bom dia
Pretendo ligar dois quadros, um principal e um secundário mas que funcionem de forma independente
Resumindo temos:
1- Da REDE vêem a fase que liga ao disjuntor geral e o neutro que liga à barra de neutros.
2- Depois, da barra de neutros liga-se às entradas dos diferenciais do quadro principal e do quadro secundário.
3 - Do disjuntor geral saem, através de um borne de derivação ou de uma caixa de derivação, duas ligações, uma para o diferencial do quadro principal e outra para o diferencial do quadro secundário.
4 - Ambos os quadros possuem a mesma terra.
Será que isto está correto?
LIGAR DOIS QUADROS
-
joaquimduar
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 5
- Registado: 13 out 2025, 13:43
- Profissão: reformado
- Localização: guimarães
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 8150
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 221 vezes
Re: LIGAR DOIS QUADROS
Boas
Não está correcto.
Tem que haver um Geral.
Cump.
Mário
Não está correcto.
Tem que haver um Geral.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."