Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 03 set 2019, 19:02

Boas,

Estou a projectar as instalações electricas para um edifício com 3 andares contendo 5 fracções por andar. Cada fracçãp têm uma potência instalada de 16,4kVA. Gostria de compartihar convosco esse diagrama e ver os comentários.

Cpt.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado



ricardofernandes
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 06 jun 2016, 10:05
Profissão: Projeto de Instalações Eletricas
Localização: Coimbra
Agradecimiento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ricardofernandes » 04 set 2019, 10:03

Talvez isto ajude:
http://www.arcel.com.pt/infotec/ARCEL_H ... NTRADA.pdf

Se tem 2 colunas montante porque não faz um circuito para cada em vez de derivar da CC no piso?
O QSC deve ser alimentado do QC e não da CC...
Cumprimentos,
RFF

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 04 set 2019, 13:25

Boas,

Por ventura acho que ficara bem melhor ter um circuito pra cada coluna. Agora quanto ao QSC alimentei pela coluna por ter uma potência muito reduzida apenas iluminação cerca de 4KVA.

Obrigado

Cpts.

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 04 set 2019, 14:57

Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado

andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 58
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimiento recebido: 7 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por andrelima14 » 04 set 2019, 16:37

Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5391
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ENERGY » 04 set 2019, 22:58

Electrobom Escreveu:
04 set 2019, 14:57
Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Cpts.
Energy

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 05 set 2019, 09:03

andrelima14 Escreveu:
04 set 2019, 16:37
Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
Boas vou normalizar para 17.25kVA.

Cpts.

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 05 set 2019, 09:05

ENERGY Escreveu:
04 set 2019, 22:58
Electrobom Escreveu:
04 set 2019, 14:57
Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Boas,

Grato pela ajuda Energy.

So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?

Cpts
Electrobom

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5391
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ENERGY » 05 set 2019, 23:39

Electrobom Escreveu:
05 set 2019, 09:05
ENERGY Escreveu:
04 set 2019, 22:58
Electrobom Escreveu:
04 set 2019, 14:57
Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Boas,

Grato pela ajuda Energy.

So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?

Cpts
Electrobom
Boas
Quem não gosta de ganhar?,
A votação está a decorrer, hehehe.
No entanto já por aqui ando à mais de uma dezena de anos, e nunca os prémios foram o meu objetivo, ajudo porque gosto, e em contrapartida também aprendo muito com todos vós.
Cpts.
Energy

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 06 set 2019, 07:48

ENERGY Escreveu:
05 set 2019, 23:39
Electrobom Escreveu:
05 set 2019, 09:05
ENERGY Escreveu:
04 set 2019, 22:58
Electrobom Escreveu:
04 set 2019, 14:57
Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Boas,

Grato pela ajuda Energy.

So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?

Cpts
Electrobom
Boas
Quem não gosta de ganhar?,
A votação está a decorrer, hehehe.
No entanto já por aqui ando à mais de uma dezena de anos, e nunca os prémios foram o meu objetivo, ajudo porque gosto, e em contrapartida também aprendo muito com todos vós.
Boas,

Continue desejo muitos sucessos. O conhecimento só é conhecimento quando é partilhado.

Cpts
Electrobom.

Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 724
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 8 vezes
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por eng_jersilva » 06 set 2019, 14:59

Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,

Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 06 set 2019, 16:41

eng_jersilva Escreveu:
06 set 2019, 14:59
Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,

Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
Boas,
Trata-se de freções de habitação. Quanto a Potência segue o anexo para melhor compreensão.
Cpts
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado

Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 724
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 8 vezes
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por eng_jersilva » 06 set 2019, 17:45

Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5391
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ENERGY » 06 set 2019, 19:30

Electrobom Escreveu:
06 set 2019, 16:41
eng_jersilva Escreveu:
06 set 2019, 14:59
Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,

Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
Boas,
Trata-se de freções de habitação. Quanto a Potência segue o anexo para melhor compreensão.
Cpts
Boas
Atendendo a potencias normalizadas para efeitos de contratação, em monofásico só vai conseguir chegar a 230V/60A/13,8Kvas, se for em trifásico tem o escalão abaixo da potencia que refere que é de 400V/20A/13,8Kvas, ou o escalão logo a seguir que é 400V/25A/17,25Kvas.
Cpts.
Energy

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom » 06 set 2019, 23:21

eng_jersilva Escreveu:
06 set 2019, 17:45
Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
Boas,

No entanto estou a considerar que a instalação vai funcionar a 80% da sua potência total. Essa utilização será trifásica e alimentada por um PT particular. Do seu ponto de vista qual seria a potência instalada para esse T2 com as mesmas necessidade?

Cpts.

Responder