Bom dia,

Hoje, fui ver uma anomalia na casa de um cliente, no qual houve um pico de sobretensão proveniente da rede, e queimou praticamente todos os equipamentos electricos na casa da cliente,
Na casa das outras pessoas, não foi assim tão mau...
Ao desmontar o quadro electrico, reparei que não tinha nenhuma protecção diferencial,

A duvida que tenho, é se tivesse ID, e houvesse esse pico, o ID cortava?
O predio tem terra, não medi que não tinha comigo o equipamento...
Queria juntamente com um ID de 30mA colocar um descarregador de sobretensão,
Mas devo utilizar do tipo 1 ou 2 ?
existe um da hager SPN715D descarregador do tipo 2 com cartucho e protecção magnetotermico,

Podem me aconselhar
Obg


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: pico de tensão na rede

Mensagem por amoreira »

Normalmente no Quadro de entrada/QGBT coloca-se um DST Tipo 1+2 e nos quadros parciais da instalação coloca-se um DST do Tipo 2.

Nos edifícios multifamiliares normalmente temos um Quadro de colunas e confesso que não existindo a montante um DST Tipo 1+2 se o DST do tipo 2 nos quadros das habitações é eficaz.

Em relação aos equipamentos que foram danificados por falha na rede do distribuidor as pessoas têm de reclamar para a EDP para serem ressarcidas dos danos causados.

é importante guardarem as faturas comprovativas das reparações para (a confirmar-se que as mesmas tenham origem na rede elétrica) poderem ser indemnizados.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
FredericoRocha
Curioso
Curioso
Mensagens: 22
Registado: 31 ago 2022, 10:53
Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Localização: Cascais

Re: pico de tensão na rede

Mensagem por FredericoRocha »

Para reportar os danos deverá fazê-lo junto da e-redes e tem até 45 dias: https://balcaodigital.e-redes.pt/reques ... on/damages
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: pico de tensão na rede

Mensagem por damon »

Boas,

Ok vou por esse da hager tipo 2
Sim a cliente já reclamou junto da e redes, mas aparentemente eles alegam que não houve nada...
Mas eu disse a senhoria para fazer uma participação no seguro, ela tem seguro...
Obrigado pelas respostas ;)