Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Responder
Jotape
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 10 abr 2019, 21:20
Profissão: Trolha
Localização: Setúbal

Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por Jotape » 10 abr 2019, 21:28

Olá boa noite.
Tenho estado a fazer alterações na minha cozinha, vou colocar uma placa de indução, um termoacumulador e um exaustor. No quadro tenho um disjuntor de 15 A de reserva. Coloquei cabos de 6mm (fase, neutro e terra), sendo que não há espaço para colocar mais cabos. Queria fazer derivações destes cabos para os 3 aparelhos, trocando o disjuntor por 1 de 25 A. Será adequado? Serão estes cabos suficientes?
Obrigado.



Avatar do Utilizador
Duende
Curioso
Curioso
Mensagens: 66
Registado: 03 set 2008, 16:24
Profissão: Electromecânico
Enviou: 1 vez

Re: Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por Duende » 10 abr 2019, 22:21

Boa noite,

Por questões de segurança, isso não é aconselhável de todo. O termoacumulador deve ser um circuíto independente protegido por IDR e pode no mínimo ter 2,5mm de secção nos condutores.
Quanto á placa, que deverá certamente ser o mesmo circuíto do fogão, o mínimo aconselhável é 4mm de secção.

Cumprimentos

pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 209
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Profissão: pre- oficial
Localização: messines- silves
Enviou: 116 vezes
Agradecimiento recebido: 13 vezes

Re: Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por pedro caetano » 10 abr 2019, 22:47

boas. cuidado o termo tem de ter diferencial de 30ma se não tem nenhum isso não pode ser. ai uma hipotese seria colocar um quadro na cozinha com fios de 6mm e fazer a partir dele os circuitos para o termo a placa e o exautor colocando nele o tal diferencial se diz que tem um dijuntor de 15a no quadro subtitua ele por um de 32a bipolar e liga ai os fios de 6mm que vão para o quadro da cozinha, esse dijuntor serve para proteger esses fios. a placa coloca fios de 4mm eo termo fios de 2.5mm

Jotape
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 10 abr 2019, 21:20
Profissão: Trolha
Localização: Setúbal

Re: Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por Jotape » 11 abr 2019, 07:25

Bons dias.
Penso que se calhar, o mais simples para mim será esquecer o termoacumulador e ficar com esquentador.
E no que respeita ao exaustor, será adequado fazer uma derivação dos cabos de 6mm, que irão alimentar também a placa?
Melhores cumprimentos e obrigado pelas vossas prontas respostas.

joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 880
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimiento recebido: 137 vezes

Re: Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por joao-pt » 11 abr 2019, 09:13

Jotape Escreveu:
11 abr 2019, 07:25
Bons dias.
Penso que se calhar, o mais simples para mim será esquecer o termoacumulador e ficar com esquentador.
E no que respeita ao exaustor, será adequado fazer uma derivação dos cabos de 6mm, que irão alimentar também a placa?
Melhores cumprimentos e obrigado pelas vossas prontas respostas.
Não sei o que entendes por derivação mas, como já foi referido, uma vez que não consegues trazer do quadro elétrico vários circuitos, deverás optar por instalar um quadro elétrico na cozinha. Tudo o resto que possas ter ideia para derivações não será recomendado por questões de segurança. Se não sabes o que fazer e como fazer, contacta um eletricista.

lcmmonteiro
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 175
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por lcmmonteiro » 11 abr 2019, 12:56

Penso que a questão colocada foi se pode usar o mesmo circuito para a placa e alimentar o exaustor.

Se for esta a questão sim pode. Por norma o circuito da placa no mínimo a 4 mm alimenta também o exaustor.

Mas se não tem a real noção da responsabilidade da qualidade do serviço será sensato procurar um profissional certificado

Jotape
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 10 abr 2019, 21:20
Profissão: Trolha
Localização: Setúbal

Re: Ligar placa, termoacumulador e exaustor no mesmo disjuntor

Mensagem por Jotape » 11 abr 2019, 13:25

Sim eu expliquei me mal. O que pretendo é colocar uma junção de derivação para ligar o exaustor. É simples...

Obrigado