Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por joaoosvaldo »

Obrigado colega "LinceS@T" foi uma boa ajuda porque já estou a conseguir valores melhores. Mas posso saber donde aparecem os factores 0.435, 0.87 e 0.50??


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por LinceS@T »

joaoosvaldo Escreveu:Obrigado colega "LinceS@T" foi uma boa ajuda porque já estou a conseguir valores melhores. Mas posso saber donde aparecem os factores 0.435, 0.87 e 0.50??
O factor 0,87 é (2*100)/230
O factor 0,5 é (2*100)/400
O factor 0,435 é (100/230)

Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por joaoosvaldo »

LinceS@T Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Obrigado colega "LinceS@T" foi uma boa ajuda porque já estou a conseguir valores melhores. Mas posso saber donde aparecem os factores 0.435, 0.87 e 0.50??
O factor 0,87 é (2*100)/230
O factor 0,5 é (2*100)/400
O factor 0,435 é (100/230)

Cumprimentos
Pois tem lógica não estava com atenção :? :oops: !!! Obrigado.

Ou seja o correcto será:

u = 2 x Zeq f-n x Ib (monofásico)

u = Zeq f-n x Ib (trifásico)

U(%)= u x (100/Uo)

??
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Duzia12 »

Duzia12 Escreveu:
Secção=(X+X/2)

Logo 1,5 x queda em %



É só continuar...

Aproximadamente .... Secção do neutro igual a 50% da fase
U= R x I


Cosseno fi= 1



Anexo:

IB.png
IB.png (2.63 KiB) Visto 2208 vezes
R=ró x Lmax /Secção

R1=0,0225X Lamx/Secção da Fase
R2=0,0225X Lamx/Secção do Neutro

Logo R=R1+R1/2 = 1,5 R1


Logo delta u = 0,0225 x( Lmax /S x 1,5) x I

Logo monofasico ........................................ delta u x 2

Logo Trifásico............................................. delta u x 1

Logo secção do neutro 50% da fase .............delta u x 1,5
Acacio Teixeira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 06 mar 2010, 12:35

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Acacio Teixeira »

Boas, já agora quem pode esclarecer, numa instalação onde existem motores trifásicos qual a formula a usar?

Obrigado

eng_jersilva Escreveu:boas pessoal.

acabei de ligar para a certiel e de facto o amigo duzia12 tem razão( a quem peço mais uma desculpa) o valor pa Uo=230V quer para sistemas trifasicos quer para monofasicos.
no entanto apesar de serem erros de palmatória tb a certiel se Engana :) pois no caso do projecto que mencionei atras deveria ter sido feito o calculo com 230V e não 400V.

abraço joão Silva
ffaisca
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 25 set 2009, 21:03

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por ffaisca »

Muito boas informações obrigado colega.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por migjac »

Bom dia,

A folha de calculo que estou a usar é a que segue em anexo.


Através do metedo do fabricante dá-me um valor muito diferente do que estou a calcular.

Usei dois metedos, um cabo de 240mm2 por fase e 2 cabos de 120 em paralelo.

Agradeço que comentem e que me expliquem porque estou a chegar a valores tão diferentes do fabricante?
Anexos
calculo cabo.xls
(30 KiB) Transferido 274 vezes
npmagalhaes
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 23 dez 2008, 15:03
Localização: Porto

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por npmagalhaes »

É sempre a tensão entre a fese e o Neutro, portanto 230V. Não podemos esquecer de um facto. Deve ser somada a queda de tensão que temos a Montante, isto é se tivermos um quadro parcial, a queda de tensão neste, será somada à queda obtida no quadro geral que o alimenta.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por joaoosvaldo »

Volto a desenterrar este tópico porque acho que as coisas não ficaram bem esclarecidas inclusive eu disse algumas coisas que não estavam correctas por isso aqui vai:

