Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por Electro 99 »

Colegas,

sabem-me dizer qual é o comprimento máximo de um loop, num sistema de detecção de incêndio?


Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por mitos »

Em metros ou quantidade de detectores??
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por Electro 99 »

mitos Escreveu:Em metros ou quantidade de detectores??
A pergunta era em metros, mas se também me souberes dizer alguma coisa relativamente à quantidade de detectores, seria óptimo :)
Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por mitos »

em relação a detectores os sistemas que conheço são limitador a 99
em metros posso tentar ver mas qual a distancia que precisas de fazer?? só para ter uma ideia
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
Rpscavaleiro
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 02 out 2008, 15:06

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por Rpscavaleiro »

Boa tarde,

Depende, os sistemas endereçáveis com equipamentos Apollo, permitem 126 dispositivos numa linha.

Agora, relativamente à distância que o anel pode ter, depende de alguns factores, como por exemplo, cabo e a central que está a ser utilizada.

Por norma, poderá haver uma distância base, no entanto a central manda muito, uma vez que o fabricante testa os equipamentos com vários tipos de cabos e costumam inclusive dar indicações para guiar os instaladores nesse sentido.

Cumprimentos
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por Electro 99 »

mitos Escreveu:em relação a detectores os sistemas que conheço são limitador a 99
em metros posso tentar ver mas qual a distancia que precisas de fazer?? só para ter uma ideia
É para um edificio com 80 metros de comprimento e 16 de largura :)
Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por mitos »

onde trabalho temos uma ARITECH FP 1200 com dois loops de +/- 80 detectores cada, o edificio tem cerca de 100X30 Metros tem algumas zonas com tres pisos, os loops andam sempre juntos do tipo um por cima do tecto falso e outro por baixo...
os unicos problemas que temos é numa zona em que o telhado é fibrocimento e temos tecto falso em lã de vidro e os detectores por cima do tecto falso passam o tempo a pifar devido á temperatura que aquilo atinge... (avariam mas não disparam)
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
Avatar do Utilizador
chiolas
Curioso
Curioso
Mensagens: 22
Registado: 09 mai 2008, 17:27
Localização: Santarém

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por chiolas »

Bom dia,

o comprimento dos loops depende de fabricante para fabricante, embora também dependa da secção do cabo.

Nos sistemas endereçáveis da Notifier e na Morley-Ias (marcas pertencentes à Honeywell), o comprimento pode chegar aos 2,5Km desde que a impedância (resistência) não ultrapasse os 40 Ohm. Relativamente ao número de equipamentos, estas marcas permitem 198 equipamentos, 99 detectores + 99 módulos (nos módulos estão incluídos as sirenes de loop, as botoneiras, os módulos de entrada e saída). Nestas duas marcas a secção do cabo para um comprimento de loop de 2,5Km deverá ser de 2,5mm2.
XDScore
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 02 nov 2009, 18:41
Localização: Lisboa

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por XDScore »

Boa noite como já foi referido e bem, o comprimento maximo de um Loop varia de fabricante para fabricante.

No caso dos sistemas Ge, FP12xx ou FP20xx , temos comprimento ideal de 2km com cabo como o J-Y(ST)Y 1x2x0,8 ou que tenha as seguintes especificaçoes: 100 ohm´s, e capacitancia de 1 microFarad.


Numero de Dispositivos:
- 126 dispositivos Apollo (serie 950)
- 128 dispositivos GE (serie 2000)

Quando se faz o dimensionamento de uma central não nos devemos esquecer dos consumos dos dispositivos ( correntes em standby e em alarme por Loop ) especialmente no caso de Loop's com uma quantidade significativa de Indicadores de acção e em que as sirenes são do tipo endereçavel.

Normalmente os fabricantes disponibilizam um software que permite parameterizar a central e saber se o que foi projectado inicialmente funcionará na prática, e se não for o caso proceder ás devidas alterações ainda na fase de projecto, evitando custos e dores de cabeça.

Nota: Neste momento os cabos de comando e de sinal (loop) deverão ser Zh e ignifugos.

M. Cumps
54red
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 14 jul 2009, 16:57
Localização: Vila Nova de Gaia

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por 54red »

Boa tarde,

O sistema protec permite 125 detectores e 1500m de cabo por loop.

cumprimentos
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por joaoosvaldo »

XDScore Escreveu:Boa noite como já foi referido e bem, o comprimento maximo de um Loop varia de fabricante para fabricante.

No caso dos sistemas Ge, FP12xx ou FP20xx , temos comprimento ideal de 2km com cabo como o J-Y(ST)Y 1x2x0,8 ou que tenha as seguintes especificaçoes: 100 ohm´s, e capacitancia de 1 microFarad.


Numero de Dispositivos:
- 126 dispositivos Apollo (serie 950)
- 128 dispositivos GE (serie 2000)

Quando se faz o dimensionamento de uma central não nos devemos esquecer dos consumos dos dispositivos ( correntes em standby e em alarme por Loop ) especialmente no caso de Loop's com uma quantidade significativa de Indicadores de acção e em que as sirenes são do tipo endereçavel.

Normalmente os fabricantes disponibilizam um software que permite parameterizar a central e saber se o que foi projectado inicialmente funcionará na prática, e se não for o caso proceder ás devidas alterações ainda na fase de projecto, evitando custos e dores de cabeça.

Nota: Neste momento os cabos de comando e de sinal (loop) deverão ser Zh e ignifugos.

M. Cumps
O que queres dizer é que os loop's devem ser realizados por cabos resistentes ao fogo! Onde é que existe essa obrigação?
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
XDScore
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 02 nov 2009, 18:41
Localização: Lisboa

Re: Loop num Sistema de detecção de incêndio

Mensagem por XDScore »

joaoosvaldo Escreveu:
XDScore Escreveu:Boa noite como já foi referido e bem, o comprimento maximo de um Loop varia de fabricante para fabricante.

No caso dos sistemas Ge, FP12xx ou FP20xx , temos comprimento ideal de 2km com cabo como o J-Y(ST)Y 1x2x0,8 ou que tenha as seguintes especificaçoes: 100 ohm´s, e capacitancia de 1 microFarad.


Numero de Dispositivos:
- 126 dispositivos Apollo (serie 950)
- 128 dispositivos GE (serie 2000)

Quando se faz o dimensionamento de uma central não nos devemos esquecer dos consumos dos dispositivos ( correntes em standby e em alarme por Loop ) especialmente no caso de Loop's com uma quantidade significativa de Indicadores de acção e em que as sirenes são do tipo endereçavel.

Normalmente os fabricantes disponibilizam um software que permite parameterizar a central e saber se o que foi projectado inicialmente funcionará na prática, e se não for o caso proceder ás devidas alterações ainda na fase de projecto, evitando custos e dores de cabeça.

Nota: Neste momento os cabos de comando e de sinal (loop) deverão ser Zh e ignifugos.

M. Cumps
O que queres dizer é que os loop's devem ser realizados por cabos resistentes ao fogo! Onde é que existe essa obrigação?


Boa Tarde

No novo regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), do qual a seguinte portaria é parte integrante.

Podes encontrar esta informação na portaria 1532/2008 de 29 de Dezembro, no artigo 77º, Quadro XXXIV, entre outro artigos, da mesma portaria.


M.cump