Dimensionamento de um V2

Responder
JFMC
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 04 nov 2022, 14:57
Localização: Alhandra

Dimensionamento de um V2

Mensagem por JFMC »

Boa tarde,

Gostava de abordar esta temática, mas sempre que poderem com referência às RTIEBT (pontos/pág's e tabelas), tentando assim perceber o que poderia ser feito de diferente. Com isto poderei também relembrar alguns conceitos e aprender outros.
Desde logo o meu agradecimento.

Temos então, uma instalação eléctrica já executada, relativo a um V2 de 2 pisos e com uma área total de 65m2, distribuidos pelas principais divisões, da seguinte forma:
Piso térreo: sala/cozinha open space (15m2); quarto (9m2); w/c com poliban e pequena divisão de arrumos com termoacomulador.
Piso 1: sala /quarto open space (28m2).

Equipamentos:
. Divisão de arrumos: termoacomulador;
. W/C: Ventax;
. Cozinha: MLR - Forno eléctrico - Placa - Frigorífico - Exaustor.


Temos um QE à entrada da habitação com a seguinte aparelhagem:
. Interruptor de corte geral de 63A;
. Interruptor diferencial 300mA/40A, que agrega:
. Disjuntor de 10A (11 pontos de luz);
. 5 disjuntores de 16A;
. Disjuntor 25A, para a placa.
. Interruptor diferencial 30mA / 25A, associado ao circuito do W/C e divisão de arrumos que contém o termoacomulador, e que agrega um único disjuntor de 16A.

Não existe disjuntor diferencial ou outro aparelho de corte da companhia de electricidade a montante do QE e o contador digital tem uma potência contratada de 6,9kVA se não estou em erro.


Aqui deixo, por assim dizer a descrição da instalação, entretanto vou mencionar em resposta a este enunciado o que fui fazendo em termos de projecto de uma forma autodidata.


JFMC
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 04 nov 2022, 14:57
Localização: Alhandra

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por JFMC »

Acrescento também que existem os circuitos de antena, que vão ligar paralelamente ao quarto e sala/cozinha open space, isto para o piso térreo e quarto/sala open space no piso 1.
Não existe circuitos de telefones fixos.
JFMC
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 04 nov 2022, 14:57
Localização: Alhandra

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por JFMC »

Efectuei os circuitos de iluminação e tomadas da habitação V2.

Para perceber qual a potência a contratar, efectuei um levantamento dos possíveis consumos nas várias divisões.
Considerei então:
. 25VA/m2, isto para o quarto, sala/cozinha open space do piso térreo e quarto/sala open space do piso 1;
. cozinha eléctrica - 3000VA;
. MLR - 1500VA; Forno - 1200VA; Placa - 1200VA.
. Termoacomulador - 1500VA.
No total tenho cerca de 9700VA, sendo que não seriam utilizados todos em simultâneo, consideraria também em função do número de compartimentos principais contratar uma potência de 6,9kVA.

Parece-me também que este valor dos 9700VA, pode facilmente ser ultrapassado, por via dos consumos dos equipamentos serem mais elevados.
Apesar de não existir aquecimento fixo nos quartos, julgo que considerar pelo menos um aquecedor a óleo portátil de 1200VA também não seria nada disparatado (parece que por norma é desconsiderado).

O levantamento que fiz, foi com base em documentos mais antigos dos tempos da escola, pois não encontro referência a este tema nas RTIEBT.

Antes de avançar com outras questões, relativas ao dimensionamento deste levantamento que tenho realizado, gostaria que pudessem dar a vossa opinião relativo ao levantamento dos consumos (como fariam esse estudo), tendo em conta as RTIEBT e onde no RTIEBT posso encontrar estas indicações?
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Em termos de consumo às vezes pouco se pode fazer. Há que alertar o dono de obra da potência máxima admissível para que possa escolher o que vai instalar. Com o aumento de consumo dos eletrodomésticos da cozinha, AC's e termoacumuladores, a simultaneidade tem que ser vista para não ir tudo abaixo.


Cumps!
FredericoRocha
Curioso
Curioso
Mensagens: 22
Registado: 31 ago 2022, 10:53
Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Localização: Cascais

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por FredericoRocha »

Boa tarde,

Para a estimativa de potência a contratar tento sempre obter máximo de informação possível dos aparelhos eléctricos a instalar.

Nas RTIEBT a única referência que existe às potências mínimas a contratar é para lojas e pequenos estabelecimentos comerciais na secção 801.2.6.3.

