Secções Mínimas Condutores
Alguém me sabe explicar o que significa "Ligações flexíveis por meio de cabos ou condutores isolados"? Deduzo que não seja cabos multifilares, apesar de ser a primeira coisa que me ocorre.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Secções Mínimas Condutores
Os cabos podem ser rígidos (alma maciça), semi-rígidos (cableados), flexíveis (instalações fixas e classe 5) e extraflexiveis (classe 6).
Acho que a confusão está no cabos multifilares. Se utilizar a designação "cabos multipolares" ou apenas cabo (conjunto de condutores), se calhar faz lhe mais sentido.
A designação "multifilar" normalmente está associada aos circuitos.
-
- Curioso
- Mensagens: 19
- Registado: 18 jul 2022, 23:36
- Localização: Alentejo
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: Secções Mínimas Condutores
Obrigado pela resposta nelmindo.
Não estou a par da categorização que me fala quanto à flexibilidade do cabo, poderia-me indicar onde posso ler sobre o assunto? Creio que seja essa a solução para a minha duvida.
A minha confusão não é com os circuitos, eu referia-me mesmo aos condutores onde podemos ter um único fio (rígido) ou um conjunto de fios (multifilar) que por norma é mais flexivel para a mesma secção. Também nada tem a ver com u numero de polos.
Mas faz todo o sentido que a classificação da flexibilidade tenha em conta outros parâmetros, só não entendo em quê a flexibilidade influencia a condução da corrente e por isso vir aqui perguntar a quem saiba mais que eu
Não estou a par da categorização que me fala quanto à flexibilidade do cabo, poderia-me indicar onde posso ler sobre o assunto? Creio que seja essa a solução para a minha duvida.
A minha confusão não é com os circuitos, eu referia-me mesmo aos condutores onde podemos ter um único fio (rígido) ou um conjunto de fios (multifilar) que por norma é mais flexivel para a mesma secção. Também nada tem a ver com u numero de polos.
Mas faz todo o sentido que a classificação da flexibilidade tenha em conta outros parâmetros, só não entendo em quê a flexibilidade influencia a condução da corrente e por isso vir aqui perguntar a quem saiba mais que eu
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Secções Mínimas Condutores
Na internet é possível encontrar um bom documento.
Tente usar nos motores de pesquisa o seguinte: "Solidal - Guia Tecnico".
A flexibilidade supostamente não é importante para a condução.
O que é importante é que o condutor seja bem classificado.
Um condutor de cobre de 2,5mm2 terá a mesma resistência quilométrica seja flexível ou rígido, logo o dimensionamento para o proteger será igual.
Tente usar nos motores de pesquisa o seguinte: "Solidal - Guia Tecnico".
A flexibilidade supostamente não é importante para a condução.
O que é importante é que o condutor seja bem classificado.
Um condutor de cobre de 2,5mm2 terá a mesma resistência quilométrica seja flexível ou rígido, logo o dimensionamento para o proteger será igual.
- Anexos
-
- condutores.pdf
- (157.07 KiB) Transferido 120 vezes
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 3
- Registado: 05 ago 2021, 22:20
- Localização: Estados Unidos
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Secções Mínimas Condutores
Eu interpreto "ligações flexíveis" como "ligações não fixas". Uma torradeira, por exemplo, ao contrário de uma tomada.
-
- Curioso
- Mensagens: 19
- Registado: 18 jul 2022, 23:36
- Localização: Alentejo
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 2 vezes
-
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 372
- Registado: 08 mai 2018, 10:58
- Agradecimento recebido: 38 vezes
Re: Secções Mínimas Condutores
Boas tardes meus caros em especial ao colega "JFFP"
Certamente que o colega talvez quisesse dizer condutor rígido ou cabo flexível, mas como não domina bem a
tecnologia de condutores ou cabos Indicados nas regras técnicas (RTIEBT).
Nem as consequentes harmonizações sobre a legislação aplicada. Bastará para efeito verificar o que é referido sobre esta
mesma questão referenciada em livro técnico pelo eng. José Vagos Carreira Matias, autor de diversa informação
técnica.
Dada a normalização existente, certamente não fará grande sentido estarmos a atribui-lhes outros nomes para esta
normalização legislativa.
Em Portugal a norma sobre este tema é a NP 665 enquanto a norma Cenelec será a HD 361
Cptos
JAG
Certamente que o colega talvez quisesse dizer condutor rígido ou cabo flexível, mas como não domina bem a
tecnologia de condutores ou cabos Indicados nas regras técnicas (RTIEBT).
Nem as consequentes harmonizações sobre a legislação aplicada. Bastará para efeito verificar o que é referido sobre esta
mesma questão referenciada em livro técnico pelo eng. José Vagos Carreira Matias, autor de diversa informação
técnica.
Dada a normalização existente, certamente não fará grande sentido estarmos a atribui-lhes outros nomes para esta
normalização legislativa.
Em Portugal a norma sobre este tema é a NP 665 enquanto a norma Cenelec será a HD 361
Cptos
JAG