Secador de mãos

Responder
njr
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 08 set 2016, 22:38
Localização: Matosinhos/Leça da Palmeira
Enviou: 4 vezes

Secador de mãos

Mensagem por njr »

Boa tarde a todos!

Na montagem de um secador elétrico num espaço público o que devo de ter em conta ???

Circuito direto com Proteção diferencial de 30ma certo ??
Altura??
Direto ou ligado na tomada??



Bom trabalho e obrigado!!!!
Já agora bom ano a todos!!!


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Secador de mãos

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Eu diria que colocaria circuito com proteção diferencial de 30mA ou 10mA, direto.
A altura se tiveres poderás colocar, mas que também poderá ficar ao critério da Fiscalização ou Dono de Obra para uma boa utilização do aparelho.


Cumps!
njr
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 08 set 2016, 22:38
Localização: Matosinhos/Leça da Palmeira
Enviou: 4 vezes

Re: Secador de mãos

Mensagem por njr »

Mas ligado com ficha em tomada? Ou ligado direto na caixa de aparelhagem??


Cumprimentos e obrigado
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Secador de mãos

Mensagem por NotreDame »

njr Escreveu: 09 jan 2020, 19:19 Mas ligado com ficha em tomada? Ou ligado direto na caixa de aparelhagem??


Cumprimentos e obrigado
Normalmente os secadores ligam diretos em caixa de aparelhagem...
Colocaria um circuito para cada dois secadores no máximo e protegido por diferencial de 30 mA.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Secador de mãos

Mensagem por lcmmonteiro »

njr Escreveu: 09 jan 2020, 15:22 Boa tarde a todos!

Na montagem de um secador elétrico num espaço público o que devo de ter em conta ???

Circuito direto com Proteção diferencial de 30ma certo ??
Altura??
Direto ou ligado na tomada??



Bom trabalho e obrigado!!!!
Já agora bom ano a todos!!!
O diferencial de 30mA e obrigatório. Contudo devera conhecer os valores reais da terra por forma a garantir a sua proteção. Pode ser necessário o de 10mA.
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Secador de mãos

Mensagem por Gil82 »

njr Escreveu: 09 jan 2020, 19:19 Mas ligado com ficha em tomada? Ou ligado direto na caixa de aparelhagem??


Cumprimentos e obrigado
Boas!

Direto com caixa de aparelhagem.


Cumps!
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Secador de mãos

Mensagem por ohmico »

Boas,

não vai instalar o secador num Q. Banho?

Então os circuitos desse QB já devem estar protegidos com 30mA.

Deve ser ligado por caixa e não e tomada.

Ohmico
Responder

Voltar para “Sugestões e Questões Relativas ao Fórum”