Boas,
Qual é a altura minima a instalar para o caso das tomadas, interruptores, botoeiras para o caso de uma Indústria?
Para o caso das habitações acho que as tomadas têm que ser instaladas a uma altura minima de 30 cm desde o chão, correto? eu estive a procurar isto na regras técnicas, mas nao encontro nada. Sabem dizer que ponto está?
Para a industria, e em caso de BT, as regras técnicas são aplicáveis ou existem regras proprias para a industria?
Regras técnicas
-
RicardoENTA
- Aprendiz

- Mensagens: 158
- Registado: 09 out 2016, 14:14
- Profissão: Técnico de Manutenção na Siemens Logistics
- Localização: Açores, São Miguel
- Agradecimento recebido: 11 vezes
-
edeluz
- Pré Oficial

- Mensagens: 668
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Profissão: Electricista
- Enviou: 102 vezes
- Agradecimento recebido: 19 vezes
Re: Regras técnicas
Se for parte de máquinas tens o dossie maquinas ou regras máquinas (agora não me estou a lembrar do nome, sorry). Mas a questão se na industria também se aplica as RTIEBT também me interessa. Acho que sim, pois é uma instalação de baixa tensão (até 1000VAC).
-
ENERGY
- Team Apoio

- Mensagens: 5557
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Profissão: Eletricista
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 197 vezes
Re: Regras técnicas
BoasRicardoENTA Escreveu: ↑07 dez 2018, 19:41 Boas,
Qual é a altura minima a instalar para o caso das tomadas, interruptores, botoeiras para o caso de uma Indústria?
Para o caso das habitações acho que as tomadas têm que ser instaladas a uma altura minima de 30 cm desde o chão, correto? eu estive a procurar isto na regras técnicas, mas nao encontro nada. Sabem dizer que ponto está?
Para a industria, e em caso de BT, as regras técnicas são aplicáveis ou existem regras proprias para a industria?
Penso já haver por aqui no fórum um tópico que refere todas as alturas de tomadas, interruptores etc.
As tomadas por norma são colocadas a 30 cm do pavimento, os interruptores a 1.10cm do pavimento, se for em creches etc, as tomadas nas zonas de acesso a crianças e interruptores são a 1.60cm do pavimento, nos escritórios ou vestuários dessas creches etc, podem ficar a 30cm do pavimento.
Quando não está regulamentado, aplica-se a regra da boa arte.
Nas instalações industriais aplica-se o mesmo, ou seja nos escritórios as tomadas estão a 30cm do pavimento ou em caixas no próprio pavimento, e nas zonas de circulação de maquinas, bancadas as tomadas acessíveis por regra estão sempre acima de 120cm do pavimento.
Cpts.