Interruptor com fio neutro em laço

Responder
SofRib
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 21 jan 2024, 12:22
Profissão: Estudante
Localização: Porto

Interruptor com fio neutro em laço

Mensagem por SofRib »

Bom dia a todos. A minha mãe pediu-me para trocar um interruptor do quarto que estava sem funcionar. Liga as duas tomadas da cabeceira. Desmontei-o e estava queimado numa das peças interiores. O interruptor não tinha o fio neutro azul ligado ao quadro, mas sim, apenas, ligado (em circuito fechado) no próprio interruptor. De eletricidade só tenho conhecimentos básicos por isso pergunto se alguém saberá para que servia o fio neutro conforme estava instalado (ver fotos). Obrigada!
Anexos
20240113_135605.jpg
20240113_135556.jpg
20240113_135541.jpg


pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Interruptor com fio neutro em laço

Mensagem por pedro caetano »

boas. ao que parece isso não é fio neutro é apenas um shunt, para levar a corrente de um borne para outro, devia ser de cor preta ou castanho nunca azul.penso que esse interruptor deve ser um comutador de escada duplo. cump