Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Boa tarde como estão?
Esta é a minha segunda intervenção a seguir à minha apresentação.
Eu tenho uma duvida que me esta a dar muitas dores de cabeça.
Recentemente foram feitos novos circuitos para a minha cozinha
circuito placa indução
circuito forno
circuito termoacumulador
E o problema reside no último circuito, o termoacumulador. O eletricista que cá esteve primeiramente colocou um disjuntor magnetico como proteção ao termoacumulador, apos algumas leituras minhas, indiquei que o mais adequado segundo as normas praticadas seria um ID de 30ma, ao qual ele reagiu muito mal e jurou a pés juntos que o disjuntor magnético protegia o termoacumulador. Após alguma insistência ele lá colocou o ID de 30mA e retirou o disjuntor magnetico.
A minha questão, é que me foi alertado por alguns curiosos mais atentos que eu, que o ID de 30mA está ligado diretamente ao circuito do termo acumulador, e que tal não deveria ser assim, mas o eletricista jura também as pés juntos que o termo está protegido mesmo estando ligado diretamente ao ID de 30ma, portanto, ele está certo? E posso estar descansado? Ou realemente tem que ter um disjuntor antes da ligação ao diferencial?
Desculpem a extensão do post e a falta de palavriado técnico mas tudo o que sei de eletricidade é o que vou retirando da internet.
Eu tenho também um ID de 300mA que está colocado à entrada do quadro.
Coloquei uma foto do quadro mas não tenho a certeza que se irá aparecer.
Obrigado!!
Descrição Quadro de disjuntores
1 Tomada Congelador
2 Tomadas sala tv + frigorifico
3 Anexo
4 Tomada Video porteiro
5 Tomada quarto esquerdo + Tomada lareira
6 Tomada Maq. de lavar + tom. forno + tom. Quarto direito
7 Iluminação sala
8 Iluminação cozinha + iluminação quarto + WC + Ilum. churrasq.
9 Tomadas bancada da cozinha
10 Placa indução
11 Forno eletrico
12 Reserva
13 Reserva
14 Diferencial Geral
15 Diferencial Geral
16 Diferencial Termo Acumulador
17 Diferencial Termo Acumulador
18
19
Esta é a minha segunda intervenção a seguir à minha apresentação.
Eu tenho uma duvida que me esta a dar muitas dores de cabeça.
Recentemente foram feitos novos circuitos para a minha cozinha
circuito placa indução
circuito forno
circuito termoacumulador
E o problema reside no último circuito, o termoacumulador. O eletricista que cá esteve primeiramente colocou um disjuntor magnetico como proteção ao termoacumulador, apos algumas leituras minhas, indiquei que o mais adequado segundo as normas praticadas seria um ID de 30ma, ao qual ele reagiu muito mal e jurou a pés juntos que o disjuntor magnético protegia o termoacumulador. Após alguma insistência ele lá colocou o ID de 30mA e retirou o disjuntor magnetico.
A minha questão, é que me foi alertado por alguns curiosos mais atentos que eu, que o ID de 30mA está ligado diretamente ao circuito do termo acumulador, e que tal não deveria ser assim, mas o eletricista jura também as pés juntos que o termo está protegido mesmo estando ligado diretamente ao ID de 30ma, portanto, ele está certo? E posso estar descansado? Ou realemente tem que ter um disjuntor antes da ligação ao diferencial?
Desculpem a extensão do post e a falta de palavriado técnico mas tudo o que sei de eletricidade é o que vou retirando da internet.
Eu tenho também um ID de 300mA que está colocado à entrada do quadro.
Coloquei uma foto do quadro mas não tenho a certeza que se irá aparecer.
Obrigado!!
Descrição Quadro de disjuntores
1 Tomada Congelador
2 Tomadas sala tv + frigorifico
3 Anexo
4 Tomada Video porteiro
5 Tomada quarto esquerdo + Tomada lareira
6 Tomada Maq. de lavar + tom. forno + tom. Quarto direito
7 Iluminação sala
8 Iluminação cozinha + iluminação quarto + WC + Ilum. churrasq.
9 Tomadas bancada da cozinha
10 Placa indução
11 Forno eletrico
12 Reserva
13 Reserva
14 Diferencial Geral
15 Diferencial Geral
16 Diferencial Termo Acumulador
17 Diferencial Termo Acumulador
18
19
Última edição por GMCQ em 18 fev 2021, 18:22, editado 2 vezes no total.
Nada é dado como certo.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
boas. a maneira correta é um dijuntor de 16A a seguir do interruptor diferencial, so o diferencial esta errado. pelo menos era assim o correto. cump
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Estando colocado dessa forma o que poderá aconter?? Qual é a diferença entre ter um disjuntor antes do Id de 30ma? Quais os riscos? Obrigado!!pedro caetano Escreveu: ↑17 fev 2021, 19:25 boas. a maneira correta é um dijuntor de 16A a seguir do interruptor diferencial, so o diferencial esta errado. pelo menos era assim o correto. cump
Nada é dado como certo.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
boas. a maneira correta é o id de 30ma e a seguir o dijuntor de 16A para proteger o circuito. portanto a corrente entra por cima do id e sai por baixo a fase liga no dijuntor de 16A e o neutro que vem do termo liga no id. essas ligações nos ids estão incorretas devem entrar por cima nos ids e não por baixo por mim esse quadro devia ser revisto ha dijuntores com 2 fios ligados que me parece de seções diferentes. isto é o meu parecer .cump
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Obrigado pelo seu tempo para responder. Vou ter que pôr isso no papel... Infelizmente não consigo visualizar mentalmente essa operação!pedro caetano Escreveu: ↑17 fev 2021, 21:01 boas. a maneira correta é o id de 30ma e a seguir o dijuntor de 16A para proteger o circuito. portanto a corrente entra por cima do id e sai por baixo a fase liga no dijuntor de 16A e o neutro que vem do termo liga no id. essas ligações nos ids estão incorretas devem entrar por cima nos ids e não por baixo por mim esse quadro devia ser revisto ha dijuntores com 2 fios ligados que me parece de seções diferentes. isto é o meu parecer .cump
Obrigado!
Nada é dado como certo.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Vamos por partes para que todos possam entender.
O disjuntor tem proteção magneto térmica por forma a proteger o cabo e só o cabo. Neste caso sendo a secção de 2.5mm o disjuntor será de 16A que garante a. Proteção do cabo.
O ID ou interruptor diferencial não protege o cabo mas sim as pessoas e bens de eventuais fugas de corrente.
Tendo já um ID de 300mA a cabeça do quadro este garante a proteção de fugas de corrente em toda a instalação até 300mA. De acordo com as normas os circuitos em zonas húmidas e exterior devem estar protegidos por ID de 30 mA que neste caso em concreto deve ser a proteção mínima para o circuito do termo acumulador que é o que está em questão.
Outros aspetos devem ser revistos nesse quadro nomeadamente vários condutores ligados no mesmo disjuntor.
No início indica que criou novos circuitos para a cozinha mas pelo menos para a placa não venho condutores de 4mm ou superior.
Tendo em conta as informações que indicou penso que deveria pedir a habilitação a esse dito técnico acompanhada da inscrição na dgeg e termo de responsabilidade pelo serviço executado. Pois parece me que há algo de errado ou na informação que presta aqui no fórum ou da parte desse técnico pois as protecções funcionam como descrevi no início desta resposta.
Cumprimentos.
O disjuntor tem proteção magneto térmica por forma a proteger o cabo e só o cabo. Neste caso sendo a secção de 2.5mm o disjuntor será de 16A que garante a. Proteção do cabo.
