Problemas na montagem

Mensagem por Mário Cunha »

Bom dia,
Gostaria que dentro do possível me pudessem ajudar,tenho uma piscina onde tem um relógio digital da esta sempre avariar, agora comprei o relógio analógico não consigo fazer a ligação hager interruptor hora EH011 liguei a corrente vindo do quadro elétrico L ao número 2 do relógio
Neutro no número 1. Qual será o que tenho que ligar ao motor da piscina,

Se me poderem ajudar agradecia muito obrigados
M.Cunha


justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Problemas na montagem

Mensagem por justme »

Boas,
considerando que apenas esses 3 fios estavam ligados ao interruptor horário antigo, faz um shunt entre o 2 (onde tem a fase) e o 4 e liga o fio do motor ao 3.

Mas era aconselhável ir um técnico verificar a causa de se avariarem "tantos" relógios... não é normal.

Até já
Avatar do Utilizador
Mário Cunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 17 abr 2023, 07:32
Profissão: Reformado de fábrica de fogões
Localização: Cidade do Porto -portugal
Enviou: 2 vezes

Re: Problemas na montagem

Mensagem por Mário Cunha »

Bom dia .
Primeiro lugar muito obrigado por me terem respondido.
Agora sobre o meu problema do relógio analógico que eu quero pôr agora, nunca foi instalado ,cria era tirar o digital e pôr o analógicos hagar EH011
2 4 qual será o número da corrente
E o número do neutro que bem do
quadro

1 3. Qual será o que tem que ir ao motor da
piscina o neutro e o de corrente

Muito obrigado pela vossa paciência e pela explicação e o ensinamento que me estão a dar muitíssimo obrigado
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Problemas na montagem

Mensagem por pedro caetano »

boas. o melhor é pedir ajuda a alguem daí,pois assim é complicado se quiser envie foto do local onde tirou o outro, mostrando os fios, pode ser que alguem consiga dar uma opinião. cump
Avatar do Utilizador
Mário Cunha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 17 abr 2023, 07:32
Profissão: Reformado de fábrica de fogões
Localização: Cidade do Porto -portugal
Enviou: 2 vezes

Re: Problemas na montagem

Mensagem por Mário Cunha »

Ok obrigado
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Problemas na montagem

Mensagem por mromeiro »

No link https://hager.com/pt/catalogo/produto/e ... h-c-res-1m tem as características, onde mostra a foto do temporizador que inclui o esquema de ligação.

Se o seu é igual a este, a fase e o neutro ligam ao 1 e ao 2 (não interessa a ordem).
Estes 2 polos são apenas para alimentar o temporizador.
O interruptor é entre o 3 e o 4, assim poderá colocar também a fase no 4, e ligar o 3 ao motor (fio castanho ou preto do motor).
O fio azul do motor, ligar diretamente no neutro.

No catálogo que indiquei acima, diz também que para cos φ = 0,6 (que pode ser o caso desse motor), apenas suporta 3A, ou seja, 230 * 3 * 0,6 , aprox 400 W.
Parece-me que seria melhor utilizar um contactor, para assim ter uma baixa corrente no temporizador.
Poderia a avaria disses temporizadores estarem relacionadas com o excesso de carga, ou ser uma carga indutiva (induzida pelas bobinas do motor), e assim causavam picos de tensão.