Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

Boas,

Estou a projectar as instalações electricas para um edifício com 3 andares contendo 5 fracções por andar. Cada fracçãp têm uma potência instalada de 16,4kVA. Gostria de compartihar convosco esse diagrama e ver os comentários.

Cpt.
Anexos
Captura de Ecrã (3).png
DIAGRAMA DE ENERGIA_INSTALAÇÕES COLETIVAS.pdf
(114.99 KiB) Transferido 47 vezes


ricardofernandes
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 06 jun 2016, 10:05
Localização: Coimbra
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ricardofernandes »

Talvez isto ajude:
http://www.arcel.com.pt/infotec/ARCEL_H ... NTRADA.pdf

Se tem 2 colunas montante porque não faz um circuito para cada em vez de derivar da CC no piso?
O QSC deve ser alimentado do QC e não da CC...
Cumprimentos,
RFF
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

Boas,

Por ventura acho que ficara bem melhor ter um circuito pra cada coluna. Agora quanto ao QSC alimentei pela coluna por ter uma potência muito reduzida apenas iluminação cerca de 4KVA.

Obrigado

Cpts.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Anexos
DIAGRAMA DE ENERGIA_INSTALAÇÕES COLETIVAS.pdf
(97.13 KiB) Transferido 40 vezes
DIAGRAMA DE ENERGIA.png
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por andrelima14 »

Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ENERGY »

Electrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Cpts.
Energy
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

andrelima14 Escreveu: 04 set 2019, 16:37 Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
Boas vou normalizar para 17.25kVA.

Cpts.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58
Electrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Boas,

Grato pela ajuda Energy.

So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?

Cpts
Electrobom
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ENERGY »

Electrobom Escreveu: 05 set 2019, 09:05
ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58
Electrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Boas,

Grato pela ajuda Energy.

So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?

Cpts
Electrobom
Boas
Quem não gosta de ganhar?,
A votação está a decorrer, hehehe.
No entanto já por aqui ando à mais de uma dezena de anos, e nunca os prémios foram o meu objetivo, ajudo porque gosto, e em contrapartida também aprendo muito com todos vós.
Cpts.
Energy
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

ENERGY Escreveu: 05 set 2019, 23:39
Electrobom Escreveu: 05 set 2019, 09:05
ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58
Electrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.

Cpts.
Boas
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
Boas,

Grato pela ajuda Energy.

So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?

Cpts
Electrobom
Boas
Quem não gosta de ganhar?,
A votação está a decorrer, hehehe.
No entanto já por aqui ando à mais de uma dezena de anos, e nunca os prémios foram o meu objetivo, ajudo porque gosto, e em contrapartida também aprendo muito com todos vós.
Boas,

Continue desejo muitos sucessos. O conhecimento só é conhecimento quando é partilhado.

Cpts
Electrobom.
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por eng_jersilva »

Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,

Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 14:59 Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,

Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
Boas,
Trata-se de freções de habitação. Quanto a Potência segue o anexo para melhor compreensão.
Cpts
Anexos
Potências.png
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por eng_jersilva »

Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por ENERGY »

Electrobom Escreveu: 06 set 2019, 16:41
eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 14:59 Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,

Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
Boas,
Trata-se de freções de habitação. Quanto a Potência segue o anexo para melhor compreensão.
Cpts
Boas
Atendendo a potencias normalizadas para efeitos de contratação, em monofásico só vai conseguir chegar a 230V/60A/13,8Kvas, se for em trifásico tem o escalão abaixo da potencia que refere que é de 400V/20A/13,8Kvas, ou o escalão logo a seguir que é 400V/25A/17,25Kvas.
Cpts.
Energy
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas

Mensagem por Electrobom »

eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 17:45 Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
Boas,

No entanto estou a considerar que a instalação vai funcionar a 80% da sua potência total. Essa utilização será trifásica e alimentada por um PT particular. Do seu ponto de vista qual seria a potência instalada para esse T2 com as mesmas necessidade?

Cpts.
Responder

Voltar para “Dúvidas”