Descarregador Sobretensões

Responder
pedro_barros
Curioso
Curioso
Mensagens: 49
Registado: 17 fev 2009, 15:22
Localização: Esposende, Portugal

Descarregador Sobretensões

Mensagem por pedro_barros » 13 nov 2009, 17:00

Caros colegas,

Alguem tem alguma documentação sobre descarregadores de sobretensão (normas, explicativos, etc...) de modo a tentar perceber melhor o principio de aplicação deste equipamento.

É normal aplicar um disjuntor a montante do descarregador de sobretensão? E se for, qual o tipo de disjuntor aconcelhado?

O descarregador de sobretensão em causa tem as seguintes caracteristicas:

Up: 1.2kV
Imax: 40kA

Este equipamento destina-se para um Q.E. Geral de uma fábrica.


Cumprimentos, Pedro Barros.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4990
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 124 vezes

Re: Descarregador Sobretensões

Mensagem por nelmindo » 13 nov 2009, 17:19

Qualquer fabricante de descarrgadores de sobretensões, terá todo o gosto de apresentar as soluções adquadas para o uso dos seu equipamentos, apresentará as normas a que estão sujeitos e outras informações.

No seu caso, aconselharia a entrar em contacto com o respectivo fabricante e solicitar o método mais adquado para a protecção dos descarregadores que produz. Até pode ser disjuntores não seja o ideal, mas sim fúsiveis. Aliás, o melhor são os fúsiveis, devido ao poder de corte que apresentam, ser largamente superior aos dos disjuntores e se prever um Icc de 40kA, dificilmente um disjuntor tem esse valor.

rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1187
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Descarregador Sobretensões

Mensagem por rainbow » 13 nov 2009, 18:30

pedro_barros Escreveu:Caros colegas,

Alguem tem alguma documentação sobre descarregadores de sobretensão (normas, explicativos, etc...) de modo a tentar perceber melhor o principio de aplicação deste equipamento.

É normal aplicar um disjuntor a montante do descarregador de sobretensão? E se for, qual o tipo de disjuntor aconcelhado?

O descarregador de sobretensão em causa tem as seguintes caracteristicas:

Up: 1.2kV
Imax: 40kA

Este equipamento destina-se para um Q.E. Geral de uma fábrica.
Não sei se é normal, mas segundo a Schneider, é possível.
Aliás, é o que normalmente se faz, porque regra geral, os descarregadores vem depois do disjuntor ou interruptor geral no quadro eléctrico.
descarregador sobretensoes.JPG
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 28 vezes

Re: Descarregador Sobretensões

Mensagem por joaoosvaldo » 22 dez 2009, 14:11

só uma axega é que o Imax é dimensionado em função da corrente de curto-circuito máxima do quadro eléctrico (neste caso é a corrente de curto-circuito máxima do quadro geral)!!!

outra coisa é que se a instalação já estiver dotada de pára-raios utilizar um descarregador do tipo 1 segundo IEC no quadro geral para a onda 10/350, porque são este tipo de descarregadores que garantem protecção contra um descarga directa!

a schneider tem um guia de escolha de DST's que pode ajudar, ver link seguinte:

http://www.templarluz.com/downloads/Gui ... T_2009.pdf
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net

naesm
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 29 abr 2008, 23:16

Re: Descarregador Sobretensões

Mensagem por naesm » 12 mai 2018, 20:56

Boa noite,

Será necessário instalar descarregadores de sobretensões em quadros de avac, sendo estes alimentados por quadros do edifício que já tem descarregadores, e relativamente a quadros de segurança de avac que façam sistemas de desenfumagem?

Obrigado

joao.pt
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 110 vezes

Re: Descarregador Sobretensões

Mensagem por joao.pt » 12 mai 2018, 22:27

Não vejo motivo para instalar, no caso de já instalados a montante, bem dimensionados e bem instalados.

Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante