Cálculo da Proteção Adequada

Responder
Marques90
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 15 set 2022, 16:34
Localização: Aveiro
Enviou: 1 vez

Cálculo da Proteção Adequada

Mensagem por Marques90 »

Boa Noite
Já há alguns anos que não faço estes cálculos, e ando um pouco perdido. Assim que gostava de pedir a vossa opinião, para ver se estou a pensar bem e usar as tabelas dos métodos de referência corretamente.

O problema é o seguinte: Preciso de calcular um ramal com uma corrente de serviço de 16 A. O cabo será enterrado e depois subirá por um tubo até ao quadro destinado.

Como o ramal vem de outro quadro das instalações, a secção mínima entre quadros é de 4mm2.

Partindo de aí, considere o método de referência B2 por parte do trajeto passar entubado, assim estaria a considerar para o pior caso.

Nesse método para cabo 4mm, 2 condutores carregados
Iz=40 A // Iz*1.45 = 58 A
Com os 58 A vai-se à outra tabela buscar o I2 mais próximo que é igual I2=58. ( aqui tenho a dúvida se devo ir buscar sempre abaixo o valor ou se pode ser igual)
Este I2 corresponde a um In=40A

verificando as condições I2<= 1.45*Iz e Ib <= IN <= IZ
58<= 58 e 16<=40 <= 40

Baixando de disjuntor para 32A as mesmas condições são verdadeiras
Teríamos um novo I2=46 A ( Tabela)
46<=58 e <= 16<= 32<=40

Assim para esta situação poderia dimensionar um disjuntor de 32A.

Está bem o raciocínio?

Agradeço a resposta


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Cálculo da Proteção Adequada

Mensagem por luisilva78 »

O dimensionamento faz-se pelo In e não pelo I2.

Exemplo: tente fazer o dimensionamento de um cabo e respectiva protecção para uma corrente de serviço de 310A, usando cabo de alumínio com isolamento de PVC, enterrado e entubado; a secção máxima que pode ser usada é de 120mm2; a temperatura do solo pode chegar aos 30ºC; o terreno é argiloso e muito seco. (escolha o disjuntor de uma marca e defina a regulação do mesmo)
Marques90
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 15 set 2022, 16:34
Localização: Aveiro
Enviou: 1 vez

Re: Cálculo da Proteção Adequada

Mensagem por Marques90 »

Boa noite, pegando nesse caso seria o método D ,teríamos os factores de correcção:
Entubado =0.8
Temp solo 30 C =0.89
Terr argila mt seco = 0.86
Passar 2 cabos=0.87 // 3 cabos = 0.77 // 4 cabos=0.72

Assumindo trifásico numa primeira análise vê-se que para cumprir o limite max de seccção 120 mm, um cabo não dá.
Dividindo a corrente por 2 temos um I=155A
155/0.8/0.89/0.86/0.87 = 291 A - Só um cabo de 240 mm satisfaria.

Dividindo por 3 a corrente temos um I=103.33 A // Aplicando os factores
103.33/0.8/0.89/0.86/0.77 = 219.17 A
O Iz = 224 na tabela para o cabo 120mm . Aplicando os fatores têm se 105.61, que multiplicando por 3 temos 317 A

Então assim pela lógica seria um disjuntor entre 310-317 A, e os reguláveis que vi ou trabalhavam a 250-320-400A

Assim dividi a corrente por 4, -> 310/4=77.5 A _> aplicando os factores 77.5/0.8/0.89/0.86/0.72 = 175.79
o que me dá o cabo de 95mm
calculando o Iz para este cabo temos 197 vezes os fatores Iz corrigido =86.85
Este último vezes 4 dá Iz =347.4

Assim conseguiria ter Ib=310< In=320 < Iz =347.4

Usando um Hager HNJ400DR regulado para 0.8

Como já tinha dito estou muito enferrujado.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Cálculo da Proteção Adequada

Mensagem por luisilva78 »

Marques90 Escreveu: 21 set 2022, 23:17 Boa noite, pegando nesse caso seria o método D ,teríamos os factores de correcção:
Entubado =0.8
Temp solo 30 C =0.89
Terr argila mt seco = 0.86
Passar 2 cabos=0.87 // 3 cabos = 0.77 // 4 cabos=0.72

Assumindo trifásico numa primeira análise vê-se que para cumprir o limite max de seccção 120 mm, um cabo não dá.
Dividindo a corrente por 2 temos um I=155A
155/0.8/0.89/0.86/0.87 = 291 A - Só um cabo de 240 mm satisfaria.

Dividindo por 3 a corrente temos um I=103.33 A // Aplicando os factores
103.33/0.8/0.89/0.86/0.77 = 219.17 A
O Iz = 224 na tabela para o cabo 120mm . Aplicando os fatores têm se 105.61, que multiplicando por 3 temos 317 A

Então assim pela lógica seria um disjuntor entre 310-317 A, e os reguláveis que vi ou trabalhavam a 250-320-400A

====> ATÉ AQUI <====

Assim dividi a corrente por 4, -> 310/4=77.5 A _> aplicando os factores 77.5/0.8/0.89/0.86/0.72 = 175.79
o que me dá o cabo de 95mm
calculando o Iz para este cabo temos 197 vezes os fatores Iz corrigido =86.85
Este último vezes 4 dá Iz =347.4

Assim conseguiria ter Ib=310< In=320 < Iz =347.4

Usando um Hager HNJ400DR regulado para 0.8

Como já tinha dito estou muito enferrujado.
Até ao ponto assinalado na citação, o raciocínio está correcto. Dali para a frente não: diz que usa um disjuntor regulável, mas não utiliza essa regulação! Então, se o disjuntor é regulável, para obter uma corrente (In) entre 310 e 315A (conforme concluiu, e bem) tem regular, por exemplo, para 0,97 (0,97 x 320A = 310,4A).
Então, tinha que usar 3 cabos de 120mm2 com um disjuntor de 320A regulado para 0,97.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Cálculo da Proteção Adequada

Mensagem por luisilva78 »

PS: para concluir a ideia do primeiro post, o dimensionamento foi feito e não foi usado o I2.
Agora faltava fazer essa verificação.
Responder

Voltar para “Dúvidas”