O ID ou interruptor diferencial não protege o cabo mas sim as pessoas e bens de eventuais fugas de corrente.
Tendo já um ID de 300mA a cabeça do quadro este garante a proteção de fugas de corrente em toda a instalação até 300mA. De acordo com as normas os circuitos em zonas húmidas e exterior devem estar protegidos por ID de 30 mA que neste caso em concreto deve ser a proteção mínima para o circuito do termo acumulador que é o que está em questão.
Outros aspetos devem ser revistos nesse quadro nomeadamente vários condutores ligados no mesmo disjuntor.
No início indica que criou novos circuitos para a cozinha mas pelo menos para a placa não venho condutores de 4mm ou superior.
Tendo em conta as informações que indicou penso que deveria pedir a habilitação a esse dito técnico acompanhada da inscrição na dgeg e termo de responsabilidade pelo serviço executado. Pois parece me que há algo de errado ou na informação que presta aqui no fórum ou da parte desse técnico pois as protecções funcionam como descrevi no início desta resposta.
Cumprimentos.
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Bom dia e obrigado pelo seu esclarecimento! As informações que coloquei são as verdadeiras, e relatam o que se passou nesta instalação. O disjuntor do forno segundo a numeração que me foi enviada hoje, será o disjuntor 10.lcmmonteiro Escreveu: ↑18 fev 2021, 08:02 Vamos por partes para que todos possam entender.
O disjuntor tem proteção magneto térmica por forma a proteger o cabo e só o cabo. Neste caso sendo a secção de 2.5mm o disjuntor será de 16A que garante a. Proteção do cabo.
O ID ou interruptor diferencial não protege o cabo mas sim as pessoas e bens de eventuais fugas de corrente.
Tendo já um ID de 300mA a cabeça do quadro este garante a proteção de fugas de corrente em toda a instalação até 300mA. De acordo com as normas os circuitos em zonas húmidas e exterior devem estar protegidos por ID de 30 mA que neste caso em concreto deve ser a proteção mínima para o circuito do termo acumulador que é o que está em questão.
Outros aspetos devem ser revistos nesse quadro nomeadamente vários condutores ligados no mesmo disjuntor.
No início indica que criou novos circuitos para a cozinha mas pelo menos para a placa não venho condutores de 4mm ou superior.
Tendo em conta as informações que indicou penso que deveria pedir a habilitação a esse dito técnico acompanhada da inscrição na dgeg e termo de responsabilidade pelo serviço executado. Pois parece me que há algo de errado ou na informação que presta aqui no fórum ou da parte desse técnico pois as protecções funcionam como descrevi no início desta resposta.
Cumprimentos.
Entretanto o eletricista já se disponibilizou em colocar o disjuntor em falta assim que venha para estes lados...
Está a dizer que o cabo que foi colocado não cumpre com o recomendado? Parece que há muita coisa que não foi feita como deve ser...
Obrigado!!
Nada é dado como certo.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
boas. sim de facto existe ai algumas coisas que não estão corretas por ex esse dijuntor de 20Ada hager parece que tem 3 condutores e outros com mais condutores. convem dar uma mexida nisso.cump
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
O circuito do forno a partida pode ser executado com cabo 2.5mm e disjuntor 16AGMCQ Escreveu: ↑18 fev 2021, 11:46Bom dia e obrigado pelo seu esclarecimento! As informações que coloquei são as verdadeiras, e relatam o que se passou nesta instalação. O disjuntor do forno segundo a numeração que me foi enviada hoje, será o disjuntor 10.lcmmonteiro Escreveu: ↑18 fev 2021, 08:02 Vamos por partes para que todos possam entender.
O disjuntor tem proteção magneto térmica por forma a proteger o cabo e só o cabo. Neste caso sendo a secção de 2.5mm o disjuntor será de 16A que garante a. Proteção do cabo.
O ID ou interruptor diferencial não protege o cabo mas sim as pessoas e bens de eventuais fugas de corrente.
Tendo já um ID de 300mA a cabeça do quadro este garante a proteção de fugas de corrente em toda a instalação até 300mA. De acordo com as normas os circuitos em zonas húmidas e exterior devem estar protegidos por ID de 30 mA que neste caso em concreto deve ser a proteção mínima para o circuito do termo acumulador que é o que está em questão.
Outros aspetos devem ser revistos nesse quadro nomeadamente vários condutores ligados no mesmo disjuntor.
No início indica que criou novos circuitos para a cozinha mas pelo menos para a placa não venho condutores de 4mm ou superior.
Tendo em conta as informações que indicou penso que deveria pedir a habilitação a esse dito técnico acompanhada da inscrição na dgeg e termo de responsabilidade pelo serviço executado. Pois parece me que há algo de errado ou na informação que presta aqui no fórum ou da parte desse técnico pois as protecções funcionam como descrevi no início desta resposta.
Cumprimentos.
Entretanto o eletricista já se disponibilizou em colocar o disjuntor em falta assim que venha para estes lados...
Está a dizer que o cabo que foi colocado não cumpre com o recomendado? Parece que há muita coisa que não foi feita como deve ser...
Obrigado!!
O circuito da placa tem que obrigatoriamente ser feito com secção igual ou superior a 4mm. Pela foto não consigo entender se existe fio de 4mm.
Parece que os condutores do ID 300mA têm secções diferentes. Parece me que o neutro tem uma secção superior. Em baixo parece me que tem 2 fios neutro. Se a função deste ID é ser corte geral e proteger vários circuitos lamento informar mas a a entrada está ao contrário.
No ID ao lado parece que por baixo só tem o fio neutro ligado e que falta o fio da fase.
Não sei qual a função do ID 30mA nem quais os circuitos que irá proteger mas também parece que falta a fase em baixo.
Como lhe indiquei na resposta anterior solicite a esse técnico a sua habilitacao é inscrição na dgeg e na conclusão do serviço o termo de responsabilidade.
Parece que esse indivíduo não tem a real noção do serviço que está a executar e pode estar a comprometer a instalação e quem vive nessa habitação.
Cumprimentos.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
rio Escreveu: ↑18 fev 2021, 20:45 o problema de nao ter um disjuntor a seguir ao diferencial e simples
se nao tiver disjuntor
o diferencial so dispara por consumo aos 40A.... queimando e derretendo o fio dentro da instalaçao com um avaria no termoacumulador
. Desculpe mas está errado.
O interruptor diferencial so atua por diferença de potencial uma vez que não faz leitura magneto térmica.
Para proteção do cabo que alimenta esse circuito necessita sim do disjuntor que já faz a leitura magneto térmica e protege o cabo contra curto circuito.
quando se coloca o disjuntor a seguir ao diferencial que pode ser de 16 A
o disjuntor so pode ser 16A se o. Condutor tiver secção igual ou superior a 2.5mm.
esta-se a garantir que por consumo o circuito dispara e protege a instalaçao com um consumo de 16A mesmo tendo uma eventual avaria no termoacumulador
nao permitindo assim que o fio derreta ou pegue fogo
senao quer que um dia possa ter um incendio , coloque um disjuntor a seguir ao diferencial
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Era suposto o id de 300ma estar a cabeça a proteger toda a instalação e o id de 30ma estar a proteger o termo.lcmmonteiro Escreveu: ↑18 fev 2021, 12:55O circuito do forno a partida pode ser executado com cabo 2.5mm e disjuntor 16AGMCQ Escreveu: ↑18 fev 2021, 11:46Bom dia e obrigado pelo seu esclarecimento! As informações que coloquei são as verdadeiras, e relatam o que se passou nesta instalação. O disjuntor do forno segundo a numeração que me foi enviada hoje, será o disjuntor 10.lcmmonteiro Escreveu: ↑18 fev 2021, 08:02 Vamos por partes para que todos possam entender.
