Valores de Terras

Jorge Oliveira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 24 jul 2008, 13:39

Valores de Terras

Mensagem por Jorge Oliveira »

Olá colegas :D

Já trabalho á muito em electricidade, mas por contra de outros, agora que estou a fazer umas coisitas por minha conta, precisava exclarecer algumas duvidas com os prós aqui do fórum.

Antes de mais necessitava saber quais os valores aceitaveis para a medida de terras de uma habitação

Se possivel indicar que esse valor é aceitavel entre X e Y e deverá estar +/- em W Ohms

Obrigado


Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por eng_jersilva »

20 homs
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Jorge Oliveira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 24 jul 2008, 13:39

Re: Valores de Terras

Mensagem por Jorge Oliveira »

Obrigado, amigo :wink:
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

Não há valor nenhum limite para a resistencia de terra.
O que é deve fazer-se é instalar um diferencial por forma a que a tensão de defeito não seja superior a 25 V.

Um abraço
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

actualmente o valor passou para 50V.
Tal como o colega disse o valor minimo não existe. Aliás a Certiel não pode fazer com que um cliente que tem um terreno que por si só é bastante fraco e por mais dinheiro que "enterre" o valor da resistencia de terra não baixa para valores considerados "normais".


exemplo: um terreno apresenta com já com 5 varetas de terra com comprimento de 2m e ainda se teve o cuidado de liagar à estrutura da habitação, o valor da resistencia de terra encontrado é de 235ohm.

50V / 235 ohm = 0,21A, logo o diferencial de 300mA (0,3A) não é suficiente para garantir um valor de tensão de contacto máximo de 50V. O calibre mais proximo comercialmente é o de 100mA ou na falta deste, 30mA. Já agora um diferencial de 300mA apenas garante protecção contra contactos directos, se o valor da terra de protecção for inferior a 166ohm, como podem facilmente deduzir.

Resumindo: primeiro mede-se o valor da resistencia de terra e só depois é que se passa para a compra do diferencial
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

Olá nelmindo,

pode dizer onde é que foi anunciado essa alteração de 25 para 50 V?
È que no site da certiel continua a aparecer os 25 V :?

Onde diz "... o valor minimo não existe", penso que queria dizer: "...o valor maximo não existe".

Um abraço
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por eng_jersilva »

pesso desculpa então!!
tinha ideia que 20 homs era o valor normal para uma habitação.

abraço joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por ecastro »

Viva

Para continuar o que o colega Nelmindo disse proponho a consulta do ficheiro em anexo, chamando a atenção para a página 13.
Anexos
Protecção das pessoas nas instalações eléctricas.rar
(1.53 MiB) Transferido 968 vezes
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

A diferença do referencial de 25 para 50 Volts em função de as massas serem ou não empunhaveis, conforme vem no anexo, já há muito que é conhecida.

A questão que levantei é com relação ás massas em geral existentes numa instalação de utilização e que portanto incluem tanto umas como outras (empunhaveis ou não) e que até aqui considerei os 25 V como referencial para escolha do diferencial.

Para assentar ideias agradecia portanto que me indicassem o documento onde essa alteração vem expressa

Um abraço
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

no RTIEBT

413 - Protecção contra os contactos indirectos.
413.1 - Protecção por corte automático da alimentação.
413.1.1 - Generalidades.
413.1.1.1 - Corte da alimentação.
Deve existir um dispositivo de protecção que separe automaticamente da alimentação o
circuito ou o equipamento quando surgir um defeito entre uma parte activa e uma massa.
Esta medida de protecção contra os contactos indirectos destina-se a impedir que, entre
partes condutoras simultaneamente acessíveis, possam manter-se, durante um tempo
suficiente para criar riscos de efeitos fisiopatológicos perigosos para as pessoas, tensões
de contacto presumidas superiores às tensões limites convencionais (UL)) seguintes:
a) 50 V em corrente alternada (valor eficaz);
b) 120 V em corrente contínua lisa.

O manual que o colega "ecastro" enviou, tem alguns conceitos que precisam de ser actualizados
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

Agradecido!

Um abraço
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por asalopes »

Olá

Com intenção de contribuir positivamente,

- Resistência global de terra em locais de habitação

100 Ohm (RTIEBT - 801.5.6.1)

- Tensão limite convencional de contacto

25 Volt (RTIEBT - 481.3.1.1 Quadro 48GE)


Cumprimentos
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

não concordo
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por ohmico »

Boas,

"Resistência global de terra em locais de habitação
100 Ohm (RTIEBT - 801.5.6.1)"

1º- Não consigo lêr lá:-locais de habitação.

2º- Leu-o até ao fim?
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por asalopes »

Olá

Em relação ao valor da resistência de terra,

801.5 - Locais de habitação

801.5.1 - .....
801.5.2 - .....
801.5.3 - .....
801.5.4 - .....
801.5.4 - .....
801.5.5 - .....
801.5.6 - Aplicação das medidas de protecção contra os contactos indirectos

801.5.6.1 - ... 100 Ohm ...


1º. Creio que não estou errado.

2º. Leu desde princípio?


Cumprimentos
Responder

Voltar para “Dúvidas”