OBRIGADO
Quadro de comando piscina
Quadro de comando piscina
Mudei para outro local, fora da cabine da bomba e filtro de água da piscina, o diferencial, o relogio e o comando (interruptor) do projector da piscina deixei no quadro da cabine o transformador do projector e o térmico? relay? (não sei como se chama,já houvi estes dois nomes).Liguei tudo como estava.Quando ligo o condutor que liga o relógio ao térmico/relay? a bomba do filtro funciona mas o térmico/relay faz um zumbido, coisa que não acontecia antes.Tenho na cabine um dijuntor que desliga, no local, a bomba.Mesmo com este dijuntor desligado,bonba parada, o zumbido mantem-se.Alguem pode ajudar?
OBRIGADO
OBRIGADO
-
Nefelim
Re: Quadro de comando piscina
Olá
Tens de explicar isso melhor para pudermos ajudar
Se desligado há "zumbido" é "estranho"
Um abraço
Tens de explicar isso melhor para pudermos ajudar
Se desligado há "zumbido" é "estranho"
Um abraço
Re: Quadro de comando piscina
Bom dia
O dijuntor que está na cabine desliga no local a bomba mas não interrompe o cabo, único, que vai do relógio ao térmico. Quando o dijuntor está desligado o térmico continua ligado ao relógio e o térmico faz o zumbido embora a bomba não trabalhe. Já experimentei desligar este cabo do térmico e o zumbido desaparece mas a bomba não trabalha.O relógio fica distante do térmico cerca de 35 metros, terá influência?
Espero ter sido mais claro
Obrigado pelo teu interesse
O dijuntor que está na cabine desliga no local a bomba mas não interrompe o cabo, único, que vai do relógio ao térmico. Quando o dijuntor está desligado o térmico continua ligado ao relógio e o térmico faz o zumbido embora a bomba não trabalhe. Já experimentei desligar este cabo do térmico e o zumbido desaparece mas a bomba não trabalha.O relógio fica distante do térmico cerca de 35 metros, terá influência?
Espero ter sido mais claro
Obrigado pelo teu interesse
-
Nefelim
Re: Quadro de comando piscina
Olá
Ligado ao térmico não tem um Relé "contactor" que se calhar devido á distãncia pode ter muita queda de tensão e vibrar, e não ligar ou então a bobine ser de 400 Volts e ter aplicado só 230 V. Medir a tensão no inicio e no fim do cabo dos 35 metros para ver a queda de tensão
Pode ser ressonãncia do contactor.
Um abraço
Ligado ao térmico não tem um Relé "contactor" que se calhar devido á distãncia pode ter muita queda de tensão e vibrar, e não ligar ou então a bobine ser de 400 Volts e ter aplicado só 230 V. Medir a tensão no inicio e no fim do cabo dos 35 metros para ver a queda de tensão
Pode ser ressonãncia do contactor.
Um abraço
Re: Quadro de comando piscina
Boa noite
Acabei por chamar um electricista que me disse que estava tudo bem e que a situação era a seguinte:
O relógio envia ordem ao contactor se o dijuntor do quadro da cabine estiver ligado a bomba entra em funcionamento, se estiver desligado o contactor " arma " e faz esse ruido até que se ligue o dijuntor e assim a bomba arranca e o ruido desaparece.
Agora está tudo a funcionar bem.
obrigado pela colaboração.
Acabei por chamar um electricista que me disse que estava tudo bem e que a situação era a seguinte:
O relógio envia ordem ao contactor se o dijuntor do quadro da cabine estiver ligado a bomba entra em funcionamento, se estiver desligado o contactor " arma " e faz esse ruido até que se ligue o dijuntor e assim a bomba arranca e o ruido desaparece.
Agora está tudo a funcionar bem.
obrigado pela colaboração.
-
Nefelim
Re: Quadro de comando piscina
Olá
Se o contacto do relógio liga em vazio o contactor e este faz ressonãncia ou seja vibra, e depois desaparece quando se liga o disjuntor para arrancar o motor, há qualquer coisa de estranho nessa montagem
Será que só há um unico fio de alimentação e o disjuntor está ligado ao contacto do relógo e deste ao motor no contactor e misturado o circuito de comando.
O problema parece estar resolvido mas devias medir a tensão aos terminais do contactor numa e noutra situação para tirar conclusões. Se está tudo no mesmo circuito de comando quando há o arranque do motor a tensão no contactor varia e a situação é outra.
Acho que as quedas de tensão numa e noutra situação não parece ser significativas e se calhar há um "mau funcionamento do contactor em vazio quando arma"???
Um abraço
Se o contacto do relógio liga em vazio o contactor e este faz ressonãncia ou seja vibra, e depois desaparece quando se liga o disjuntor para arrancar o motor, há qualquer coisa de estranho nessa montagem
Será que só há um unico fio de alimentação e o disjuntor está ligado ao contacto do relógo e deste ao motor no contactor e misturado o circuito de comando.
O problema parece estar resolvido mas devias medir a tensão aos terminais do contactor numa e noutra situação para tirar conclusões. Se está tudo no mesmo circuito de comando quando há o arranque do motor a tensão no contactor varia e a situação é outra.
Acho que as quedas de tensão numa e noutra situação não parece ser significativas e se calhar há um "mau funcionamento do contactor em vazio quando arma"???
Um abraço
