Queda de Tensão num Cabo DC
-
nrafaelts
- Curioso

- Mensagens: 29
- Registado: 19 abr 2010, 11:09
- Localização: Porto
- Contacto:
Queda de Tensão num Cabo DC
Queda de Tensão num Cabo DC
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
R = U / I
-
Nelson_1492
- Curioso

- Mensagens: 80
- Registado: 18 out 2009, 01:01
- Localização: Margem Sul
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
Reveja os cálculos, o valor da resistividade não está em Ohm/m e o comprimento usado no calculo
da resistência do condutor está em metros.
da resistência do condutor está em metros.
Cumprimentos
Nelson
Nelson
-
Duzia12
- Oficial

- Mensagens: 4991
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
- Localização: Braga
- Agradecimento recebido: 8 vezes
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
Ró= 0,0225 Ohm x mm^2/m para o cobre 0,036 Ohm x mm^2/m para o aluminio
RTIEBT
RTIEBT
- ezer
- Velha Guarda

- Mensagens: 245
- Registado: 04 jan 2008, 22:56
- Localização: Amora - Seixal
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
Duzia12 Escreveu:Ró= 0,0225 Ohm x mm^2/m para o cobre 0,036 Ohm x mm^2/m para o aluminio
RTIEBT
eu quando aprendi o ro do cobre era 0.017ohm a 20º
0.0225 é 1.25 o ro a 20º, gostaria de uma explicação das RTIEBT considerarem resistividade dos condutores à temperatura normal, geralmente nestes casoa a temperatura de referencia são 20º
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
- ezer
- Velha Guarda

- Mensagens: 245
- Registado: 04 jan 2008, 22:56
- Localização: Amora - Seixal
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
Duzia12 Escreveu:Ró=0,0178 x 1,25 = 0,02225
isso também eu sei , agora 1,25 porquê? o que é a temperatura normal? a temperatura durante o verão? durante o inverno? dentro de um armazém frigorifico? numa padaria?
- joaoosvaldo
- Team Apoio

- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 31 vezes
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
A q.d.t. calcula-se à temperatura de funcionamento normal da canalização que corresponde a uma temperatura limite de 70ºC para os condutores com isolamento a PVC e de 90ºC para os condutores isolados a XLPE. Esta condição conduz a uma situação mais desfavorável no cálculo da q.d.t. do que se fosse utilizado o valor da resistividade a 20ºC, ou seja, conduz a uma q.d.t. mais elevada. Foi o valor que se convencionou para o cálculo embora na maior parte das vezes nem se atinjam essas temperaturas ("é um coeficiente de cagaço").ezer Escreveu:Duzia12 Escreveu:Ró=0,0178 x 1,25 = 0,02225
isso também eu sei , agora 1,25 porquê? o que é a temperatura normal? a temperatura durante o verão? durante o inverno? dentro de um armazém frigorifico? numa padaria?
-
rjedias
- Curioso

- Mensagens: 10
- Registado: 10 dez 2007, 21:48
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
Como diz o eng. Constantino o 1,25 é para os electricistas.
Ricardo Dias