Motor trifasico

Espírito de entreajuda é valorizado
Responder
mendonca65
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 31 mai 2018, 14:53
Profissão: Eletricista
Localização: Açores

Motor trifasico

Mensagem por mendonca65 » 08 dez 2018, 11:43

Considerando um motor de,por ex. 5Kw,400V,querendo calcular a Intensidade de corrente desse motor,seguindo a formula, I- W/VX1,73Xcosfi, o resultado obtido corresponde á corrente total no motor ou á corrente em cada uma das fases?Obrigado



Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5062
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes

Re: Motor trifasico

Mensagem por nelmindo » 11 dez 2018, 09:53

mendonca65 Escreveu:
08 dez 2018, 11:43
Considerando um motor de,por ex. 5Kw,400V,querendo calcular a Intensidade de corrente desse motor,seguindo a formula, I- W/VX1,73Xcosfi, o resultado obtido corresponde á corrente total no motor ou á corrente em cada uma das fases?Obrigado
No motor trifásico precisa de saber a "corrente total" para quê?
É uma grandeza que não faz sentido.

RicardoENTA
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 118
Registado: 09 out 2016, 14:14
Profissão: Estudante
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Motor trifasico

Mensagem por RicardoENTA » 11 dez 2018, 11:31

vai depender de como está ligado o motor, se em estrela ou em triângulo.

A formula está errada.


I = W / raiz de 3 x 400 x CosFI x Rendimento
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7154
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes

Re: Motor trifasico

Mensagem por Mário » 11 dez 2018, 11:54

Boas
RicardoENTA Escreveu:
11 dez 2018, 11:31
vai depender de como está ligado o motor, se em estrela ou em triângulo.
A formula está errada.
I = W / raiz de 3 x 400 x CosFI x Rendimento
O motor só é ligado como a placa de características diz. ( Se estás a dizer que é em triangulo, e tens o motor ligado em estrela é 1.73, raiz de 3, também se utiliza 0.58 + - )

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"