COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
-
nmna
- Curioso

- Mensagens: 22
- Registado: 27 fev 2008, 12:22
COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Bom dia, surgiu me uma duvida tenho um corte geral e é constituido por uma bobine disparo, que é atraída a distancia por três botoneiras.
Gostaria se fosse possível como é a ligação entre as três botoneiras para accionar a bobine disparo.
Atentamente
Gostaria se fosse possível como é a ligação entre as três botoneiras para accionar a bobine disparo.
Atentamente
- patinhofeio
- Quadro de Honra

- Mensagens: 513
- Registado: 30 mar 2008, 10:45
- Localização: 150 Km de Lisboa
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Boas.
Se a bobine for MX, as botoneiras são ligadas em paralelo, ou seja, os 2 fios, correm as botoneiras todas.
Se a bobine for de minima tensão, as botoneiras têm de ser ligadas em serie. A energia passa de uma botoneira para a outra até chegar à bobine.
Abraço
Se a bobine for MX, as botoneiras são ligadas em paralelo, ou seja, os 2 fios, correm as botoneiras todas.
Se a bobine for de minima tensão, as botoneiras têm de ser ligadas em serie. A energia passa de uma botoneira para a outra até chegar à bobine.
Abraço
Aprender sem pensar é tempo perdido - Confúcio
Participar neste fórum é um privilégio e não um direito
A vida é uma escola. Quem não aprende com a vida, considere-se morto
Participar neste fórum é um privilégio e não um direito
A vida é uma escola. Quem não aprende com a vida, considere-se morto
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Acrescento ao que foi dito que, se o sitema funciona por presença de tensão usas botoneiras com contactos normalmente fechados em série. Se funciona por impulso de tensão, são contactos normalmente abertos em paralelo.
Se o sistema funciona ainda com detecção de correntes de defeito, através de relé e bobine toroidal, recomendo o uso de bobine com presença de tensão. Assim em caso de avaria da bobine sabes que o sistema funcionará.
Se o sistema funciona ainda com detecção de correntes de defeito, através de relé e bobine toroidal, recomendo o uso de bobine com presença de tensão. Assim em caso de avaria da bobine sabes que o sistema funcionará.
-
Electroo
- Curioso

- Mensagens: 81
- Registado: 21 nov 2016, 11:56
- Profissão: Estudante
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 4 vezes
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Boa tarde,
Ainda referente a estas botoneiras.
Existem dois led's de sinalização nestas (um vermelho e um verde). Em caso de disparo/arme da botoneira qual é a luz que deve ficar acesa?
Gostaria de saber se existe algo escrito/regras para este género de situação?
O que faz sentido?
Obrigado
Ainda referente a estas botoneiras.
Existem dois led's de sinalização nestas (um vermelho e um verde). Em caso de disparo/arme da botoneira qual é a luz que deve ficar acesa?
Gostaria de saber se existe algo escrito/regras para este género de situação?
O que faz sentido?
Obrigado
-
luisilva78
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 393
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Profissão: Eng.º Electromecânico
- Enviou: 13 vezes
- Agradecimento recebido: 40 vezes
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Que eu conheça não existe nenhuma regra.No entanto, para mim o que faz sentido é usar o sinalizador vermelho a indicar: "sistema em funcionamento normal" (PERIGO!) e o sinalizador verde a indicar: corte geral activado (FORA DE PERIGO!).Electroo Escreveu: ↑05 set 2017, 16:39 Boa tarde,
Ainda referente a estas botoneiras.
Existem dois led's de sinalização nestas (um vermelho e um verde). Em caso de disparo/arme da botoneira qual é a luz que deve ficar acesa?
Gostaria de saber se existe algo escrito/regras para este género de situação?
O que faz sentido?
Obrigado
-
Quadrista
- Curioso

