2 campainhas 1 botão

Responder
ClaudioCunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 14 nov 2023, 10:21
Profissão: Monitor de CATL
Localização: Viseu

2 campainhas 1 botão

Mensagem por ClaudioCunha »

Boas

Antes de mais deixem-me dizer que estou muito grato por me aceitarem e poder fazer parte desta enciclopedia de conhecimento.

O meu problema é o seguinte:

Quero ligar 2 campainhas 220v a 1 unico botão 12v, tipo, 1 campainha para o res-do-chão e outra para o 1º andar.

tenho:

2 campainhas https://www.leroymerlin.pt/produtos/ele ... 19870.html

1 botão https://www.leroymerlin.pt/produtos/ele ... 19907.html

Já tenho ligado tudo, mas 1 campainha funciona e a outra não.

Qualquer coisa como isto:

<a data-flickr-embed="true" href="" title="esquema"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/533 ... c889_h.jpg" width="1580" height="985" alt="esquema"/></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>


rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por rio »

.
Última edição por rio em 15 nov 2023, 08:37, editado 1 vez no total.
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por rio »

esse interruptor nao deixa tocar a segunda campainha
deveria ter um botao de pressao duplo
1 para cada andar senao tocam os dois ao mesmo tempo
ClaudioCunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 14 nov 2023, 10:21
Profissão: Monitor de CATL
Localização: Viseu

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ClaudioCunha »

rio Escreveu: 15 nov 2023, 08:37 esse interruptor nao deixa tocar a segunda campainha
deveria ter um botao de pressao duplo
1 para cada andar senao tocam os dois ao mesmo tempo
O objectivo do 2º é de impedir que a determinado periodo do dia a campainha de baixo não toque, e noutro periodo as duas toquem em simultâneo.
É de proposito.

Agora o que não funciona é a de cima, a debaixo está a comportar-se como devia.

Alguma sugestão.

Obrigado.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ohmico »

Boas,

pode explicar o que quer dizer com:

O objectivo do 2º é de impedir que a determinado periodo do dia a campainha de baixo não toque, e noutro periodo as duas toquem em simultâneo.
É de proposito.


Já agora o que é: Monitor de CATL


Ohmico
ClaudioCunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 14 nov 2023, 10:21
Profissão: Monitor de CATL
Localização: Viseu

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ClaudioCunha »

ohmico Escreveu: 15 nov 2023, 15:00 Boas,

pode explicar o que quer dizer com:

O objectivo do 2º é de impedir que a determinado periodo do dia a campainha de baixo não toque, e noutro periodo as duas toquem em simultâneo.
É de proposito.


Já agora o que é: Monitor de CATL


Ohmico
Essa Campainha ficará num dormitório, que durante um determinado espaço do dia, estarão pessoas a dormir, e assim se o interruptor estiver aberto, a campainha não toca.

Mas essa questão está a funcionar perfeitamente.

O que não funciona é a campainha do andar de cima.

Monitor de CATL - Acompanha crianças em idade escolar.

Obrigado.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ohmico »

ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 10:43
ohmico Escreveu: 15 nov 2023, 15:00 Boas,

pode explicar o que quer dizer com:

O objectivo do 2º é de impedir que a determinado periodo do dia a campainha de baixo não toque, e noutro periodo as duas toquem em simultâneo.
É de proposito.


Já agora o que é: Monitor de CATL


Ohmico
Essa Campainha ficará num dormitório, que durante um determinado espaço do dia, estarão pessoas a dormir, e assim se o interruptor estiver aberto, a campainha não toca.

Mas essa questão está a funcionar perfeitamente.

O que não funciona é a campainha do andar de cima.

Monitor de CATL - Acompanha crianças em idade escolar.

Obrigado.

Boas,

feito desta maneira, o que pretende nunca vai funcionar.

Pelos vistos não funciona a de cima nem a de baixo.

Ohmico
ClaudioCunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 14 nov 2023, 10:21
Profissão: Monitor de CATL
Localização: Viseu

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ClaudioCunha »

Parece que não me expliquei bem.
A de baixo funciona como pretendido, toca quando se pressiona o botão de pressão, não toca quando o interruptor está aberto.
A de cima não toca de todo, interruptor aberto ou fechado.
Terá a ver com o comprimento do fio? O fio é de .75.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por pedro caetano »

boas. possivelmente as duas não toquem porque o transformador não tem potencia para as duas. talvez seja a explicação cump
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ohmico »

ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 14:26 Parece que não me expliquei bem.
A de baixo funciona como pretendido, toca quando se pressiona o botão de pressão, não toca quando o interruptor está aberto.
A de cima não toca de todo, interruptor aberto ou fechado.
Terá a ver com o comprimento do fio? O fio é de .75.
Boas,

Já repararam que está a ligar duas fontes de alimentação uma à outra?

A campainha de baixo está a ser alimentada através das duas fontes de alimentação e por sorte até funciona!

As polaridades das duas fontes não correspondem, quando aciona o botão da campainha de cima muito provavelmente entra em curto c. motivo porque não toca.

O que tem piada é, com esta habilidade pretender que a campaínha de baixo não toque de dia.

Cada uma das fontes só devia estar a alimentar um botão e a respectiva campaínha, portanto não dá para fazer o que pretende.

Ohmico
ClaudioCunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 14 nov 2023, 10:21
Profissão: Monitor de CATL
Localização: Viseu

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ClaudioCunha »

ohmico Escreveu: 16 nov 2023, 15:55
ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 14:26 Parece que não me expliquei bem.
A de baixo funciona como pretendido, toca quando se pressiona o botão de pressão, não toca quando o interruptor está aberto.
A de cima não toca de todo, interruptor aberto ou fechado.
Terá a ver com o comprimento do fio? O fio é de .75.
Boas,

Já repararam que está a ligar duas fontes de alimentação uma à outra?

