Desligar/Ligar Quadro Trifásicos

Responder
DiogoL
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 07 abr 2024, 23:16
Profissão: Engenheiro Eletrotecnico
Localização: Lisboa

Desligar/Ligar Quadro Trifásicos

Mensagem por DiogoL »

Boas a todos,

Trago-vos um mistério que tem acontecido varias vezes nos ultimos meses.

Eu trabalho numa empresa que necessita de intervencionar quadros eletricos colocando medidores diretos depois da entrada geral e antes da distribuição.

Neste ano aconteceu 2 vezes uma coisa que ninguem consegue arranjar explicacão. Desliga-se os quadros para colocar o medidor e ao voltar a ligar após a instalação varios equipamentos aparecem com as suas fontes/fusiveis de entrada queimados.

Nunca foi uma instalação inteira e ao trocar-se as fontes/fusiveis tudo volta ao normal sem que nunca se altere a nossa instalacao. Acredito que se fosse erro da instalacao, que podia acontecer, mesmo trocando as fontes voltariam a queimar mas não é isso que acontece.

Alguem tem algum feedback sobre isto?

Obrigado.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8065
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Desligar/Ligar Quadro Trifásicos

Mensagem por Mário »

Boas

Aparentemente faltou o neutro

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
DiogoL
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 07 abr 2024, 23:16
Profissão: Engenheiro Eletrotecnico
Localização: Lisboa

Re: Desligar/Ligar Quadro Trifásicos

Mensagem por DiogoL »

Também é pelo neutro que julgamos ser o problema mas, o medidor tem entrada e saída de neutro e nós não voltamos a apertar nenhuma delas, nao deveria continuar a rebentar com coisas?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8065
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Desligar/Ligar Quadro Trifásicos

Mensagem por Mário »

Boas

Pode ser um disjuntor que tenha uma falha intermitente

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder