Dúvida sobre tabela Bitola X Amperagem

Responder
alanbr00
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 14 nov 2022, 23:24
Profissão: Autonomo
Localização: Natal/RN

Dúvida sobre tabela Bitola X Amperagem

Mensagem por alanbr00 »

Olá,

tenho uma dúvida quanto aos limites de um cabo elétrico em relação a sua capacidade de carga sem esquentar.

Considerando um cabo elétrico de 6mm de boa qualidade, na tabela de bitola x amperagem, diz que suporta 36A.
Já vi testes onde pode passar esse limite que não esquenta.
Gostaria de saber se há uma margem acima do limite que apesar de estar acima da norma, não terá problemas.


RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Dúvida sobre tabela Bitola X Amperagem

Mensagem por RicardoENTA »

alanbr00 Escreveu: 14 nov 2022, 23:31 Olá,

tenho uma dúvida quanto aos limites de um cabo elétrico em relação a sua capacidade de carga sem esquentar.

Considerando um cabo elétrico de 6mm de boa qualidade, na tabela de bitola x amperagem, diz que suporta 36A.
Já vi testes onde pode passar esse limite que não esquenta.
Gostaria de saber se há uma margem acima do limite que apesar de estar acima da norma, não terá problemas.
Não deveria seguir essa tabela. Cada caso é um caso. Deveria seguir as regras técnicas, nomeadamente onde tem os modos e métodos de instalação.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5380
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Dúvida sobre tabela Bitola X Amperagem

Mensagem por nelmindo »

por outras palavras, a corrente máxima que um cabo suporta, não está só definida pela sua seção.
Depende:
- do material que é usado na alma condutora
- tipo de plástico que é usado para isolar. Se um usamos um plástico que aguente 90ºC, como por exemplo o PEX, podemos puxar pelo condutor, mais do que um plástico que só aguenta 60ºC que é o caso do PVC.
- depende do local instalado. Se ele estiver enterrado, o calor que é gerado pelo cabo, pode ser dissipado facilmente pelo solo, coisa que não acontece se for colocado numa parede. Logo podemos puxar mais pelo enterrado.
- se a temperatura ambiente for elevada, no calor dissipado pelo condutor não é facilitado, logo não podemos exagerar na corrente
- se o condutor tiver vizinhos que também geram calor, todos a gerar calor não ajuda na dissipação, logo não podemos abusar na corrente
- se o condutor estiver a uma altitude elevada, como o ar é rarefeito, não podemos abusar na corrente, porque o calor não é dissipado com facilidade

Como vê, existem tantos fatores, que por vezes vemos as pessoas a facilitar com tabelas, coisa que não é o mais correto como vimos mais acima.
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”