Mensagem por rainbow » 23 nov 2009, 12:53

red_lava_s2 Escreveu: Um situação que ainda não percebi é, como se pode fazer a diferenciação entre uma má qualidade de abastecimento de energia e influência de equipamentos internos instalados??
Bom dia.

Bem, isso é um assunto complicado.
Muitas pessoas referem-se a má qualidade da energia eléctrica devido ao facto de não terem os 230V nas tomadas, mas o assunto é mais complicado do que isso.
As causas tanto poderão ser externas como internas, ou seja, tanto pode ser problemas na rede, como situações causadas por equipamento de uma instalação.
O primeiro passo será instalar um analisador de energia. E depois analisar os resultados.



Avatar do Utilizador
PFerreira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 114
Registado: 28 jul 2008, 15:01
Localização: Portugal
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!

Mensagem por PFerreira » 23 nov 2009, 15:28

ohmico Escreveu:Boas,

continuamos a não perceber o motivo porque foram levados a fazer estas medições, tal poderia ajudar a perceber o que se passa.

De qualquer modo já dá para lembrar que a correcção do factor de potência nunca se faz para cos fi 0.9, pois a probabilidade de

a instalação passar de fortemente indutiva para capacitiva é muito alta. Daí ser normalmente utilizado o valor de 0.86, que

corresponde ao valor médio permitido sem facturação.

Como consequência do excesso de correcção, vão certamente aparecer valores de tensões elevados que podem inclusivé vir aprovocar a destruição dos próprios condensadores.

Cump.

ohmico
Boas,

Permita-me só uma correcção, o cos não deve ser 1 pois pode facilmente passar a capacitivo, e o valor minimo para que não exista facturação é 0,928 (arredondado 0,93).
Cumprimentos,
PFerreira

rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1187
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!

Mensagem por rainbow » 23 nov 2009, 17:53

Boa tarde.

Para complementar o que disse antes...
qualidade energetica.pdf
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.

red_lava_s2
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 21 out 2009, 11:56
Localização: Maia

Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!

Mensagem por red_lava_s2 » 24 nov 2009, 11:44

Viva a todos,

Obrigado pelos vossos comentários/ajudas! :wink:

Estou a constatar que de facto há uma vastidão de situações no que toca à qualidade de energia, e que para realmente se melhorar é necessário várias medições para cruzamento de dados!!

O ficheiro em pdf do rainbow está muito elucidativo!!

Já agora, no caso desta empresa, eles terão de pagar algum valor pela energia reactiva negativa que estão a introduzir na rede??

Um abraço
4 wheels for the body, 2 wheels for the soul

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1577
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!

Mensagem por ohmico » 24 nov 2009, 13:53

Boas,

não há energia reactiva negativa, mas sim, energia reactiva Indutiva ou Capacitiva.

As consequências principais já foram enunciadas: elevações de tensão que poderão inclusivé destruir os condensadores, mesmo sendo estes auto-regenerativos.

Tinha algum interesse perceber o que os levou a suspeitarem da qualidade de energia, embora isto seja uma coisa que nos dias que correm fica muito bem...

Cump.

ohmico

Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Profissão: Estudante
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!

Mensagem por Electroo » 13 jul 2018, 11:16

Bom dia, ao fazer uma analise de rede deparei-me com um valor medio do cos phi indutivo positivo de 1, e um valor medio do cos phi capacitivo de -0.3.

Este cos phi capacitivo negativo, em termos práticos representa o que?

Outra questão, que tipo de equipamentos, podem tornar uma rede capacitiva?

joao.pt
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 762
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 136 vezes

Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!

Mensagem por joao.pt » 13 jul 2018, 11:28

Electroo Escreveu:
13 jul 2018, 11:16
Bom dia, ao fazer uma analise de rede deparei-me com um valor medio do cos phi indutivo positivo de 1, e um valor medio do cos phi capacitivo de -0.3.

Este cos phi capacitivo negativo, em termos práticos representa o que?
Significa que estás a injectar energia reactiva na rede (capacitiva).
Electroo Escreveu:
13 jul 2018, 11:16
Outra questão, que tipo de equipamentos, podem tornar uma rede capacitiva?
Fontes de alimentação usadas para os LEDs (bastante comum). Baterias de condensadores mal dimensionadas e/ou mal reguladas. São alguns exemplos mais comuns.