- Mensagens: 71
- Registado: 05 mar 2015, 12:04
- Profissão: Quadrista / Eletricista
- Localização: Baguim do Monte
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Boas
Com a instalação sem energia sinaliza vermelho, a instalação com energia sinalização verde.
Tendo bobine por emissão é obrigatório seguir esta filosofia.
Cpts
Com a instalação sem energia sinaliza vermelho, a instalação com energia sinalização verde.
Tendo bobine por emissão é obrigatório seguir esta filosofia.
Cpts
- Pedro Barradas
- Velha Guarda

- Mensagens: 398
- Registado: 31 mar 2011, 17:09
- Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
- Localização: ALENTEJO
- Enviou: 29 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Também acho que sim... é assim que tenho visto as instalações com botoneira sinalizada.
Digam-me lá uma coisa.. se é despoletado o Corte geral da instalação.. de onde vem a energia para continuar a sinalizar o led da botoneira!!!?
- LVirtual
- Electricista de 1ª

- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Profissão: Tecnico de Electronica
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Vem do sistema de emergência. As botoneiras e outros aparelhos de emergência são alimentados pelo quadro de emergência. Daí haver botoneiras com sinalizador e sem sinalizador.Pedro Barradas Escreveu: ↑05 jan 2018, 11:37Também acho que sim... é assim que tenho visto as instalações com botoneira sinalizada.
Digam-me lá uma coisa.. se é despoletado o Corte geral da instalação.. de onde vem a energia para continuar a sinalizar o led da botoneira!!!?
Corte geral só por si não é sinalizado. Depende do tipo de corte geral. Quando são alimentadas pela emergência, passam de Verde a vermelho.
Faz sentido botoneiras activada com led verde se.for numa lógica de comando ou controlo.
Mesmo assim numa botoneiras de paragem de emergência duma máquina, se for sinalizada com luz é para ficar vermelha.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
Dias.Rje
- Curioso

- Mensagens: 24
- Registado: 05 set 2018, 09:32
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Localização: Almada
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Bom dia,
Tenho um esquema feito no CADe_Simu com duas botoneiras em paralelo.
Não me deixa anexar aqui mas posso enviar por email basta enviarem o V/email.
cumps.
Tenho um esquema feito no CADe_Simu com duas botoneiras em paralelo.
Não me deixa anexar aqui mas posso enviar por email basta enviarem o V/email.
cumps.
Cumprimentos,
Ricardo Dias
Ricardo Dias
- alfaxander
- Curioso

- Mensagens: 85
- Registado: 19 jul 2018, 10:20
- Profissão: Engenharia Eletrotécnica
- Localização: Sintra
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Boas,LVirtual Escreveu: ↑05 jan 2018, 20:14Vem do sistema de emergência. As botoneiras e outros aparelhos de emergência são alimentados pelo quadro de emergência. Daí haver botoneiras com sinalizador e sem sinalizador.Pedro Barradas Escreveu: ↑05 jan 2018, 11:37Também acho que sim... é assim que tenho visto as instalações com botoneira sinalizada.
Digam-me lá uma coisa.. se é despoletado o Corte geral da instalação.. de onde vem a energia para continuar a sinalizar o led da botoneira!!!?
Corte geral só por si não é sinalizado. Depende do tipo de corte geral. Quando são alimentadas pela emergência, passam de Verde a vermelho.
Faz sentido botoneiras activada com led verde se.for numa lógica de comando ou controlo.
Mesmo assim numa botoneiras de paragem de emergência duma máquina, se for sinalizada com luz é para ficar vermelha.
Existem botoneiras que tenham uma bateria própria para manter o led aceso???
-
Dias.Rje
- Curioso

- Mensagens: 24
- Registado: 05 set 2018, 09:32
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Localização: Almada
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Boas,
Aqui vai o esquema do CADe_Simu em pdf.
Cumps.
Aqui vai o esquema do CADe_Simu em pdf.
Cumps.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
Cumprimentos,
Ricardo Dias
Ricardo Dias