Eu não entendo muito do assunto, gostaria de saber qual a corrente drenada por um poste de um estádio contendo 12 lâmpadas vapor metálico de 2000W e 380 V. O reator possui fp= 0.92.
no estádio tem 6 postes com 12 lâmpadas cada, qual seria o disjuntor geral do quadro?
Disjuntor estádio de futebol
-
lcmmonteiro
- Pré Oficial

- Mensagens: 685
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Profissão: Eletricista
- Localização: Barreiro
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimento recebido: 40 vezes
Re: Disjuntor estádio de futebol
O disjuntor será dimensionado de acordo com a secção do cabo.
6 postes com 12 projectores certamente existirão vários circuitos e não só um.
6 postes X 12 projectores serão 72 projectores.
72 projectores X 2000 watts serão 144KW.
Terá que partilhar mais informação sobre o. Dimensionamento desse sistema de iluminação.
6 postes com 12 projectores certamente existirão vários circuitos e não só um.
6 postes X 12 projectores serão 72 projectores.
72 projectores X 2000 watts serão 144KW.
Terá que partilhar mais informação sobre o. Dimensionamento desse sistema de iluminação.
-
rio
- Curioso

- Mensagens: 14
- Registado: 03 ago 2020, 10:10
- Profissão: militar
- Localização: sintra
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Disjuntor estádio de futebol
e preciso mais pormenores
mas pelo que dizes
devem ser 2 projectores por fase em cada poste
o que daria
1 disjuntor tetrapolar 25A em cada poste e cabo 4G 4mm minimo do quadro geral ate ao suporte de fusiveis de cada poste
mas terias de dizer os metros entre os varios postes e o quadro electrico geral
porque comprimentos acima de 70 metros
podem te levar a aumentar a secçao do cabo devido as perdas na linha
para garantires que tens os 400v no fim e nao apenas 360
para garantires o maximo rendimento dos projectores
mas pelo que dizes
devem ser 2 projectores por fase em cada poste
o que daria
1 disjuntor tetrapolar 25A em cada poste e cabo 4G 4mm minimo do quadro geral ate ao suporte de fusiveis de cada poste
mas terias de dizer os metros entre os varios postes e o quadro electrico geral
porque comprimentos acima de 70 metros
podem te levar a aumentar a secçao do cabo devido as perdas na linha
para garantires que tens os 400v no fim e nao apenas 360
para garantires o maximo rendimento dos projectores
-
joao-pt
- Team Apoio

- Mensagens: 1221
- Registado: 02 out 2014, 21:42
- Profissão: Técnico
- Agradecimento recebido: 152 vezes
Re: Disjuntor estádio de futebol
Com os dados apresentados ou é um trabalho académico ou alguém não tem noção do que está a fazer.