Boa tarde,

Estou numa equipa de fiscalização, e existe uma instalação de uma loja contida num edifício de habitação, ao nível do piso 0 que contém também cave, que irá ser remodelada. A dita loja já tem quadro elétrico, ramal, ligação à terra e possui o sistema de terra TT.
De acordo com o indicado pelo projetista de segurança contra incêndios será necessário instalar um sistema de desenfumagem, uma vez que a loja irá receber público também na cave.
Para o efeito será instalado uma UPS+Transformador de isolamento+CPI de forma a criar um sistema IT impedante para garantir a alimentação aos ventiladores de desenfumagem.

A minha dúvida reside no facto da ligação à terra do sistema IT (ligação do neutro do transformador de isolamento/CPI + massas). Este conjunto poderá ficar ligado ao elétrodo existente do sistema TT? Ou teria de ser criado um independente?

Desde já lamento se esteja a cometer aqui um valente "assassínio" à electrotecnia. Se puderem dar uma ajuda agradeço.