[AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 7
- Registado: 29 abr 2021, 11:48
- Localização: Rio Claro-SP
- Enviou: 3 vezes
[AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Bom dia pessoal!
Alguem pode me ajudar a conferir se esta certo o esquema q eu fiz abaixo
Alguem pode me ajudar a conferir se esta certo o esquema q eu fiz abaixo
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Boas
Não vai funcionar.
Cump.
Mário
Não vai funcionar.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 7
- Registado: 29 abr 2021, 11:48
- Localização: Rio Claro-SP
- Enviou: 3 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Obrigado pela resposta Mário!
pode me dizer por que não? e me ajudar a fazer certo?
pode me dizer por que não? e me ajudar a fazer certo?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
De fato está complicado... Mas parece que não vai ser fácil entender dessa forma...
Vamos por partes...
Como funciona um contactor?
Como fazê lo atracar ou repousar?
Comece pelo mais simples e verá os erros que cometeu logo no início no que toca a forma como o interruptor deve ser alimentado bem como o que faz a bobina funcionar...
So mais um esforço...
Cumprimentos
Vamos por partes...
Como funciona um contactor?
Como fazê lo atracar ou repousar?
Comece pelo mais simples e verá os erros que cometeu logo no início no que toca a forma como o interruptor deve ser alimentado bem como o que faz a bobina funcionar...
So mais um esforço...
Cumprimentos
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Boas
Pensa porque é que ligaste o 13 e o 14?
Cump
Mário
Pensa porque é que ligaste o 13 e o 14?
Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 7
- Registado: 29 abr 2021, 11:48
- Localização: Rio Claro-SP
- Enviou: 3 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
obrigado pessoal, dei uma corrigida, confere ae fazendo favor!
- Anexos
-
- DESENHO1.png (29.48 KiB) Visto 2800 vezes
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
O interruptor que está é 0/1 é rotativo, ou é de pressão?
Como é que paras a bomba?
Deixaste de ter o neutro porque razão?
Como é que paras a bomba?
Deixaste de ter o neutro porque razão?
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 7
- Registado: 29 abr 2021, 11:48
- Localização: Rio Claro-SP
- Enviou: 3 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
O interruptor é uma botoeira de 2 posicoes rotativo, NAO é aquelas botoeiras dE apertar.
A questao do neutro, realmente, esqueci de adicionar um disjuntor tripolar
So lembrado galera, eu nao sou eletricista, estou dando um upgrade nA minha maquina cnc, e por segurança to tirando duvidas com vcs, agradeço muito a atenção
Outra duvida pessoal, a bomba eh de 1/8 HP que da 92w certo?
220/92=2.3A mais ou menos... E necessario rele termico mesmo?
A questao do neutro, realmente, esqueci de adicionar um disjuntor tripolar
So lembrado galera, eu nao sou eletricista, estou dando um upgrade nA minha maquina cnc, e por segurança to tirando duvidas com vcs, agradeço muito a atenção
Outra duvida pessoal, a bomba eh de 1/8 HP que da 92w certo?
220/92=2.3A mais ou menos... E necessario rele termico mesmo?
-
- Aprendiz
- Mensagens: 116
- Registado: 31 ago 2010, 11:25
- Localização: AVEIRO
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 8 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
o relé termico serve para proteção do motor seja ele grande ou pequeno
por se tratar de uma bomba, se ficar presa vai queimar sem o termico de proteção.
por se tratar de uma bomba, se ficar presa vai queimar sem o termico de proteção.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Boas juninhomarc,
O neutro não faz falta para o motor.
O relé térmico é para proteção do motor, (falta de fase e ou esforço a cima da potencia do motor). Tem que ficar regulado no máximo, o que marca a placa de caracteristicas do motor.
Teres fuziveis na entrada pode ser, mas por cá usamos disjuntores é mais prático.
Cump.
Mário
O neutro não faz falta para o motor.
O relé térmico é para proteção do motor, (falta de fase e ou esforço a cima da potencia do motor). Tem que ficar regulado no máximo, o que marca a placa de caracteristicas do motor.
Teres fuziveis na entrada pode ser, mas por cá usamos disjuntores é mais prático.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 7
- Registado: 29 abr 2021, 11:48
- Localização: Rio Claro-SP
- Enviou: 3 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Mario, outra duvida é sobre a corrente!
na placa do motor, diz 0.38A em 220V
o motor é de 1/8 HP
1HP = 736W
1/8 = 92W
220/92 = 2.39A
O dimensionamento do rele é emcima do 2.39 ou do 0.38?
na placa do motor, diz 0.38A em 220V
o motor é de 1/8 HP
1HP = 736W
1/8 = 92W
220/92 = 2.39A
O dimensionamento do rele é emcima do 2.39 ou do 0.38?
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
A Azuljuninhomarc Escreveu: ↑30 abr 2021, 14:54 Mario, outra duvida é sobre a corrente!
na placa do motor, diz 0.38A em 220V
o motor é de 1/8 HP
Tem que ficar regulado no máximo, o que marca a placa de caracteristicas do motor.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
Esse cálculo está errado, é 92 (W) / 220 (V) = 0.42 (A).juninhomarc Escreveu: ↑30 abr 2021, 14:54 Mario, outra duvida é sobre a corrente!
na placa do motor, diz 0.38A em 220V
o motor é de 1/8 HP
1HP = 736W
1/8 = 92W
220/92 = 2.39A
O dimensionamento do rele é emcima do 2.39 ou do 0.38?
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual
João-pt
Ele está no Brasil, e é 220V trifásicos.
Cump.
Mário
Ele está no Brasil, e é 220V trifásicos.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."