Preciso de ampliar o QE de habitação por falta de espaço (não tem barramento de escada sequer) e a maneira mais fácil seria colocar um quadro NOVO ao lado. Passava a entrada para esse quadro NOVO ao lado.

Nesse quadro novo colocava Int. corte geral (passava a entrada para este quadro), barramento e as proteções aos circuitos novos.

A minha dúvida está na ligação do quadro NOVO para o quadro existente, posso ligar diretamente do barramento do quadro NOVO ao diferencial do quadro existente?
Sou obrigado a colocar proteção magneto térmica na derivação dos dois quadros? De notar que os quadros estão literalmente encostados.

Por diversos motivos não está em cima da mesa refazer todo o quadro e colocar um maior.