Valores de Terras
Olá colegas
Já trabalho á muito em electricidade, mas por contra de outros, agora que estou a fazer umas coisitas por minha conta, precisava exclarecer algumas duvidas com os prós aqui do fórum.
Antes de mais necessitava saber quais os valores aceitaveis para a medida de terras de uma habitação
Se possivel indicar que esse valor é aceitavel entre X e Y e deverá estar +/- em W Ohms
Obrigado
Já trabalho á muito em electricidade, mas por contra de outros, agora que estou a fazer umas coisitas por minha conta, precisava exclarecer algumas duvidas com os prós aqui do fórum.
Antes de mais necessitava saber quais os valores aceitaveis para a medida de terras de uma habitação
Se possivel indicar que esse valor é aceitavel entre X e Y e deverá estar +/- em W Ohms
Obrigado
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 10
- Registado: 24 jul 2008, 13:39
Re: Valores de Terras
Não há valor nenhum limite para a resistencia de terra.
O que é deve fazer-se é instalar um diferencial por forma a que a tensão de defeito não seja superior a 25 V.
Um abraço
O que é deve fazer-se é instalar um diferencial por forma a que a tensão de defeito não seja superior a 25 V.
Um abraço
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Valores de Terras
actualmente o valor passou para 50V.
Tal como o colega disse o valor minimo não existe. Aliás a Certiel não pode fazer com que um cliente que tem um terreno que por si só é bastante fraco e por mais dinheiro que "enterre" o valor da resistencia de terra não baixa para valores considerados "normais".
exemplo: um terreno apresenta com já com 5 varetas de terra com comprimento de 2m e ainda se teve o cuidado de liagar à estrutura da habitação, o valor da resistencia de terra encontrado é de 235ohm.
50V / 235 ohm = 0,21A, logo o diferencial de 300mA (0,3A) não é suficiente para garantir um valor de tensão de contacto máximo de 50V. O calibre mais proximo comercialmente é o de 100mA ou na falta deste, 30mA. Já agora um diferencial de 300mA apenas garante protecção contra contactos directos, se o valor da terra de protecção for inferior a 166ohm, como podem facilmente deduzir.
Resumindo: primeiro mede-se o valor da resistencia de terra e só depois é que se passa para a compra do diferencial
Tal como o colega disse o valor minimo não existe. Aliás a Certiel não pode fazer com que um cliente que tem um terreno que por si só é bastante fraco e por mais dinheiro que "enterre" o valor da resistencia de terra não baixa para valores considerados "normais".
exemplo: um terreno apresenta com já com 5 varetas de terra com comprimento de 2m e ainda se teve o cuidado de liagar à estrutura da habitação, o valor da resistencia de terra encontrado é de 235ohm.
50V / 235 ohm = 0,21A, logo o diferencial de 300mA (0,3A) não é suficiente para garantir um valor de tensão de contacto máximo de 50V. O calibre mais proximo comercialmente é o de 100mA ou na falta deste, 30mA. Já agora um diferencial de 300mA apenas garante protecção contra contactos directos, se o valor da terra de protecção for inferior a 166ohm, como podem facilmente deduzir.
Resumindo: primeiro mede-se o valor da resistencia de terra e só depois é que se passa para a compra do diferencial
Re: Valores de Terras
Olá nelmindo,
pode dizer onde é que foi anunciado essa alteração de 25 para 50 V?
È que no site da certiel continua a aparecer os 25 V
Onde diz "... o valor minimo não existe", penso que queria dizer: "...o valor maximo não existe".
Um abraço
pode dizer onde é que foi anunciado essa alteração de 25 para 50 V?
È que no site da certiel continua a aparecer os 25 V
Onde diz "... o valor minimo não existe", penso que queria dizer: "...o valor maximo não existe".
Um abraço
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: Valores de Terras
pesso desculpa então!!
tinha ideia que 20 homs era o valor normal para uma habitação.
abraço joão silva
tinha ideia que 20 homs era o valor normal para uma habitação.
abraço joão silva
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 336
- Registado: 10 fev 2008, 14:38
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Valores de Terras
Viva
Para continuar o que o colega Nelmindo disse proponho a consulta do ficheiro em anexo, chamando a atenção para a página 13.
Para continuar o que o colega Nelmindo disse proponho a consulta do ficheiro em anexo, chamando a atenção para a página 13.
- Anexos
-
- Protecção das pessoas nas instalações eléctricas.rar
- (1.53 MiB) Transferido 973 vezes
Re: Valores de Terras
A diferença do referencial de 25 para 50 Volts em função de as massas serem ou não empunhaveis, conforme vem no anexo, já há muito que é conhecida.
