Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

Boa tarde.
Vou contratar a instalação de Ar Condicionado e o manual da unidade exterior (Mitsubishi de 6.8kW) refere que a instalação elétrica deve possuir disjuntor de 25A e condutores de 2.5mm.
Os condutores não deveriam ser de 4mm?
Obrigado


pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por pedro caetano »

boas . pela norma devia ser. cump
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

pedro caetano Escreveu: 05 jul 2021, 14:50 boas . pela norma devia ser. cump
Sim, por isso a minha pergunta. Achei estranho estar desta forma no manual de instalação.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por lcmmonteiro »

Veja se não e a capacidade ou consumo nominal a que refere os 6KW ou seja a capacidade de aquecimento ou arrefecimento.

Por norma na ficha técnica vem também o consumo e a intensidade da unidade exterior e ou interior e o disjuntor recomendado.

Se souber o modelo partilhe e certamente receberá uma resposta mais precisa.

Cumprimentos.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 05 jul 2021, 16:35 Veja se não e a capacidade ou consumo nominal a que refere os 6KW ou seja a capacidade de aquecimento ou arrefecimento.

Por norma na ficha técnica vem também o consumo e a intensidade da unidade exterior e ou interior e o disjuntor recomendado.

Se souber o modelo partilhe e certamente receberá uma resposta mais precisa.

Cumprimentos.
Eu sei que é a capacidade e não o consumo.
O modelo é o mxz-3f68vf. A questão prende-se pelo facto da ficha técnica mencionar um disjuntor de 25A e cabo de 3x2.5mm na alimentação.
O que se passa é que se realmente servir o de 2.5 já tenho tudo pronto, senão tenho de trocar por um de 4mm
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por asalopes »

Caro "IFT",

Não indicou o número de unidades interiores pois também entram nesta equação.
Não sendo uma grande distância até à unidade exterior parece-me mais do que suficiente a secção de 2,5mm² para o cabo de alimentação.

Poderá sim repensar a proteção.


Cumprimentos.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
De acordo com o catràlogo da marca, essa unidade tem um consumo màximo de 18A, mas hà também a considerar o consumo das unidades interiores.
Se eu estivesse no seu lugar utilizaria o disjuntor recumendado e cabo de 4m/m2.
Cps
A. Castro
IFT Escreveu: 05 jul 2021, 17:10
lcmmonteiro Escreveu: 05 jul 2021, 16:35 Veja se não e a capacidade ou consumo nominal a que refere os 6KW ou seja a capacidade de aquecimento ou arrefecimento.

Por norma na ficha técnica vem também o consumo e a intensidade da unidade exterior e ou interior e o disjuntor recomendado.

Se souber o modelo partilhe e certamente receberá uma resposta mais precisa.

Cumprimentos.
Eu sei que é a capacidade e não o consumo.
O modelo é o mxz-3f68vf. A questão prende-se pelo facto da ficha técnica mencionar um disjuntor de 25A e cabo de 3x2.5mm na alimentação.
O que se passa é que se realmente servir o de 2.5 já tenho tudo pronto, senão tenho de trocar por um de 4mm
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por asalopes »

Boa noite,

A informação que encontro:

Mitsubishi_MXZ.jpg

mesmo para a situação mais desfavorável:
- três unidades interiores (35+42+42);
- unidades em aquecimento;
- tensão baixa (no valor de 220V);

o consumo total ronda os 10A.


Cumprimentos.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

Obrigado por toda a ajuda.
A unidade exterior vai ser para ligar a 3 interiores, 3 x MSZAP25VGK
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

asalopes Escreveu: 05 jul 2021, 19:50 Caro "IFT",

Não indicou o número de unidades interiores pois também entram nesta equação.
Não sendo uma grande distância até à unidade exterior parece-me mais do que suficiente a secção de 2,5mm² para o cabo de alimentação.

Poderá sim repensar a proteção.i


Cumprimentos.

Serão cerca de 5 metros até à unidade exterior, que vai ter ligadas 3 interiores MSZAP25VGK
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por asalopes »

Caro "IFT",

Pela informação complementar que forneceu podemos agora perceber melhor a situação real:

2_Mitsubishi_MXZ.jpg

- considerando que se trata de um sistema inverter;
- considerando que provavelmente não funcionarão as três unidades em simultâneo;

dificilmente ultrapassará os 10A de consumo.

Reafirmo, o cabo de 2,5mm² é suficiente para esta utilização.
A proteção deverá ser de 16A.


Cumprimentos
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

Caro asalopes, efetivamente tratam-se de 3 quartos e poderão estar ligados em simultâneo...

asalopes Escreveu: 05 jul 2021, 23:09 Caro "IFT",

Pela informação complementar que forneceu podemos agora perceber melhor a situação real:


2_Mitsubishi_MXZ.jpg


- considerando que se trata de um sistema inverter;
- considerando que provavelmente não funcionarão as três unidades em simultâneo;

dificilmente ultrapassará os 10A de consumo.

Reafirmo, o cabo de 2,5mm² é suficiente para esta utilização.
A proteção deverá ser de 16A.


Cumprimentos
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por asalopes »

Caro "IFT",

Muito bem.

Contudo, como pode verificar na tabela do fabricante que anexei, com as três unidades interiores em funcionamento e a tensão de alimentação a 230V terá somente um consumo total de 9,89A.


Cumprimentos.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Sr asalopes, na tabela do fabricante que apresentou tem uma coluna que me intrigou:
"Power consumption" que começa, em FRIO, 0,670W até 2930W e, em CALOR, 0,500W até 3475W.
O Sr sabe explicar para que servem estes valores?
Cpls
A. Castro
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado

Mensagem por IFT »

Corrijam-me se estiver errado, mas são os valores mínimos e máximos de consumo, pois são sistemas Inverter, que adequam o consumo conforme as necessidades.

CF,Lda Escreveu: 06 jul 2021, 14:01 Vivam.
Sr asalopes, na tabela do fabricante que apresentou tem uma coluna que me intrigou:
"Power consumption" que começa, em FRIO, 0,670W até 2930W e, em CALOR, 0,500W até 3475W.
O Sr sabe explicar para que servem estes valores?
Cpls