Tensão de 50V entre terra da tomada e canalização.

Responder
lmabr
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 05 jun 2023, 19:12
Profissão: Informático
Localização: Lisboa

Tensão de 50V entre terra da tomada e canalização.

Mensagem por lmabr »

Olá,

Gostaria de vos pedir ajuda sobre um problema que detectei em minha casa. Tenho alguma formação em electrotecnia mas nenhuma experiência prática.

Há alguns dias notei que tocando no interior metálico da máquina de lavar se apanhava um choque. Desligando o quadro, verifiquei a ficha onde se liga a máquina e o próprio conector da máquina, não notando nenhum cabo exposto ou mal conectado.

Depois, com um multímetro, medi as tensões F-N = 220V F-T =220V T-N = 0V numa tomada que também se localiza na cozinha. Para além disso medi a tensão entre estes três pontos da tomada e a torneira da pia, obtendo 220V entre a terra da tomada e a torneira da pia! (É um prédio bastante antigo pelo que estou quase seguro que a canalização interna nas paredes não é PVC).

Fiz as mesmas medições para uma tomada localizada na sala e outra num quarto (a ligação neste caso era ponta do multímetro – fio com pinças crocodilo – fio de cobre com cerca de 2m de comprimento – fio com pinças de crocodilo – torneira da pia.
Em ambas as medições obtive valores semelhantes de tensão entre a terra da tomada e a torneira da cozinha.

Desligando disjuntores de diferentes partes da casa e desconectando equipamentos da parede localizei o (um dos?) problema numa ficha adaptadora equipada com um interruptor (comprada numa grande superfície de material de bricolage). Nesta ficha mesmo com o interruptor desligado havia um curto-circuito entre um dos pinos que se ligam à tomada e o contacto de terra.

No entanto, mesmo removendo esta ficha, embora já não se apanhe choque na máquina de lavar louça, continuo a medir uma tensão de cerca de 50V entre terra da tomada e torneira.

No quadro entram F, N e T em cabos separados. Há 2 barramentos com cabos de neutro ligados e 1 barramento onde estão ligados os cabos de terra. Não há conexão entre o barramento de neutro e o barramento de terra no quadro.

Deveriam os barramentos de Neutro e Terra estar ligados no meu quadro de modo a garantir a equipotencialização?
Se o Neutro estivesse correctamente ligado à Terra não deveria ter disparado um disjuntor por curto-circuito?

Obrigado,

Luís


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Tensão de 50V entre terra da tomada e canalização.

Mensagem por nelmindo »

lmabr Escreveu: 14 jun 2023, 23:59 Olá,

Gostaria de vos pedir ajuda sobre um problema que detectei em minha casa. Tenho alguma formação em electrotecnia mas nenhuma experiência prática.

Há alguns dias notei que tocando no interior metálico da máquina de lavar se apanhava um choque. Desligando o quadro, verifiquei a ficha onde se liga a máquina e o próprio conector da máquina, não notando nenhum cabo exposto ou mal conectado.

Depois, com um multímetro, medi as tensões F-N = 220V F-T =220V T-N = 0V numa tomada que também se localiza na cozinha. Para além disso medi a tensão entre estes três pontos da tomada e a torneira da pia, obtendo 220V entre a terra da tomada e a torneira da pia! (É um prédio bastante antigo pelo que estou quase seguro que a canalização interna nas paredes não é PVC).

Fiz as mesmas medições para uma tomada localizada na sala e outra num quarto (a ligação neste caso era ponta do multímetro – fio com pinças crocodilo – fio de cobre com cerca de 2m de comprimento – fio com pinças de crocodilo – torneira da pia.
Em ambas as medições obtive valores semelhantes de tensão entre a terra da tomada e a torneira da cozinha.

Desligando disjuntores de diferentes partes da casa e desconectando equipamentos da parede localizei o (um dos?) problema numa ficha adaptadora equipada com um interruptor (comprada numa grande superfície de material de bricolage). Nesta ficha mesmo com o interruptor desligado havia um curto-circuito entre um dos pinos que se ligam à tomada e o contacto de terra.

No entanto, mesmo removendo esta ficha, embora já não se apanhe choque na máquina de lavar louça, continuo a medir uma tensão de cerca de 50V entre terra da tomada e torneira.

No quadro entram F, N e T em cabos separados. Há 2 barramentos com cabos de neutro ligados e 1 barramento onde estão ligados os cabos de terra. Não há conexão entre o barramento de neutro e o barramento de terra no quadro.

Deveriam os barramentos de Neutro e Terra estar ligados no meu quadro de modo a garantir a equipotencialização? "Não, porque é um regime de neutro TT
Se o Neutro estivesse correctamente ligado à Terra não deveria ter disparado um disjuntor por curto-circuito? "Talvez, se as condições para estiverem reunidas.

Obrigado,

Luís
Não querendo ferir as suas capacidades, mas essa instalação necessita que seja revista por um técnico, o mais rápido possível, sob a pena de não garantir segurança dos seus utilizadores
lmabr
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 05 jun 2023, 19:12
Profissão: Informático
Localização: Lisboa

Re: Tensão de 50V entre terra da tomada e canalização.

Mensagem por lmabr »

Obrigado, vou pedir uma vistoria técnica. Tinha só uma dúvida: sendo o esquema TT então haverá uma outra ligação à terra de um ponto do circuito de terra no apartamento para além da ligação T-N que deverá estar a ser feita antes de entrarem F, N e T no meu quadro?

Obg
Luis