Disparos intempestivos de diferenciais

joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Disparos intempestivos de diferenciais

Mensagem por joao-pt »

Qual o valor da resistência de terra? Os diferenciais são de quanto? O estado dos condutores foi visto a olho ou com equipamentos adequados?


ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disparos intempestivos de diferenciais

Mensagem por ohmico »

Boas,

não sei se o problema já estará resolvido, seria simpático que nos desse notícias da resolução, pois a comunidade deu o que podia.

Obrigado

Ohmico
patena
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 26 jan 2021, 10:46
Localização: valença do minho

Re: Disparos intempestivos de diferenciais

Mensagem por patena »

Peço desculpa, pelo atraso na resposta, o problema foi resolvido, os neutros não estavam bem ligados.
Tenho um diferencial geral para iluminação e para tomadas e um circuito independente para forno. o neutro do circuito que ia para o forno não estava ligado no diferencial e por essa razão o geral ia abaixo, obrigado.

nota: o diferencial geral só está ligado os circuitos de tomadas com os de iluminação, porque o cliente tinha feito uma remodelação recentemente e não quis ter mais despesas.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Disparos intempestivos de diferenciais

Mensagem por ohmico »

patena Escreveu: 02 fev 2021, 22:31 Peço desculpa, pelo atraso na resposta, o problema foi resolvido, os neutros não estavam bem ligados.
Tenho um diferencial geral para iluminação e para tomadas e um circuito independente para forno. o neutro do circuito que ia para o forno não estava ligado no diferencial e por essa razão o geral ia abaixo, obrigado.

nota: o diferencial geral só está ligado os circuitos de tomadas com os de iluminação, porque o cliente tinha feito uma remodelação recentemente e não quis ter mais despesas.
Boas,

obrigado.

Ohmico
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Disparos intempestivos de diferenciais

Mensagem por edeluz »

patena Escreveu: 02 fev 2021, 22:31 Peço desculpa, pelo atraso na resposta, o problema foi resolvido, os neutros não estavam bem ligados.
Tenho um diferencial geral para iluminação e para tomadas e um circuito independente para forno. o neutro do circuito que ia para o forno não estava ligado no diferencial e por essa razão o geral ia abaixo, obrigado.

nota: o diferencial geral só está ligado os circuitos de tomadas com os de iluminação, porque o cliente tinha feito uma remodelação recentemente e não quis ter mais despesas.
Sim, Obrigado pela resposta. Demonstrou um verdadeiro espírito forista!
Responder