Sera que alguém me pode ajudar, um cliente alugou um armazém que ja estava parado a algum tempo porque cria criar um quadro secundário, eu fiz os cálculos e o cabo para o serviço da me 25 mm cobre, mas o cabo de chegada e um 5 x10mm e o cliente pediu a edp uma potência de 41.4Kva
A minha dúvida e se a edp ao pedirem esta potência nao deveria verificar se o cabo aguenta ou como o armazém ja tem uns anos terá ja sido certificada para esta potência.
A instalação e trifasica


Vhsa
Curioso
Curioso
Mensagens: 30
Registado: 23 jan 2020, 19:26
Localização: Viana Do Castelo
Enviou: 1 vez

Re: Aumento de potência

Mensagem por Vhsa »

Alguém?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Aumento de potência

Mensagem por amoreira »

Bom dia

É necessário elaborar um projeto de aumento de potência e seguir todos os trâmites legais, vistorias etc. não basta ligar para a E-Redes e pedir mais potência.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Vhsa
Curioso
Curioso
Mensagens: 30
Registado: 23 jan 2020, 19:26
Localização: Viana Do Castelo
Enviou: 1 vez

Re: Aumento de potência

Mensagem por Vhsa »

Eu também acho que para essa potência seria necessário mas o caso e que lhe foi aumentado e não lhe pediram nada
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Aumento de potência

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Se a instalação está certificada para 41,4kVA a E-REDES irá disponibilizar essa potência. No entanto como técnico devia alertar para o ramal estar a 10mm2.