A campainha de baixo está a ser alimentada através das duas fontes de alimentação e por sorte até funciona!

As polaridades das duas fontes não correspondem, quando aciona o botão da campainha de cima muito provavelmente entra em curto c. motivo porque não toca.

O que tem piada é, com esta habilidade pretender que a campaínha de baixo não toque de dia.

Cada uma das fontes só devia estar a alimentar um botão e a respectiva campaínha, portanto não dá para fazer o que pretende.

Ohmico
Se tivesse visto os links das campainhas veria que têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada normal de casa.

O esquema é arcaico, não sei fazer melhor, mas dá para ver muito bem que como o circuito é praticamente todo em 12 v, á partida não tem qualquer polaridade ou pelo menos não deveria.... mas mesmo assim testei invertendo os fios, e não funcionou.

A campainha de baixo não toca de dia nem de noite, só toca se o interruptor estiver com passagem (ligado), independentemente da hora do dia.

Tenho em querer que será o comprimento do fio, terei de usar um relé para fazer o mesmo efeito? Não sei.

A minha premissa seria de talvez obter alguma ajuda aqui.
ClaudioCunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 14 nov 2023, 10:21
Profissão: Monitor de CATL
Localização: Viseu

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ClaudioCunha »

pedro caetano Escreveu: 16 nov 2023, 14:56 boas. possivelmente as duas não toquem porque o transformador não tem potencia para as duas. talvez seja a explicação cump
Boas

Obrigado pela resposta, mas as campainhas têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada de casa.

À partida a potência não baixará, não sei, e se fosse não tocaria nenhuma, certo?, a de baixo funciona normalmente.

Obrigado.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por pedro caetano »

boas. acho que uma tira a força á outra. ou toca uma e outra não.cump
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por ohmico »

ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 17:44
ohmico Escreveu: 16 nov 2023, 15:55
ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 14:26 Parece que não me expliquei bem.
A de baixo funciona como pretendido, toca quando se pressiona o botão de pressão, não toca quando o interruptor está aberto.
A de cima não toca de todo, interruptor aberto ou fechado.
Terá a ver com o comprimento do fio? O fio é de .75.
Boas,

Já repararam que está a ligar duas fontes de alimentação uma à outra?

A campainha de baixo está a ser alimentada através das duas fontes de alimentação e por sorte até funciona!

As polaridades das duas fontes não correspondem, quando aciona o botão da campainha de cima muito provavelmente entra em curto c. motivo porque não toca.

O que tem piada é, com esta habilidade pretender que a campaínha de baixo não toque de dia.

Cada uma das fontes só devia estar a alimentar um botão e a respectiva campaínha, portanto não dá para fazer o que pretende.

Ohmico
Se tivesse visto os links das campainhas veria que têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada normal de casa.

O esquema é arcaico, não sei fazer melhor, mas dá para ver muito bem que como o circuito é praticamente todo em 12 v, á partida não tem qualquer polaridade ou pelo menos não deveria.... mas mesmo assim testei invertendo os fios, e não funcionou.

A campainha de baixo não toca de dia nem de noite, só toca se o interruptor estiver com passagem (ligado), independentemente da hora do dia.

Tenho em querer que será o comprimento do fio, terei de usar um relé para fazer o mesmo efeito? Não sei.

A minha premissa seria de talvez obter alguma ajuda aqui.
Boas,

já suspeitava que era curto de vista.

Veja se percebe que cada botão trabalha com a tensão contínua da respectiva campainha e da maneira que está a ligar está a misturar coisas distintas.

Não tem nada a haver com os 220V.

De qualquer modo, por mim o assunto está encerrado.

Cumprimentos

Ohmico
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: 2 campainhas 1 botão

Mensagem por mromeiro »

ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 17:47
pedro caetano Escreveu: 16 nov 2023, 14:56 boas. possivelmente as duas não toquem porque o transformador não tem potencia para as duas. talvez seja a explicação cump
Boas

Obrigado pela resposta, mas as campainhas têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada de casa.

À partida a potência não baixará, não sei, e se fosse não tocaria nenhuma, certo?, a de baixo funciona normalmente.

Obrigado.
Sem saber o esquema interno da campainha, será difícil de encontrar uma solução.
O fio que vai para o interruptor até pode ter uma corrente residual que seja apenas suficiente para ativar o circuito que faz tocar a campainha.

No link que enviou, mostra o esquema de ligações, e está claro que o que vai para o interruptor é corrente contínua.
Se inverteu e não queimou a campainha, nem ficaram as duas capainhas a tocar mesmo com o botão de pressão em aberto, então o mais provável é que seja mesmo apenas corrente de comando e que esteja protegida contra curto circuitos.

Internamente, com o transformador (ou com pilhas), é criado um circuito isolado, e que não deve misturar com outros.

Tratando-se de um ATL onde estão crianças, não deve brincar com a eletricidade.

A hipótese de usar um relé, é uma possibilidade, desde que tenha 2 ou mais interruptores independentes.
Tenha em atenção, que no relé que pretenda usar.
Se for com a bobine de 230V, implica ter os 230V no botão da campainha, o que não sei se é permitido (não sei a legislação neste sentido, mas parece-me melhor não ter a tentação de fazer o teste).
Se for com a bobine de 12V, terá de ter um transformador para o alimentar.
Responder

Voltar para “Eletricidade Residencial”