230v para contacto NC

asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: 230v para contacto NC

Mensagem por asalopes »

Caro "Sergioems",

Apesar da informação insuficiente, parece-me que pretende algo como represento no esquema abaixo.

Daikin_Olimpia.jpg


Tem uma bomba de calor para somente 3 ventilconvetores?


Cumprimentos


sergioems
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 16 jul 2021, 07:47
Localização: Aveiro

Re: 230v para contacto NC

Mensagem por sergioems »

Boa noite user asalopes.
Ė exactamente isso que preciso.

Neste momento tenho 3 venriloconvectores mas estou a terminar a ampliação do piso superior onde terei mais 4 daí a bomba de calor.

Já agora alguma recomendação de relé? Andei a procurar e sinceramente cada vez fico mais confuso.

Vi uns encamisados
https://www.eibabo.pt/schalk/rele-de-in ... 4IQAvD_BwE

Vi uns em formato.de board
https://alexnld.com/product/qf1022-a-10 ... cUQAvD_BwE

E vi uns de montagem DIN
https://www.tme.eu/pt/details/4c.01.8.2 ... F4QAvD_BwE

Qualquer um serve para o efeito?

Obrigado
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: 230v para contacto NC

Mensagem por asalopes »

Caro "Sergioems",

Mesmo pensando ter uma solução para o seu problema, deve verificar primeiro se é exequível e não contraria as regras da arte ou os preceitos da ética.

Recordo abaixo alguns preceitos extraídos dos manuais de instalação de equipamentos Olimpia Splendid:

Olimpia_cuidado.jpg

Como já referi em anterior "post", a solução ideal poderá estar na própria válvula de 2 vias, se esta tiver contactos auxiliares, ou adquirir o "kit" B0832 da própria Olimpia, cujo preço será idêntico ao de alguns relés que referenciou e que garante o pressuposto.

Tudo isto seria mais fácil de avaliar se, como pedi anteriormente, tivesse indicado qual a marca e modelo da válvula de 2 vias bem como o modelo do ventiloconvetor. Fotos das ligações elétricas da válvula motorizada e do quadro de controlo também ajudariam a perceber e a identificar a melhor solução.


Cumprimentos.
sergioems
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 16 jul 2021, 07:47
Localização: Aveiro

Re: 230v para contacto NC

Mensagem por sergioems »

Bom dia a todos.

Caro user asalopes

Desconhecia essa válvula pois a recomendação da aquisição da B0139 veio por parte do fornecedor. E agora deparo-me com este problema.

Nos próximos irei adquirir essa válvula mas actualmente agora tenho de resolver com estas pois já estão aplicadas.
Responder