Tenho um gerador PMG trifásico produzindo 40V AC em cada fase.
As bobinas do gerador foram feitas com fio de cobre esmaltado 14AWG .
Pelas tabelas de fios encontrei que este fio suporta até 6a.
Usando uma ponte retificadora trifásica de onda completa obtive na saída 40V DC.
Considerando então que cada uma das 3 fases AC suporta até 6a, a minha pergunta é:
A corrente DC na saida da ponte retificadora será de 6a ou 3x6 = 18a ?
Ponte retificadora
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 1
- Registado: 12 abr 2023, 00:29
- Profissão: Aposentado
- Localização: Rio de janeiro RJ
Re: Ponte retificadora
Boas,
supondo:
-O gerador trifásico
-A tensão sinusoidal 40V entre fases (tensão eficaz)
-A intensidade da corrente igual a 6A por fase
Vem a potencia aparente: S= 415,7 VA
Considerando a tensão contínua: Vdc=40V
Vem a intensidade da corrente contínua: Idc=10,39A
Até já
supondo:
-O gerador trifásico
-A tensão sinusoidal 40V entre fases (tensão eficaz)
-A intensidade da corrente igual a 6A por fase
Vem a potencia aparente: S= 415,7 VA
Considerando a tensão contínua: Vdc=40V
Vem a intensidade da corrente contínua: Idc=10,39A
Até já