Para a maioria dos casos em que não possuo qualquer informação sobre os documentos a instalar uso documentos de marcas, como por exemplo este da Siemens:
https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... ciples.pdf

Cumprimentos,
Frederico
JFMC
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 04 nov 2022, 14:57
Localização: Alhandra

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por JFMC »

Gil82 Escreveu: 03 fev 2023, 16:24 Boas!

Em termos de consumo às vezes pouco se pode fazer. Há que alertar o dono de obra da potência máxima admissível para que possa escolher o que vai instalar. Com o aumento de consumo dos eletrodomésticos da cozinha, AC's e termoacumuladores, a simultaneidade tem que ser vista para não ir tudo abaixo.


Cumps!
Bom dia Gil82,

Passa também como indica, por uma decisão do proprietário utilizar em simultâneo apenas um certo número de equipamentos, por forma a que o quadro não vá abaixo. Contudo por parte do projetista ou eletricista, para esta situação em concreto poderá sugerir ao cliente uma instalação, que possa estar dimensionada para os 6,9KVA (potência contratada foi de 3,45KVA).
Em que circunstâncias considera(m) que um apartamento genérico, pode ou deverá ser pelo menos dimensionado para uma potência superior aos 6,9KVA?

Cumprimentos
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por Gil82 »

Boas!

As RTIEBT têm as potências mínimas para apartamentos. Desde que se explique ao cliente o que pode usar em simultâneo, estamos a cumprir com a nossa parte. Devido aos custos associados, o cliente terá de decidir a potência que quer.
No meu ponto de vista, só pelas potências dos equipamentos das cozinhas atuais e climatização, já se deveria considerar em muitos apartamentos 10,35kVA como mínimo.


Cumps!
JFMC
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 04 nov 2022, 14:57
Localização: Alhandra

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por JFMC »

FredericoRocha Escreveu: 01 mar 2023, 13:56 Boa tarde,

Para a estimativa de potência a contratar tento sempre obter máximo de informação possível dos aparelhos eléctricos a instalar.

Nas RTIEBT a única referência que existe às potências mínimas a contratar é para lojas e pequenos estabelecimentos comerciais na secção 801.2.6.3.

Para a maioria dos casos em que não possuo qualquer informação sobre os documentos a instalar uso documentos de marcas, como por exemplo este da Siemens:
https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... ciples.pdf

Cumprimentos,
Frederico
Boa tarde Frederico Rocha,

Agradeço a coordenada aprox.



Cumprimentos
JFMC
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 04 nov 2022, 14:57
Localização: Alhandra

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por JFMC »

Boa tarde Gil82 e demais residentes deste fórum,

Agradeço desde logo toda esta interação.

Supondo, por outro lado que conheço todas as potências que estarão implicadas nesta moradia ou apartamento.
Nas RTIEBT encontro alguma informação (escassa), relativo ao factor de utilização. A minha questão é a seguinte, existe alguma tabela ou recomendação válida e aceite nas RTIEBT, ou aceite pela DGEG ou outras entidades, em que em função da potência cálculada para os vários circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, força motriz, entre outros, seja atribuido a cada um deles um determinado factor de utilização?



Cumprimentos
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por Mário »

Boas

Como são dois pisos, tens que ter dois quadros, um por piso.

A placa e o forno, Podem gastar 4kw cada, depende do que for instalado.

Sem aquecimento?
Sem Ar condicionado?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por Gil82 »

JFMC Escreveu: 21 set 2023, 14:09 Boa tarde Gil82 e demais residentes deste fórum,

Agradeço desde logo toda esta interação.

Supondo, por outro lado que conheço todas as potências que estarão implicadas nesta moradia ou apartamento.
Nas RTIEBT encontro alguma informação (escassa), relativo ao factor de utilização. A minha questão é a seguinte, existe alguma tabela ou recomendação válida e aceite nas RTIEBT, ou aceite pela DGEG ou outras entidades, em que em função da potência cálculada para os vários circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, força motriz, entre outros, seja atribuido a cada um deles um determinado factor de utilização?



Cumprimentos
Boas!

Isso não existe. Para os edifícios com locais de habitação tens o coeficiente de simultaneidade. De resto fica ao critério do projetista.


Cumps!
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Dimensionamento de um V2

Mensagem por amoreira »

Boas

Vale o que vale deixo aqui o simulador da ERSE espero que ajude.

https://simulador.potencia.erse.pt/pt-PT/simulador/
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica