Boa noite caros colegas,
O que fazer quando a medição de uma terra de serviço de um posto de transformação se encontra em valores bem acima do recomendado durante vários anos seguidos? Disseram-me que introduzir soluções salinas para baixar a resistência não vale a pena porque estamos a falar de medições de 100/200 ohms. Será que a terra foi cortada involuntariamente por alguma obra/abertura de vala? A solução passará por abrir vala e refazer sistema de terras?
Muito obrigado!
Terra serviço posto transformação
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 8
- Registado: 03 nov 2019, 15:35
- Localização: Portugal
-
- Curioso
- Mensagens: 86
- Registado: 13 set 2014, 18:05
- Localização: Porto
- Been thanked: 4 times
Re: Terra serviço posto transformação
Se a terra teve valores baixos e passados anos subiu de forma abrupta (não sei se é o caso) pode ter sofrido corrosão e ter perdido a ligação com a rede de terras em algum ponto.
Se tiver cadastro da rede de terras pode tentar descobrir essa interrupção.
A rede de terras pode ser feita na vertical (furo) ou na horizontal (vala) ou um misto das duas.
Agora, uma instalação do tipo B, não pode ter um valor durante anos seguidos acima do estipulado por lei. O técnico responsável pelo exploração envia o relatório todos os anos para a DGEG com esses valores de terra? Se acontecer alguma coisa e o técnico de exploração for conivente a responsabilidade é toda dele.
Se tiver cadastro da rede de terras pode tentar descobrir essa interrupção.
A rede de terras pode ser feita na vertical (furo) ou na horizontal (vala) ou um misto das duas.
Agora, uma instalação do tipo B, não pode ter um valor durante anos seguidos acima do estipulado por lei. O técnico responsável pelo exploração envia o relatório todos os anos para a DGEG com esses valores de terra? Se acontecer alguma coisa e o técnico de exploração for conivente a responsabilidade é toda dele.