Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Nunodias
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 06 jan 2019, 10:26
Profissão: Analista de sistemas
Localização: Coimbra

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Nunodias » 08 jan 2019, 19:37

1º Ele mediu a terra? qual o valor dela?
2º Mediu a resistência de isolamento da instalação?

Se não fez o ponto 1 e o 2, fez só cocegas...

Cump.
Mário
[/quote]

Nem uma coisa nem outra ... Por isso e que torci logo o nariz



Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7202
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Mário » 08 jan 2019, 20:02

Boas
Nunodias Escreveu:
08 jan 2019, 19:37
1º Ele mediu a terra? qual o valor dela?
2º Mediu a resistência de isolamento da instalação?
Se não fez o ponto 1 e o 2, fez só cocegas...
Cump.
Mário
Nem uma coisa nem outra ... Por isso e que torci logo o nariz
[/quote]

Os diferenciais "mA" são instalados de acordo com as normas!
Casos regulamentados WC etc.., têm que ser de alta sensibilidade!
A restante instalação "mA" pode ter de acordo com a medição efectuada do terra existente.

Enquanto não for feito o que já se escreveu, são só suposições, é necessário dados tecno-científicos para a resolução do problema, e não andar a mascarar a situação.

"ele espeta com dois ou três diferenciais de 300mA e não desliga". Não é solução, sem saber o valor do terra.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1585
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por ohmico » 09 jan 2019, 14:40

Boas,

o facto de os outros apartamentos não terem problemas, pode estar relacionado com, como agora as alimentações são maioritariamente monofásicas, o não estarem ligadas à mesma fase.

Continuo a achar que o defeito entra pela terra, por elevação do potencial desta que pode muito bem ser uma harmónica.

De qualquer modo será aconselhável estudar esse eléctrodo de terra, em vez de andar a gastar dinheiro com alterações no quadro pois o problema não está dentro da habitação.

Ohmico

Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 171
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Mario Lopes » 09 jan 2019, 14:59

Boas,

Não acredito que seja a iluminação publica a interferir na sua residência. O ID vê sempre a montante da instalação e nunca a jusante. Se o Edifício for muito antigo poderá nem ter terra, ou caso a tenha poderá ter um valor absurdo. Tive um caso idêntico, e o problema é que um cabo tinha uma fissura no isolamento e ao final do dia quando a instalação de tornava mais capacitiva havia uma passagem á terra. Na zona o distribuidor tem ramais aéreos ou subterrâneos?

Nunodias
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 06 jan 2019, 10:26
Profissão: Analista de sistemas
Localização: Coimbra

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Nunodias » 10 jan 2019, 09:17

Eventualmente subterrâneos . Vivo perto de uma empresa de telecomunicações onde existem uma grande quantidade de servidores .

Tem de existir alguma coisa coma iluminação pública. A medida que os dias ficam mais longos a mesma liga mais tarde e o meu quadro também dispara mais tarde. Tenho mais de 40 dias seguidos de disparos a acompanhar a iluminação pública...
Agora deve serem duas coisas ao mesmo tempo. Digo eu...

Eu vou lhe pedir para medir a terra e a resistência de isolamento adicionalmente.

Vamos lá ver

Nunodias
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 06 jan 2019, 10:26
Profissão: Analista de sistemas
Localização: Coimbra

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Nunodias » 11 jan 2019, 18:13

Boa tarde. Bem electricista nem vê-lo .......então pus a mão a obra.

Descobri o problema.
Bem . Então descobri um aquecedor de parede da altura da construção do prédio escondido num painel.
O aquecedor estava "desligado" mas foi usado a alimentação do mesmo para criarem uma tomada na divisão. ..
Arranquei o painel. Retirei o aquecedor. Refiz as ligações com uma caixa de derivação nova.
Testei na altura da iluminação pública ligar bingo. Não dispara!!!!..

Infelizmente o tal electricista quando lhe pedi para medir a terra e resistência de isolamento, nao atende o telefone lol
Última edição por Nunodias em 12 jan 2019, 06:48, editado 1 vez no total.

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7202
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Mário » 11 jan 2019, 18:42

Boas

Mas pede para medir a terra e o isolamento, e ele que escreva os valores.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Nunodias
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 06 jan 2019, 10:26
Profissão: Analista de sistemas
Localização: Coimbra

Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial

Mensagem por Nunodias » 11 jan 2019, 19:26

Sim . Vou insistir com ele. Mas pelo menos já tenho tudo a funcionar com a terra ligada e não cai o diferencial mesmo quando a iluminação pública liga.

Responder