Exemplo de cálculo de q.d.t. em coluna montante trifásica em que a secção dos condutores de fase é diferente da secção do condutor neutro é correcto utilizar a seguinte expressão simplificada:

u = IB x p x L/S x cos fi e deltaU = 100 x u / Uo

A queda de tensão em circuitos trifásicos “minimamente equilibrados” é calculada por este método “fase a fase”, com os valores de tensão simples, 230 V, e não com os valores de tensão entre fases, de 400 V, não se considerando queda de tensão no neutro que tem uma função de equilibrador do sistema trifásico e só é percorrido por corrente eléctrica em caso de desequilíbrio. Daí usarmos o valor da tensão Uo (fase-neutro), e não a tensão U (entre fases). Neste contexto a secção do neutro não é relevante. No caso da alimentação de equipamentos monofásicos, os circuitos devem ser monofásicos, aplicando-se a mesma fórmula mas com o comprimento, L, a reflectir também o condutor neutro, que sendo igual ao da fase, basta multiplicar por dois o comprimento da canalização eléctrica.

Em conclusão, numa coluna montante a queda de tensão deve ser calculada tendo em conta a fórmula em causa, sem contar com a secção do neutro. No caso da coluna ser desequilibrada pela distribuição das entradas na mesma, deve-se calcular a queda de tensão para a fase mais carregada.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Jasman
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 25 jan 2010, 15:06
Localização: Ponta Delgada

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Jasman »

O quadro 52O refere que A queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização, expressa em função da tensão nominal da instalação, não deve ser superior aos valores indicados no quadro” (A saber 5% em Instalações alimentadas directamente a partir de uma rede de distribuição (pública) em baixa tensão. E 8% em Instalações alimentadas a partir de um Posto de Transformação MT/BT).
A questão que eu ponho é: A origem da instalação é os bornes de saída do contador ou os bornes do QGBT do PT publico?
É que a rede publica até chegar ao contador têm queda de tensão, (num máximo de 6%)...
Querer é Poder
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por joaoosvaldo »

Jasman Escreveu:O quadro 52O refere que A queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização, expressa em função da tensão nominal da instalação, não deve ser superior aos valores indicados no quadro” (A saber 5% em Instalações alimentadas directamente a partir de uma rede de distribuição (pública) em baixa tensão. E 8% em Instalações alimentadas a partir de um Posto de Transformação MT/BT).
A questão que eu ponho é: A origem da instalação é os bornes de saída do contador ou os bornes do QGBT do PT publico?
É que a rede publica até chegar ao contador têm queda de tensão, (num máximo de 6%)...
A origem da instalação é nos terminais de saída da portinhola. Se a instalação for dotada de PT privado (próprio) a origem é no PT (QGBT).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
andremarcelo
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 27 dez 2007, 10:49
Localização: Lisboa

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por andremarcelo »

Bom dia amigos

Estou com um problema que espero me possam ajudar: como calcular a queda de tensão em circuitos trifásicos com mais do que 1 cabo monopolar por fase?

Obrigado.
Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Nuno Gonçalves »

Ola a todos.

Visto isto ha muita confusao aqui, nas ja estamos a convergir para uma conclusao melhor que no inicio.

penso que ja nao haja duvidas quando a tensao simples! sao Uo=230 V. apenas em caso especiais, caso a tensao composta seja 230, é que o valor de Uo é diferente.



quanto ao colega que perguntou agora se tivermos mais que um condutor por fase, mas multiplicar pelo numero de condutores a secção.
Nuno Gonçalves
andremarcelo
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 27 dez 2007, 10:49
Localização: Lisboa

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por andremarcelo »

Caro Nuno Gonçalves

Grato pela rápida resposta.

Colocando o caso concreto: são 100m de cabo; 10x120mm2 e 3729A.

Sendo a corrente igual em todos os condutores (sistema equilibrado) penso que será necessário calcular a queda de tensão num dos condutores usando a corrente que lá passa. Ou está-me a passar ao lado algum pormenor?

Grato,
Nuno Gonçalves
Curioso
Curioso
Mensagens: 69
Registado: 20 out 2009, 21:48

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Nuno Gonçalves »

nao percebi! tem quantos condutores por fase?

a queda de tensao é calculada por fase... nao por condutor!
Nuno Gonçalves
Responder