O disjuntor tem proteção magneto térmica por forma a proteger o cabo e só o cabo. Neste caso sendo a secção de 2.5mm o disjuntor será de 16A que garante a. Proteção do cabo.
O ID ou interruptor diferencial não protege o cabo mas sim as pessoas e bens de eventuais fugas de corrente.
Tendo já um ID de 300mA a cabeça do quadro este garante a proteção de fugas de corrente em toda a instalação até 300mA. De acordo com as normas os circuitos em zonas húmidas e exterior devem estar protegidos por ID de 30 mA que neste caso em concreto deve ser a proteção mínima para o circuito do termo acumulador que é o que está em questão.
Outros aspetos devem ser revistos nesse quadro nomeadamente vários condutores ligados no mesmo disjuntor.
No início indica que criou novos circuitos para a cozinha mas pelo menos para a placa não venho condutores de 4mm ou superior.
Tendo em conta as informações que indicou penso que deveria pedir a habilitação a esse dito técnico acompanhada da inscrição na dgeg e termo de responsabilidade pelo serviço executado. Pois parece me que há algo de errado ou na informação que presta aqui no fórum ou da parte desse técnico pois as protecções funcionam como descrevi no início desta resposta.
Cumprimentos.
Entretanto o eletricista já se disponibilizou em colocar o disjuntor em falta assim que venha para estes lados...
Está a dizer que o cabo que foi colocado não cumpre com o recomendado? Parece que há muita coisa que não foi feita como deve ser...
Obrigado!!
O circuito da placa tem que obrigatoriamente ser feito com secção igual ou superior a 4mm. Pela foto não consigo entender se existe fio de 4mm.
Parece que os condutores do ID 300mA têm secções diferentes. Parece me que o neutro tem uma secção superior. Em baixo parece me que tem 2 fios neutro. Se a função deste ID é ser corte geral e proteger vários circuitos lamento informar mas a a entrada está ao contrário.
No ID ao lado parece que por baixo só tem o fio neutro ligado e que falta o fio da fase.
Não sei qual a função do ID 30mA nem quais os circuitos que irá proteger mas também parece que falta a fase em baixo.
Como lhe indiquei na resposta anterior solicite a esse técnico a sua habilitacao é inscrição na dgeg e na conclusão do serviço o termo de responsabilidade.
Parece que esse indivíduo não tem a real noção do serviço que está a executar e pode estar a comprometer a instalação e quem vive nessa habitação.
Cumprimentos.
Acho que pedir-lhe as habilitações neste momento poderá não alterar em nada pq o mal já está feito certo?
O que eu precisava neste momento era de deixar o quadro seguro.
Obrigado!
Nada é dado como certo.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Pelo menos deveria pedir fatura e termo de responsabilidade pelo serviço executado e pago.
Imaginemos que se dá um acidente como se vai defender?
Entretanto se não confia nessa pessoa pelas razões já discutidas o melhor será procurar alternativa no mercado e quando o fizer já saberá o que pedir.
Cumprimentos.
Imaginemos que se dá um acidente como se vai defender?
Entretanto se não confia nessa pessoa pelas razões já discutidas o melhor será procurar alternativa no mercado e quando o fizer já saberá o que pedir.
Cumprimentos.
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Boa noite eu confirmei, e o disjuntor de 20A só tem mesmo uma fase.
Em relação ao id 30ma pela foto anterior não se notava mas tb tem ligado uma fase em baixo.
Assim sendo menos mal!!
O circuito da placa sempre é de 4mm?
Muito obrigado pelo vosso apoio!!
Em relação ao id 30ma pela foto anterior não se notava mas tb tem ligado uma fase em baixo.
Assim sendo menos mal!!
O circuito da placa sempre é de 4mm?
Muito obrigado pelo vosso apoio!!