A questão que levantei é com relação ás massas em geral existentes numa instalação de utilização e que portanto incluem tanto umas como outras (empunhaveis ou não) e que até aqui considerei os 25 V como referencial para escolha do diferencial.
Para assentar ideias agradecia portanto que me indicassem o documento onde essa alteração vem expressa
Um abraço
A questão que levantei é com relação ás massas em geral existentes numa instalação de utilização e que portanto incluem tanto umas como outras (empunhaveis ou não) e que até aqui considerei os 25 V como referencial para escolha do diferencial.
Para assentar ideias agradecia portanto que me indicassem o documento onde essa alteração vem expressa
Um abraço
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Valores de Terras
no RTIEBT
413 - Protecção contra os contactos indirectos.
413.1 - Protecção por corte automático da alimentação.
413.1.1 - Generalidades.
413.1.1.1 - Corte da alimentação.
Deve existir um dispositivo de protecção que separe automaticamente da alimentação o
circuito ou o equipamento quando surgir um defeito entre uma parte activa e uma massa.
Esta medida de protecção contra os contactos indirectos destina-se a impedir que, entre
partes condutoras simultaneamente acessíveis, possam manter-se, durante um tempo
suficiente para criar riscos de efeitos fisiopatológicos perigosos para as pessoas, tensões
de contacto presumidas superiores às tensões limites convencionais (UL)) seguintes:
a) 50 V em corrente alternada (valor eficaz);
b) 120 V em corrente contínua lisa.
O manual que o colega "ecastro" enviou, tem alguns conceitos que precisam de ser actualizados
413 - Protecção contra os contactos indirectos.
413.1 - Protecção por corte automático da alimentação.
413.1.1 - Generalidades.
413.1.1.1 - Corte da alimentação.
Deve existir um dispositivo de protecção que separe automaticamente da alimentação o
circuito ou o equipamento quando surgir um defeito entre uma parte activa e uma massa.
Esta medida de protecção contra os contactos indirectos destina-se a impedir que, entre
partes condutoras simultaneamente acessíveis, possam manter-se, durante um tempo
suficiente para criar riscos de efeitos fisiopatológicos perigosos para as pessoas, tensões
de contacto presumidas superiores às tensões limites convencionais (UL)) seguintes:
a) 50 V em corrente alternada (valor eficaz);
b) 120 V em corrente contínua lisa.
O manual que o colega "ecastro" enviou, tem alguns conceitos que precisam de ser actualizados
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 421
- Registado: 23 jun 2008, 13:02
- Localização: Lisboa
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Valores de Terras
Olá
Com intenção de contribuir positivamente,
- Resistência global de terra em locais de habitação
100 Ohm (RTIEBT - 801.5.6.1)
- Tensão limite convencional de contacto
25 Volt (RTIEBT - 481.3.1.1 Quadro 48GE)
Cumprimentos
Com intenção de contribuir positivamente,
- Resistência global de terra em locais de habitação
100 Ohm (RTIEBT - 801.5.6.1)
- Tensão limite convencional de contacto
25 Volt (RTIEBT - 481.3.1.1 Quadro 48GE)
Cumprimentos
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Valores de Terras
Boas,
"Resistência global de terra em locais de habitação
100 Ohm (RTIEBT - 801.5.6.1)"
1º- Não consigo lêr lá:-locais de habitação.
2º- Leu-o até ao fim?
"Resistência global de terra em locais de habitação
100 Ohm (RTIEBT - 801.5.6.1)"
1º- Não consigo lêr lá:-locais de habitação.
2º- Leu-o até ao fim?
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 421
- Registado: 23 jun 2008, 13:02
- Localização: Lisboa
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Valores de Terras
Olá
Em relação ao valor da resistência de terra,
801.5 - Locais de habitação
801.5.1 - .....
801.5.2 - .....
801.5.3 - .....
801.5.4 - .....
801.5.4 - .....
801.5.5 - .....
801.5.6 - Aplicação das medidas de protecção contra os contactos indirectos
801.5.6.1 - ... 100 Ohm ...
1º. Creio que não estou errado.
2º. Leu desde princípio?
Cumprimentos
Em relação ao valor da resistência de terra,
801.5 - Locais de habitação
801.5.1 - .....
801.5.2 - .....
801.5.3 - .....
801.5.4 - .....
801.5.4 - .....
801.5.5 - .....
801.5.6 - Aplicação das medidas de protecção contra os contactos indirectos
801.5.6.1 - ... 100 Ohm ...
1º. Creio que não estou errado.
2º. Leu desde princípio?
Cumprimentos