Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Responder
LMEngineer
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 11 nov 2018, 04:48
Localização: Lisboa

Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Mensagem por LMEngineer »

Boas! Tenho uma questão relativamente ao esquema IT usado por exemplo em redes de segurança (sistemas de desenfumagem, elevador para bombeiros etc.)
OPÇÃO 1: Supondo que temos a nossa rede de segurança a ser alimentada por rede normal/rede segurança (gerador ou ups), vamos sempre ter um sistema em que um quadro elétrico com inversor recebe da rede normal ou rede segurança e irá alimentar o transf. de isolamento que por sua vez alimenta o quadro de Segurança.

ou

OPÇÃO 2: podemos considerar o nosso Gerador/UPS como rede IT e desta forma iremos diretamente ligar estes sem passar por um Transformador de Isolamento?

Envio em anexo esquema de cada um dos sistemas em cima falados para melhor percepção

Cumps
Anexos
IT.jpg
IT.jpg (27.09 KiB) Visto 1583 vezes


Nexans
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 27 mar 2008, 20:13
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Mensagem por Nexans »

Boas!
Vou falar do que já vi. Num repetidor de telecomunicações da minha área de atuação tenho a opção 2 e é a única instalação que tenho com transformador de isolamento.
LMEngineer
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 11 nov 2018, 04:48
Localização: Lisboa

Re: Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Mensagem por LMEngineer »

Nexans Escreveu: 21 out 2019, 10:09 Boas!
Vou falar do que já vi. Num repetidor de telecomunicações da minha área de atuação tenho a opção 2 e é a única instalação que tenho com transformador de isolamento.
E tem com UPS ou Gerador? Já ouvi dizer que o gerador pode funcionar em regime IT mas UPS não é habitual.
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1170
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Mensagem por amoreira »

Tenho feito alguns projetos com situações semelhantes á que descreves e o esquema que uso é este nunca tive problemas
Anexos
Esquema UPS.JPG
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Mensagem por andrelima14 »

Tem que ter sempre o transformador de isolamento.
Nexans
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 27 mar 2008, 20:13
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Esquema Rede IT com alimentação normal e de Segurança

Mensagem por Nexans »

LMEngineer Escreveu: 21 out 2019, 10:31
Nexans Escreveu: 21 out 2019, 10:09 Boas!
Vou falar do que já vi. Num repetidor de telecomunicações da minha área de atuação tenho a opção 2 e é a única instalação que tenho com transformador de isolamento.
E tem com UPS ou Gerador? Já ouvi dizer que o gerador pode funcionar em regime IT mas UPS não é habitual.
Boas!
A instalação em causa tem gerador.