Dcp dispara

Responder
Mal descarnado
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 20 out 2018, 01:06
Profissão: Eletricista
Localização: Figueira da Foz

Dcp dispara

Mensagem por Mal descarnado »

Boa tarde. Um cliente meu sempre usou um aparelho de soldar ligado sempre à mesma tomada e nunca houve problemas. Há uns dias atrás o dcp desligou e nao foi mais possível ligá-lo. Queimou. Foi substituído pela EDP. Acontece que mesmo com este novo dcp, se o cliente estiver a usar o aparelho de soldar, o dcp dispara também consecutivamente. Dá para uns pingos de soldadura e vai abaixo.
Instalação 10,35KVA trifásico. Aparelho monofasico. A minha dúvida :
Será que os condutores que estão antes do disjuntor diferencial do QE levaram um esquentamento e acabaram por encostar e fazer curto circuito cada vez q se utiliza o aparelho? Se sim, como posso resolver a situação para substituir estes condutores? Terei q pedir para desselar o contador e o cofré. Como entrego a declaração de responsabilidade de desselagem? É que nunca fiz e estou com dúvidas
Muito obrigado



Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 106
Registado: 03 set 2008, 16:24
Profissão: Electromecânico
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dcp dispara

Mensagem por Duende »

Boa tarde,

O QE tem algum ID a montante do DCP? Estando o QE devidamente protegido e seccionado, o DCP só deverá desarmar em caso de consumo excessivo ao contratado.

Cumprimentos

Mal descarnado
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 20 out 2018, 01:06
Profissão: Eletricista
Localização: Figueira da Foz

Re: Dcp dispara

Mensagem por Mal descarnado »

Duende Escreveu:
22 mai 2020, 14:27
Boa tarde,

O QE tem algum ID a montante do DCP? Estando o QE devidamente protegido e seccionado, o DCP só deverá desarmar em caso de consumo excessivo ao contratado.

Cumprimentos
Obrigado.
Não tem ID a montante do dcp.
O dcp é de 3x15A. O disjuntor diferencial é tetrapolar de 25A e 30mA e está a funcionar bem. O que me admira é q até agora nunca disparava e neste momento dispara. Daí eu pensar que poderão ser condutores muito próximos e com o aquecimento do fio, dispare por curto

pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 338
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Profissão: pre- oficial
Localização: messines- silves
Enviou: 116 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Dcp dispara

Mensagem por pedro caetano »

boas. podera ter-se tornado sensivel como é de 15a, e como periodicamente soldam ele tem tendencia para se tornar sensivel. os que são colocados agora teem pouca tolerançia. cump

Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 106
Registado: 03 set 2008, 16:24
Profissão: Electromecânico
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dcp dispara

Mensagem por Duende »

pedro caetano Escreveu:
22 mai 2020, 15:00
boas. podera ter-se tornado sensivel como é de 15a, e como periodicamente soldam ele tem tendencia para se tornar sensivel. os que são colocados agora teem pouca tolerançia. cump
Boa noite,

Pode efectivamente, o DCP ser mais sensível, ou também, poderão estar as fases desequilibradas. No circuito dessa fase, onde está ligada a máquina de soldar não se encontra mais nenhum equipamento a ligado?

Cumprimentos

justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 590
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dcp dispara

Mensagem por justme »

Boas,

mas afinal o que dispara atualmente: o ID ou o DCP?

-Se o primeiro use um megaohmimetro (Mega)

-Se o segundo use a pinça amperimétrica

-Já tentou outra tomada?

Até já

Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”