Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar

Responder
basculhu
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 10 jul 2008, 19:30

Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar

Mensagem por basculhu »

Boa tarde,

Estou envolvido num projecto de um empreendimento, onde será instalado um PT Privativo.
Há algumas condicionantes no projecto que obrigam a ter o Posto de Seccionamento num determinado sitio, sendo que há duas grandes zonas de cargas uma para cada lado do empreendimento, relativamente ao PT.

Zona 1:
3 Cargas: (200kVA + 180kVA + 230kVA)
Distancia: Cerca de 230m para cada carga

Zona 2:
Carga: 165kVA
Distancia: 450m

Pessoalmente, nunca estive envolvido num projecto com distâncias tão grandes para estas potências.

Gostaria de saber qual a vossa opinião/sugestão sobre qual seria a melhor escolha de canalizações, tendo em conta o factor económico, mas também de obra, manuseamento dos cabos, etc, assim como vossa experiência.

Obrigado.

PS. Não estou a solicitar cálculos nem folhas de excel :D

Cumprimentos,



Faiante
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Profissão: pré-reformado da EDP
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar

Mensagem por Faiante »

Bom dia meu caro "basculhu".

Um PT, seja ele particular (cliente) ou público (EDP) deve ser sempre instalado no respectivo baricentro de cargas.

Isto para que haja uma melhor distribuição das cargas (potências) a alimentar e acima de tudo um melhor equilíbrio na distribuição das intensidades (correntes), afim de evitar que pelo condutor de neutro circulem intensidades superiores às previstas.
Dito isto, serve para dizer, que pelo condutor de neutro de uma instalação deverá circular apenas a corrente resultante dos desiquilíbrios da rede. os quais não devem ser superiores aos limites convencionados, existentes nas diversas tabelas técnicas dos fabricantes e normas regulamentares.

Dado que não indicou a tipologia do empreendimento nem o número de fogos a alimentar deverá utilizar uma das seguintes expressões para encontrr o coeficiente de simultaneidade a utilizar.

Para Zona Industrial será: 0,2+ 0,5/raiz de n
Se se tratar de uma urbanização ou de um condomínio fechado, a expressão a utilizar será: 0,2+0,8/ raiz de n

Em que n nas expressões acima toma o valor do número de habitações a alimentar.


Cptos

JAG

Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”