cabos isentos de halogeneo
Boas pessoal,
Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....
Ou temos alguma excepção?
Cumprimentos
Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....
Ou temos alguma excepção?
Cumprimentos
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1168
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Referes-te aos tubos e cabos, parece-me bem que sim.rodrigotavares Escreveu:Boas pessoal,
Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....
Ou temos alguma excepção?
Cumprimentos
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Re: cabos isentos de halogeneo
A instalação entubada não carece... no entanto aconselho
amoreira Escreveu:Referes-te aos tubos e cabos, parece-me bem que sim.rodrigotavares Escreveu:Boas pessoal,
Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....
Ou temos alguma excepção?
Cumprimentos
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 569
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.
Isto quer dizer o que????Pode-se usar???
canalizações propagadoras da chama.
Isto quer dizer o que????Pode-se usar???
-
- Curioso
- Mensagens: 31
- Registado: 01 fev 2008, 15:41
- Localização: Mafra
Re: cabos isentos de halogeneo
migjac Escreveu:801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.
Isto quer dizer o que????Pode-se usar???
praticamente todos os condutores H07V-U .... respeitão a norma IEC 60332-1 (não propagador de chama) bem como uma grande parte dos tubos VD (EN 50086-2-1) tambem não são propagadores de chama.
quanto a indicação de cabos/equipamentos isentos de halogeneos está em que ponto do RTIEBT?
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 569
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
É obrigatório usar cabos isentos de halogeneos em todos os locais de recendo publico?
Nas regras só encontrei isto:
801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.
Nas regras só encontrei isto:
801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.
-
- Curioso
- Mensagens: 31
- Registado: 01 fev 2008, 15:41
- Localização: Mafra
Re: cabos isentos de halogeneo
migjac Escreveu:É obrigatório usar cabos isentos de halogeneos em todos os locais de recendo publico?
Nas regras só encontrei isto:
801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.
No meu entender das regras técnicas não! apenas ...("Nos locais a que o público tenha acesso e que sejam classificados quanto às influências externas como BE2, os condutores e os cabos devem, ainda, ao arderem, não emitir fumos densos (veja-se a Norma HD 606) nem gases tóxicos ou corrosivos que possam causar danos às
pessoas, aos animais e aos bens")...
Ver ponto 482
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Boas.
Os comuns cabos VV e XV já são não propagadores de chama no entanto não são livres de halogéneos.
Ver os links que penso que respondem às questões colocadas:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =ignifugos
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6446
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
Os comuns cabos VV e XV já são não propagadores de chama no entanto não são livres de halogéneos.
Ver os links que penso que respondem às questões colocadas:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =ignifugos
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6446
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Se estiverem à vista em locais acessíveis ao público não pode, visto que esse tipo de cabos não é isento de halogéneos, para poderem ser utilizados têm de estar embebidos em materiais incombustíveis (ex.: embebidos nos elementos da construção, etc.).migjac Escreveu:Então posso usar cabos XV e VV em locais de recebendo publico?
Ter ainda em atenção que nos locais não acessíveis ao público (zonas técnicas, etc.) mesmo em instalação à vista já podem ser utilizados estes cabos desde que em caso de incêndio não libertem fumos densos para os locais acessíveis ao público.
Estes cabos podem ainda ser utilizados nas canalizações exteriores (ex.: iluminação exterior, etc.).
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 17 jan 2020, 16:17
- Localização: Braga
- Enviou: 5 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Boa tarde Exmos.
Também me deparo com essa duvida.
Fiz uma leitura das RTIEBT, e no caso dos hotéis, da interpretação que fiz é que só é obrigatório a colocação de cabos livres de halogénios em locais classificados como risco BE2 e que tenham acesso ao público. Pelo que entendo se for um local do Tipo BE2 mas o publico não tenha acesso este poderá levar cabo XV garantindo apenas o ensaio retardador de chama. Mas solicito a vossa opinião.
482.2.5 Quando as canalizações não estiverem embebidas em materiais incombustíveis, devem ser
tomadas as medidas adequadas para que estas canalizações não propaguem facilmente a chama(15).
Para o cumprimento desta regra, os condutores e os cabos devem, nomeadamente, satisfazer ao
ensaio de retardamento de propagação da chama (vejam-se as Normas HD 405-1 e HD 405-3).
Nos locais a que o público tenha acesso e que sejam classificados quanto às influências externas
como BE2, os condutores e os cabos devem, ainda, ao arderem, não emitir fumos densos (veja-se a
Norma HD 606) nem gases tóxicos ou corrosivos que possam causar danos às pessoas, aos animais
e aos bens (veja-se a Norma HD 602).
