de continuidade de serviço o melhor é sem dúvida o IT.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
abertanova
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 25 nov 2007, 00:10
Profissão: Senior Automation Developer
Localização: Torres Vedras

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por abertanova »

Boas

Existe alguns cuidados especiais que devemos ter no sistema IT ou TT. Por exemplo ligações são feitas da mesma maneira?

Cumprimentos

João Fernandes
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

abertanova Escreveu:Boas

Existe alguns cuidados especiais que devemos ter no sistema IT ou TT. Por exemplo ligações são feitas da mesma maneira?

Cumprimentos

João Fernandes
A instalação em sistema IT e TT são completamente diferentes.

No esquema IT: o significado da 1ª letra indica a situação da alimentação em relação à terra neste esquema o neutro é isolado da terra ou ligado a esta através de uma impedância de elevado valor (situação mais comum); em relação à segunda letra indica a situação das massas da instalação em relação à terra que neste caso são ligadas directamente à terra.


No esquema TT: a 1ª letra indica que o neutro da alimentação está ligado directamente à terra; e a segunda letra indica que as massas da instalação estão ligadas directamente à terra.

No esquema IT existe um CPI (controlador permanente de isolamento) que sinaliza uma perda de isolamento na instalação (1º defeito: fase - massa). Na situação de um 2º defeito (fase - neutro: curto-circuito) a protecção vai ser garantida por disjuntores (normalmente).

Sugiro a leitura de alguma literatura sobre os esquemas de ligação à terra. Depois cá estremos para tirar dúvidas mais específicas.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
abertanova
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 25 nov 2007, 00:10
Profissão: Senior Automation Developer
Localização: Torres Vedras

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por abertanova »

Boas

Mais uma vez obrigado João.

Até ai já eu percebi, ou seja, eu não vou fazer uma instalação com aterramento it ou tt, a instalação já está feita.

As duvidas que tenho é em questão á ligação de motores, equipamentos, etc; é tudo igual a ligações normais?

E temos que ter algum cuidado em relação á IT ou TT?

Já agora que tipo de aterramento temos nos predios?´É TT certo??


Cumprimentos
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

abertanova Escreveu:Boas

Mais uma vez obrigado João.

Até ai já eu percebi, ou seja, eu não vou fazer uma instalação com aterramento it ou tt, a instalação já está feita.

As duvidas que tenho é em questão á ligação de motores, equipamentos, etc; é tudo igual a ligações normais?

Em relação às ligações dos equipamentos é tudo igual, mas ter em atenção que devido aos inconvenientes de distrubuir o condutor de neutro no regime IT no caso de existirem máquinas tifásicas (motores) e se for possível ligá-los em triângulo (só com as três fases) é o ideal, mas no caso dos equipamentos monofásicos não à outra solução senão distribuir o neutro! E ter também em atenção que as massas dos equipamentos no IT são ligadas directamente à terra, o mesmo se passa no TT.

E temos que ter algum cuidado em relação á IT ou TT?

Um dos cuidados é o que já indiquei anteriormente que se possível não distribuir o condutor de neutro. Outro dos cuidados é regular correctamente o CPI para a impedância da malha de defeito da instalação em causa. De resto não me acorre mais nada.

Já agora que tipo de aterramento temos nos predios?´É TT certo??

Sim normalmente nos prédios o sistema de ligação à terra é TT (mas podem existir excepções).

Cumprimentos
Espero ter ajudado (respostas a vermelho)

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

Ver documento em anexo que penso que já vai tirar as dúvidas ainda existentes.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Anexos
Sistema IT.pdf
(127.25 KiB) Transferido 399 vezes
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
abertanova
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 25 nov 2007, 00:10
Profissão: Senior Automation Developer
Localização: Torres Vedras

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por abertanova »

Boas João

Obrigado pela disponibilidade e pela preocupação demonstrada. Espero não ter mais duvidas.

Melhores cumprimentos

João Fernandes
abertanova
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 25 nov 2007, 00:10
Profissão: Senior Automation Developer
Localização: Torres Vedras

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por abertanova »

O CPI é um SOCOMEC Diris A20.

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

abertanova Escreveu:O CPI é um SOCOMEC Diris A20.

Cumprimentos
Posso estar enganado mas isso ñ é um CPI! Pelo que tive a ver na net numa perquisa que fiz isso é uma central de medidas (mede correntes, tensões, potências da instalação em causa). Pode ser que exista ai alguma confusão.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por Duzia12 »

abertanova Escreveu:Bom dia

Tenho algumas duvidas em Relação aos aterramentos IT e TT, sei que no IT o neutro é isolado da terra e no TT o neutro é shuntado à terra na fonte.

O que eu quero saber ao certo é porquê em IT e porquê em TT?

Estou a dizer isto porque estou numa fábrica em construção e a energia que sai do PT para o QGBT da parte Industrial (Motores, Variadores, Soft Starters, Resistências, etc) vem em esquema IT e a energia que vai para a zona dos escritorios (computadores, ar condicionado, servidores, etc) vai em esquema TT.

Daí as minhas duvidas.

Cumprimentos

João Fernandes



"Vai em esquema TT", afinal vai ligar-se o neutro á terra!!!!
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Aterramento IT e TT

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:
abertanova Escreveu:Bom dia

Tenho algumas duvidas em Relação aos aterramentos IT e TT, sei que no IT o neutro é isolado da terra e no TT o neutro é shuntado à terra na fonte.

O que eu quero saber ao certo é porquê em IT e porquê em TT?

Estou a dizer isto porque estou numa fábrica em construção e a energia que sai do PT para o QGBT da parte Industrial (Motores, Variadores, Soft Starters, Resistências, etc) vem em esquema IT e a energia que vai para a zona dos escritorios (computadores, ar condicionado, servidores, etc) vai em esquema TT.

Daí as minhas duvidas.

Cumprimentos

João Fernandes



"Vai em esquema TT", afinal vai ligar-se o neutro á terra!!!!
No esquema TT existem dois electrodos de terra: 1 electrodo de terra da alimentação e 1 electrodo de terra das massas. Sendo no electrodo de terra da alimentação ligado o neutro à terra.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Responder