TETO E SANCA DE PLADUR

Mensagem por Martantonio » 09 jan 2019, 00:50

Tenho a canalização feita em tubo vd e tubo anelado por cima do teto de pladur, pergunto se posso usar fio v, ou tenho que usar cabo fvv para iluminação?



Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 187
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 24 vezes

Re: TETO E SANCA DE PLADUR

Mensagem por Gil82 » 09 jan 2019, 10:01

Boas,

Para tetos em pladur e iluminação embutida deverá usar cabo e não fios.


Cumps!

Martantonio
Curioso
Curioso
Mensagens: 8
Registado: 19 jan 2011, 01:14
Profissão: Eletricista
Localização: Évora

Re: TETO E SANCA DE PLADUR

Mensagem por Martantonio » 09 jan 2019, 13:12

Obrigado, isto é uma obra com projecto e não é referido cabo, a minha ideia também é essa.

Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 193
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimiento recebido: 13 vezes

Re: TETO E SANCA DE PLADUR

Mensagem por Mario Lopes » 09 jan 2019, 15:07

Boas,

Por acaso pode usar fio V, caso o mesmo seja acompanhado por tubo até ao aparelho de iluminação. Caso use cabo, nem necessita de tubo.
Não quer com isso dizer que seja a maneira correcta de fazer uma instalação, mas é legal.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5321
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: TETO E SANCA DE PLADUR

Mensagem por ENERGY » 09 jan 2019, 23:09

Martantonio Escreveu:
09 jan 2019, 13:12
Obrigado, isto é uma obra com projecto e não é referido cabo, a minha ideia também é essa.
Boas
Desde que os condutores tenham proteção mecânica pode usar condutores no interior de tubagem sem problemas nas Inspeções.
Cpts.
Energy