Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por carapZ »

Boa noite a todos,

venho por este meio solicitar a vossa ajuda para tentar descobrir este problema.

Neste momento os sintomas são, com os disjuntores todos ligados para o quadro funcionar em pleno. O diferencial dispara aleatoriamente, ou então quando se liga mais que uma máquina potente ( ex: máquina de secar roupa e a de lavar).

Já foram realizados, a substituição do diferencial do fornecedor de energia, a substituição do diferencial do quadro principal da casa, para um de 25a e 300ma. ( O segundo quadro está desativado deste que começou o problema)

Quando a luz dispara, já fui ligando um disjuntor de cada vez para tentar isolar o problema. Mas desta forma uma vez dispara um circuito outra vez outro, não é certo. ( Podem ser circuitos de iluminação e/ou tomadas.

Já tentei desligar a terra geral, e ligar dois electrodomésticos e dispara á mesma.
A tomadas foram todas substituídas por novas e todas em plástico.

É possível ser os condutores que fazem a ligação do diferencial do fornecedor de energia e a casa?

Parece sintomas de falta de potência, mas a potência contratada não foi alterada é a mesma...

Estou a ficar sem ideias... Obrigado pela atenção.


rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por rainbow »

Boa noite.

Vou deixar aqui uma ideia que é capaz de resolver o problema: chame um electricista.
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por joao-pt »

carapZ Escreveu: 25 set 2021, 21:50 (...)
Já tentei desligar a terra geral, e ligar dois electrodomésticos e dispara á mesma.
(...)
Claramente alguém que não sabe o que anda a fazer e que tenciona morrer e/ou matar alguém.

Os procedimentos feitos já ultrapassaram aquilo que se pediria a uma pessoa sem conhecimentos, como tal, a única coisa que deves fazer mais, é contactares um técnico que identifique e resolva o problema.
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por mromeiro »

Eu já tive um problema idêntico, e que só consegui encontrar a pista quando descobri efetivamente qual a máquina que o estava a causar.
No caso, era um fio dentro da máquina que esta descarnado e de vez em quando fazia contacto com a chapa.

Outras situações , são os candeeiros de rua, botões de campainha, tubos de eletricidade a passar pelo jardim onde já andaram toupeiras, etc., que caso entre água dento do candeeiros, botões ou mesmo dentro dos tubos de eletricidade, podem dar este tipo de problemas.

Eu entendo a tentativa de procurar o problema desligando o fio terra, mas mesmo com o fio de terra desligado pode haver contacto com a terra pois as máquinas estão assentes no chão, mas imagino que neste momento já o tenha ligado de novo.

No texto parece estar a misturar 2 situações, a de desligar aleatoriamente e a de disparar quando liga máquinas potentes.
Se for a questão da potência, o único que pode disparar é o disjuntor, e nunca o interruptor diferencial (o que normalmente se coloca nos quadro com GERAL) (verifique se o GERAL é interruptor diferencial ou disjuntor diferencial).
Se este interruptor também dispara com o ligar das máquinas, então não está relacionado com a potência.

Se tiver disponível um interruptor diferencial mais sensível (30 mA), aconselho a temporariamente coloca-lo num circuito e depois ir alterando para outro até encontrar o ponto do problema (podem ser vários pontos, que somados causem o problema).
Uma vez que este é mais sensível, deverá disparar sem que o GERAL dispare, mas caso seja um contacto forte com a terra (como o caso de um fio descarnado), podem disparar os 2.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por Duzia12 »

Hás vezes os diferencias disparam se houver no fio de terra e neutro tensão.
Por outro lado deveria ser medida a resistência entre terra e neutro
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por Duzia12 »

Ver se há tensão entre neutro e terra.
Verificar a resistência entre terra e neutro com tudo desligado.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 412
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Diferencial dispara de maneira aleatória

Mensagem por asalopes »

Meus caros,

O pedido de ajuda já foi feito há bom tempo mas quem aqui chegar à procura de uma solução, veja:

viewtopic.php?f=4&t=25825