Nota: Estas regras são válidas não só para as canalizações que alimentem os locais considerados, mas também
para as que forem colocadas fora desses locais em paredes contíguas, se estas forem susceptíveis de
transmitir facilmente o calor (como, por exemplo, as paredes metálicas).
Também me deparo com essa duvida.
Fiz uma leitura das RTIEBT, e no caso dos hotéis, da interpretação que fiz é que só é obrigatório a colocação de cabos livres de halogénios em locais classificados como risco BE2 e que tenham acesso ao público. Pelo que entendo se for um local do Tipo BE2 mas o publico não tenha acesso este poderá levar cabo XV garantindo apenas o ensaio retardador de chama. Mas solicito a vossa opinião.
482.2.5 Quando as canalizações não estiverem embebidas em materiais incombustíveis, devem ser
tomadas as medidas adequadas para que estas canalizações não propaguem facilmente a chama(15).
Para o cumprimento desta regra, os condutores e os cabos devem, nomeadamente, satisfazer ao
ensaio de retardamento de propagação da chama (vejam-se as Normas HD 405-1 e HD 405-3).
Nos locais a que o público tenha acesso e que sejam classificados quanto às influências externas
como BE2, os condutores e os cabos devem, ainda, ao arderem, não emitir fumos densos (veja-se a
Norma HD 606) nem gases tóxicos ou corrosivos que possam causar danos às pessoas, aos animais
e aos bens (veja-se a Norma HD 602).
Nota: Estas regras são válidas não só para as canalizações que alimentem os locais considerados, mas também
para as que forem colocadas fora desses locais em paredes contíguas, se estas forem susceptíveis de
transmitir facilmente o calor (como, por exemplo, as paredes metálicas).
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 331
- Registado: 23 abr 2014, 17:48
- Localização: setubal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Bom dia,
Quer colocar uma duvida,
Estou a terminar um pequeno edificio com 2 apartamentos e 1 loja,
Mas no projecto e na memoria descritiva está indicado cabos XV e H07V,
Até para a loja está indicado cabos XV e H07V, o que estranhei, mas pensei vou seguir o projecto...
No entanto, para ficar melhor coloquei tubos livre de halogenio na loja toda (tubo da PM flex) e cabo livre de halogenio para iluminações e tomadas,
Só nalguns circuitos com canalizações embebidas é que passei fio H07V...
Mas o fiscal da obra me perguntou se tinha passado tudo em H07V ou Frt verde,
Ao qual respondi que passei cabo verde nos circuitos de cozinha e fio H07V para as tomadas e algumas iluminações (as tubagens ficaram embebidas no solo ou paredes de alvenaria) tudo o que passou em pladur e tecto falso levou o cabo Frt,
Posso fazer desta forma?
Quer colocar uma duvida,
Estou a terminar um pequeno edificio com 2 apartamentos e 1 loja,
Mas no projecto e na memoria descritiva está indicado cabos XV e H07V,
Até para a loja está indicado cabos XV e H07V, o que estranhei, mas pensei vou seguir o projecto...
No entanto, para ficar melhor coloquei tubos livre de halogenio na loja toda (tubo da PM flex) e cabo livre de halogenio para iluminações e tomadas,
Só nalguns circuitos com canalizações embebidas é que passei fio H07V...
Mas o fiscal da obra me perguntou se tinha passado tudo em H07V ou Frt verde,
Ao qual respondi que passei cabo verde nos circuitos de cozinha e fio H07V para as tomadas e algumas iluminações (as tubagens ficaram embebidas no solo ou paredes de alvenaria) tudo o que passou em pladur e tecto falso levou o cabo Frt,
Posso fazer desta forma?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 690
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 48 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Penso que não vão levantar qualquer problema, e se o projeto referencia esse tipo de condutores, a execução tem a obrigação de cumprir o projeto, se a instalação é um espaço comercial, mesmo com indicação do projeto; eu não costumo utilizar condutores H07V, mas sim cabo entubado depois peço para alterar o projeto; mas se não for alterado como é uma melhoria não dizem nada.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 331
- Registado: 23 abr 2014, 17:48
- Localização: setubal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: cabos isentos de halogeneo
Ok obrigado Jose CaladoJosecalado Escreveu: ↑30 nov 2023, 22:07 Penso que não vão levantar qualquer problema, e se o projeto referencia esse tipo de condutores, a execução tem a obrigação de cumprir o projeto, se a instalação é um espaço comercial, mesmo com indicação do projeto; eu não costumo utilizar condutores H07V, mas sim cabo entubado depois peço para alterar o projeto; mas se não for alterado como é uma melhoria não dizem nada.